網友回答
 最佳答案 進行衛生間防水試驗的時候蓄水深度應不小於20mm,蓄水時間為24小時,水面沒有出現明顯下降為合格,閉水試驗的前期每1小時應到樓下檢查一次,後期每2-3小時到樓下檢查一次。若發現漏水情況,應立即停止閉水試驗,重新進行防水層完善處理,處理合格後再進行閉水試驗。
 相關用戶問答
  • 從風水學上講,衛生間的風水很重要。通常衛生間需要設置在家居的凶方,以壓制凶方對家宅的影響,而在方位的設置上也是很講究的。家宅的正西方是住宅子孫運勢的地方,假如將衛生間放置在家居的西半部,這樣對屋主直系晚輩的運勢會有負面作用。影響其學習和生活,晚輩會經常頭昏、愚蠢難教,或者是叛逆。假如無可防止則可以將衛生間的門改成“鏡門”,這樣會減低影響。

  • 衛生間貼瓷磚怎麼貼業主們大致瞭解下就行,由於這些都是要請泥工師傅來完成的。

  • 衛生間工程的施工方法:1.衛生間煙道及落水管道、地漏安裝並用細石膨脹砼分層吊洞,落水管根部澆築砼檯子(寬度同煙道寬度,高度同通道地坪結構高度),落水管外砌磚(關注留置檢修口),煙道、落水管、砌體根部用堵漏靈封堵。2.衛生間牆面水泥砂漿抹灰(垂直、平整度需保證)分層刮槽抹灰,煙道及砌體需保證方正度偏差不大於4mm。3.衛生間地面及周邊梁體抹灰並壓光,陰陽角部位做成圓弧狀。4.衛生間做防水上翻至地面標高以上30cm,門洞口兩側刷防水。5.衛生間做蓄水試驗,蓄水高度最淺處不得低於20cm,蓄水24小時,檢測如無滲漏有現場監理工程師簽字存檔。6.用1:8水泥、珍珠岩攪拌均勻回填並壓實,回填高度低於通道地坪標高5cm就可以了。7.2cm厚聚苯乙烯泡沫板→鋪地暖反射膜→安裝地暖管→鋪鋼筋網片→澆築地坪砼。

  • 閉水實驗也叫蓄水試驗,要放滿水,水要有足夠容積。 ??蓄水試驗的蓄水深度應不小於20mm,蓄水高度一般為30-100mm,蓄水時間為24小時,水面無明顯下降的就是合格。一般在屋面、衛生間或有防水要求的房間做此試驗。蓄水試驗的前期每1小時應到樓下檢查一次,後期每2—3小時到樓下檢查一次。若發現漏水情況,應立即停止蓄水試驗,重新進行防水層完善處理,處理合格後再進行蓄水試驗。希望能幫到你。

  • 正常的是一天的時間,要是重新做的防水最好把時間延長一點