家裡衛生間蓄水試驗時間多久?

問題描述 家裡衛生間蓄水試驗時間多久?
網友回答
 最佳答案 正常的是一天的時間,要是重新做的防水最好把時間延長一點
2013年09月23日 00:00

一般都是一天左右,也就是24小時的樣子····

2013年09月23日 00:00

屋面和衛生間閉水試驗,都是需要在防水層完全幹透之後再做的,至於防水層幹透的時間則會因為使用的防水材料的不同,施工時候的天氣等而有些許差別。砂漿防水劑在天氣晴朗的情況下一般24小時左右就可以完全幹透,防水塗料則在12個小時左右就可以完全幹透了。 等到防水層完全幹透之後,就可以做48-72小時的閉水試驗了。

2013年09月23日 00:00

蓄水高度是南方20cm,北方2-5cm,蓄水一般是48小時 注意的是實驗前需要將地漏堵住. 實驗完之後塗防水材料時候要等地面變幹才行! 滿意請選擇.謝謝

 相關用戶問答
  • 進行衛生間防水試驗的時候蓄水深度應不小於20mm,蓄水時間為24小時,水面沒有出現明顯下降為合格,閉水試驗的前期每1小時應到樓下檢查一次,後期每2-3小時到樓下檢查一次。若發現漏水情況,應立即停止閉水試驗,重新進行防水層完善處理,處理合格後再進行閉水試驗。

  • 衛生間工程的施工方法:1.衛生間煙道及落水管道、地漏安裝並用細石膨脹砼分層吊洞,落水管根部澆築砼檯子(寬度同煙道寬度,高度同通道地坪結構高度),落水管外砌磚(關注留置檢修口),煙道、落水管、砌體根部用堵漏靈封堵。2.衛生間牆面水泥砂漿抹灰(垂直、平整度需保證)分層刮槽抹灰,煙道及砌體需保證方正度偏差不大於4mm。3.衛生間地面及周邊梁體抹灰並壓光,陰陽角部位做成圓弧狀。4.衛生間做防水上翻至地面標高以上30cm,門洞口兩側刷防水。5.衛生間做蓄水試驗,蓄水高度最淺處不得低於20cm,蓄水24小時,檢測如無滲漏有現場監理工程師簽字存檔。6.用1:8水泥、珍珠岩攪拌均勻回填並壓實,回填高度低於通道地坪標高5cm就可以了。7.2cm厚聚苯乙烯泡沫板→鋪地暖反射膜→安裝地暖管→鋪鋼筋網片→澆築地坪砼。

  • 閉水實驗也叫蓄水試驗,要放滿水,水要有足夠容積。 ??蓄水試驗的蓄水深度應不小於20mm,蓄水高度一般為30-100mm,蓄水時間為24小時,水面無明顯下降的就是合格。一般在屋面、衛生間或有防水要求的房間做此試驗。蓄水試驗的前期每1小時應到樓下檢查一次,後期每2—3小時到樓下檢查一次。若發現漏水情況,應立即停止蓄水試驗,重新進行防水層完善處理,處理合格後再進行蓄水試驗。希望能幫到你。

  • 按照建築地面工程施工品質驗收規範 GB 50209-2002 4.10.5條 防水材料鋪設後,必須蓄水檢驗。蓄水深度應為20-30mm,24h內無滲漏為合格,並做記錄 按照《屋面工程品質驗收規範GB50207-2002》要求:屋面蓄水試驗應分二次進行,第一次是在防水層施工前對結構層進行蓄水試驗,第二次是待防水層施工完成後,在完成面上進行蓄水試驗。每次蓄水試驗時間不少於24h,蓄水高度應高出最高點處2-3cm,每次蓄水試驗應由監理工程師簽認驗收記錄