建築幕牆防雷接地具體是什麼樣的?哪位瞭解?

網友回答
 最佳答案 防雷接地工程設計要求a)本工程屬第二類防雷建築物;b)本工程的防雷、電氣、消防、弱電和資訊系統共用接地裝置,使用地梁、底板焊接連通作接地裝置,接地電阻要求不大於0.5歐姆。c)在建築物天面及易受雷擊部位裝設避雷網及避雷針作接閃器,避雷網在整個屋面的網格小於10m×10m或12m×8m。d)突出屋面的金屬物體(如鐵爬梯、水管、透氣管等),均與就近的避雷帶相連。突出屋面的非金屬物體(如煙囪等),加裝獨立小針,並與就近的避雷帶相連。e)地面45米以上每層外圈梁的兩條外側鋼筋與引下線焊接連通,外牆上的金屬門窗、金屬欄杆、幕牆金屬構架等均需與防雷系統連通作防側擊雷和等電位保護措施。f)使用豎向結構主筋主筋作防雷引下線、按平面圖中的指定位置將柱或剪力牆內靠外側的兩根主鋼筋由基礎至天面通長焊接並在頂部引出Φ12圓鋼與鋼結構屋架、金屬屋面焊接連通。g)防雷電波侵入措施:所有進入建築物的電纜金屬外皮、鋼管及各種金屬管道應在進出口處就近與接地裝置連接。垂直敷設的金屬管道上下端與防雷系統連接。防雷擊電磁脈衝保護措施:變壓器高低壓側各相裝設避雷器;各層主配電箱以及重要設備配電箱,屋頂的配電箱設浪湧保護器,並與防雷分界處作等電位連接;弱電機房配電箱以及進線處設浪湧保護器。電氣接地故障保護方式:a、採用TN—S系統,N線僅在電源側(變壓器低壓側)一次性接地,接地保護幹線(PE幹線)宜多次重複接地。b、從低壓配電櫃引出接地幹線(設於橋架內)至各強電管井。接地幹線在每一層與接地端子相連,幹線實際規格詳配電幹線圖。c、開關櫃、配電屏(箱)及各種用電設備的金屬外殼、電氣安裝金屬支架及傳動機構、電纜的金屬外皮、插座的接地孔,均以專用的接地保護線與接地系統連通。d、除注明外,配電箱的接地保護線截面選取:相線截面小於及等於16mm2時,PE線與相線等截面,相線截面大於16mm2小於或等於35mm2時,PE線截面採用16mm2;相線截面大於35mm2時,PE線截面取相線的1/2。當PE線採用單芯絕緣導線時,還應考量機械強度要求;有機械性的保護時截面不應小於2.5mm2,無機械性保護時截面不應小於4mm2。
 相關用戶問答
  • 房屋建築工程竣工驗收與品質評估報告建設部發佈的建建[2000]142號文《房屋建築工程和市政基礎設施工程竣工驗收暫行規定》(以下簡稱《暫行規定》)及建設部令第78號《房屋建築工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案管理暫行辦法》(以下簡稱《暫行辦法》)已頒佈執行一年了,建設工程竣工驗收由核驗制改革為備案制,沿用多年的由建設工程品質監督機構對竣工驗收的工程進行品質等級核定改為由建設單位組織參建單位和有關專家組成驗收組對竣工工程進行檢查驗收,通過辦理備案手續得到確認。但在實際竣工驗收過程中,有些監理工程師還不瞭解竣工驗收的程式和內容,不熟悉《暫行規定》及《暫行辦法》,不清楚監理單位要做的工作以及要求監理單位提供的品質評估報告的內容。

  • 建築水電安裝工程預算;給排水部分,主要是衛生潔具的安裝,主要包括:洗臉盆的安裝、大便器的安裝、淋浴器及浴盆或淋浴房的安裝、洗菜盆的安裝、拖布池的安裝,以上工程量按套計算。電氣部分隨身比較複雜,主要包括包括以下幾個大項:1、電線管的敷設、塑膠銅芯線穿管敷設、開關及插座地方安裝、燈具的安裝,電線管及塑膠銅芯線按米計算工程量,開關、插座及燈具按套計算工程量

  • 金屬穿線管可以在強酸性,強鹼性,腐蝕性高,有爆炸危險的地方使用,以保證線路的安全和長久使用。穿線管優良的機械性能能很好的進行腐蝕性的抵抗,也可以在高壓強下使用。金屬線管價格是一米3塊1左右。

  • 您好,電氣工程預算定額是基價4.97,其中人工費2,材料費1.18,機械費1.79。 電氣工程預算定額是編制施工圖預算、確定和控制建築安裝工程造價的基礎 施工圖預算是施工圖設計檔之一,是控制和確定建築安裝工程造價的必要手段.編制施工圖預算,除設計檔決定的建設工程的功能、規模、尺寸和文字說明是計算分部分項工程量和結構構件數量的依據外,預算定額是確定一定計量單位工程人工、材料、機械消耗量的依據,也是計算分項工程單價的基礎.

  • 民用建築防雷與接地裝置包括接閃裝置、引下線和接地裝置三個部分。1、接閃裝置裝在建築物的最高處,必須露在建築物外面,可以是避雷針、避雷線、避雷帶或避雷網,也有將幾種形式結合起來使用的。2、引下線一般採用鍍鋅鋼絞線,將接閃裝置和接地裝置連接成一體,要注意其截面大小,連接可靠和以最短途徑接地。引下線分佈要合理對稱,不應緊靠門、窗。鋼筋混凝土建築物的鋼筋和鋼柱等也可當作引下線使用。3、接地裝置是使電流通過接地電極向大地泄放。一般採用鍍鋅的圓鋼、角鋼、扁鋼等連接成水準接地環、接地帶或垂直接地體,埋於一定深度的濕土中。現代建築物的鋼筋混凝土基礎也可以作為接地裝置。