民用建築防雷與接地裝置是什麼樣的?有人知道具體的情況?
依據GB50057-94(2000版)《建築物防雷設計規範》第三章、建築物的防雷措施;第二節、第一類防雷建築物的防雷措施要求,第3.2.1條:防雷電感應的接地裝置應和電氣設備接地裝置共用,其工頻接地電阻不應大於10Ω。第三節、第二類防雷建築物的防雷措施要求,第3.3.4條:每根引下線的接地電阻不小於10Ω,防直擊雷接地裝置宜和防雷電感應、電氣設備、資訊系統等共用接地裝置。第3.3.9條:避雷器、電纜金屬外皮、鋼管和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其衝擊接地電阻不應大於10Ω。架空和直接埋地的金屬管道在進出建築物處應就近與防雷的接地裝置相連;當不相連時,架空管道應接地,其衝擊接地電阻不應大於10Ω。本規範第.2.0.3條四、五、六款所規定的建築物,引人、引出該建築物的金屬管道在進出處應與防雷的接地裝置相連;對架空金屬管道尚應在距建築物約25m處接地一次,其衝擊接地電阻不應大於10Ω。第四節、第三類防雷建築物的防雷措施要求,第3.4.2條:每根引下線的衝擊接地電阻不宜大於30Ω。第3.4.9條:避雷器、電纜金屬外皮和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其衝擊接地電阻不宜大於30Ω。
一、二、三類防雷建築接地裝置≤10Ω 一、二、類工業建築防雷接地裝置≤10Ω 三類工業建築防雷接地裝置≤30Ω 露天可燃氣體儲氣櫃防雷接地裝置≤30Ω 露天油罐防雷接地裝置≤10Ω 戶外架空管道防雷接地裝置≤20Ω 水塔、煙囪防雷接地裝置≤30Ω 微波站、電視臺的天線防雷接地裝置≤5Ω 微波站、電視臺的機房防雷接地裝置≤1Ω 衛星地面站防雷接地裝置≤1Ω 廣播發射台天線塔的防雷接地裝置≤0.5Ω 廣播發射台發射機房的防雷接地裝置≤10Ω 雷達實驗調試場防雷接地≤1Ω 雷達天線於主機工作接地共用接地體≤1Ω
-
一、施工準備(一)作業條件1.接地體安裝人工接地體:設計位置的場地沒被佔用,且巳經清理好;利用底板鋼筋或深基礎做按地體:底板筋與柱筋連按處已綁紮完。2.接地幹線安裝支架安裝完畢;土建抹灰已完成;穿牆保護管巳預埋。3.支架安裝各種支架已運到現場;結構工作巳經憲成;室外必須有腳手架或爬梯。4.防雷引下線暗敷設建築物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件;利用主筋作引下線時,鋼筋綁紮完畢。5.避雷引下線明敷設支架安裝完畢;建築物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件;土建外裝修完畢。6.避雷網安裝支架安裝完畢;具備調直場地和垂直運輸條件;接地體與引下線必須做完。7.避雷針安裝接地體及引下線必須安裝完畢;需要腳手架處,腳手架搭設完畢;土建結構工程己完,並隨結構施工做完預埋件。(二)材料要求1.防雷及接地裝置所有部件均應採用鍍鋅材料,並有出廠合格證和鍍鋅品質證明書。在施工過程中應注意保護鍍鋅層。其主要鍍鋅材料有:扁鋼、角鋼、圓鋼、鋼管、鉛絲、螺栓、墊圈、彈簧墊圈、U形螺栓、元寶螺栓、支架等。2.電焊條、氧氣、乙炔、瀝青油、混凝土支座、預埋鐵件、小線、防腐油、銀粉、黑色油漆等。(三)主要機具1.常用電工工具:手錘、鋼鋸、壓力案子、大錘等。2.線墜、卷尺、大繩、粉線袋、絞磨(或倒鏈)、緊線器、電錘、衝擊鑽、電焊機、氣焊工具等。二、品質要求品質要求符合《建築電氣工程施工品質驗收規範》(GB50303)的規定。三、工藝流程接地體→接地幹線→支架→引下線明敷→避雷針→避雷網→避雷帶或均壓環四、操作工藝(一)接地體的安裝1.接地體安裝有關規定接地體頂面埋設深度應符合設計要求。當無要求時,不應小於0.6m。角鋼及鋼管接地體應垂直配置。除接地體外,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部位應防腐處理;在作防腐處理前,表面必須除鏽並去掉焊接處殘留的焊藥;垂直接地體的間距不應小於其長度的3~5倍。水準接地體的間距應符合設計規定。當無設計規定時不宜小於5m;除環形接地體外,接地體埋設位置應在距建築物3m以外。距建築物出入日或人行道也應大於3m,如小於3m時,應採用均壓帶做法或在接地裝置上面敷設50一90mm厚度的瀝青層,其寬度應超過接地裝置2m;接地體敷設完畢,基坑回填土內不應夾有石塊和建築**等;外取的土壤不得有較強的腐蝕性;在回填土時應分層夯實;接地裝置由多個分接地裝置部分組成時,應按設計要求設置便於分開的斷接卡。自然接地體與人工接地體連接處應有便於分開的斷接卡,斷接卡應有保護措施。2.人工接地體安裝接地體加工:根據設計要求的數量、材料、規格進行加工,材料一般採用鋼管和角鋼切割,長度不應小於2.5m。如採用鋼管打入地下應根據土質加工成一定的形狀,遇鬆軟土壤時,可切成斜面形,為了避兔打入時受力不均使管子歪斜,也可以加工成扁尖形;遇±質很硬時,可將尖端加工成圓錐形。如選用角鋼時,應採用不小於40mm×40mm×4mm的角鋼,切割長度不應小於2.5m,角鋼的一端應加工成尖頭形狀;溝槽開挖:根據設計圖要求,對接地體(網)的線路進行測量彈線,在此線路上挖掘深為0.8~1m,寬為0.5m的溝槽,溝頂部稍寬,底部漸窄,溝底如有石子應清除;安裝接地體(極):溝槽開挖後應立即安裝接地體和敷設接地扁鋼,防止土方倒塌。先將接地體放在溝槽的中心線上,打入地下。一般採用大錘打入,一人扶著接地體,一人用大錘敲打接地體頂部。使用大錘敲打接地體時要平穩,錘擊接地體正中,不得打偏,應與地面保持垂直、當接地體頂端距離地面600mm時停止打入;接地體間扁鋼敷設:扁鋼敷設前應調直,然後將扁鋼放置於溝內,依次將扁鋼與接地體用電(氣)焊焊接。扁鋼應側放而不可放平,側放時散流電阻較小。扁鋼與鋼管連接的位置距按地體最高點約100mm。焊接時應將扁鋼拉直,焊後清除藥皮,刷瀝青做防腐處理,並將接地線引出至需要的位置,留有足夠的連接長度,以待使用。3.自然基礎接地體安裝利用底板鋼筋或深基礎做接地體:按設計圖尺寸位置要求,標好位置,將底板鋼筋搭接焊好,再將柱主筋(不少於2根)底部與底板筋搭接焊,並在室外地面以下將主筋焊接連接板,清除藥皮,並將兩根主筋用色漆做好標記,以便引出和檢查;利用柱形樁基及平臺鋼筋做接地體:按設計圖尺寸位置,找好樁基組數位置.把每組樁基四角鋼筋搭接封焊,再與柱主筋(不少於2根)焊好,並在室外地面以下,將主筋焊接預埋接地連接板,清除藥皮,並將兩根主筋用色漆做好標記,便於引出和檢查。4.接地體核驗接地體安裝完畢後,應及時請監理單位進行隱檢核驗(簽署審核意見,並下審核結論),接地體材質、位置、焊接品質等均應符合施工規範要求。接地電阻應及時進行測試,當利用自然接地體作為接地裝置時,應在底板鋼筋綁紮完畢後進行測試;當利用人工接地體作為接地裝置時,應在回填土之前進行測試;若阻值達不到設計、規範要求時應補做人工接地極。接地電阻測試須形成記錄。5.成品保護其他工種在開挖土方時,注意不要損壞接地體;安裝接地體時,不得破壞散水和外牆壁裝修;不得隨意移動巳經綁紮完的結構鋼筋。接地幹線安裝1.接地幹線安裝的有關規定接地幹線在穿過牆壁、樓板和地坪處應加裝鋼管或其他堅固的保護套;有化學腐蝕的部位還應採取防腐措施。在跨越建築物伸縮縫、沉降縫處,應設置補償器,補償器可用接地線本身彎成弧狀代替;接地幹線應設有測量接地電阻而預備的斷接卡子。一般採用暗盒裝入,同時加裝盒蓋並做上接地標記;接地幹線應在不同的兩點或兩點以上與接地網相連接。自然接地體應在不同的兩點或兩點以上與接地幹線或接地網相連接;每個電氣裝置的接地應以單獨的接地線與接地幹線相連接,不得在一個接地線中串聯幾個需要接地的電氣裝置。2.接地幹線明敷時的有關規定應便於檢查;敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修;支援件間的距離,在水準直線部分應為0.5~1.5m,垂直部分應為1.5~3m,轉彎部分應為0.3~0.5m;接地千線沿建築物牆壁水準敷設時,離地面距離應為250~300mm,與建築物牆壁間的間隙應為10~15mm。接地幹線應按水準或垂直敷設,亦可與建築物傾斜結構平行敷設,在直線段上不應有高低起伏及彎曲等情況;明敷接地線表面應塗15~100mm寬度相等的綠色和**相問的條紋。在每個導體的全部長度上或只在每個區間或每個可接觸到的部位上應作出標誌。當使用膠帶時,應使用雙色膠帶。3.室外接地千線敷設首先進行接地幹線的調直、測位、打眼、煨彎,並安裝斷接卡子及接地端子;敷設前按設計要求的尺寸位置先開挖溝槽,然後將扁鋼側放埋入。回填土應壓實,接地幹線末端露出地面應不超過0.5m,以便接引地線。4.室內接地幹線敷設室內接地幹線多為明敷設,但部分設備連接的支線需經過地面也可以埋設在混凝土內,具體做法如下:預留孔:按設計要求尺寸位置,預留出接地線孔,預留孔的大小應比敷設接地幹線的厚度、寬度各大油6mm以上,其方法有三種:第一種:施工時可按上述要求尺寸截一段扁鋼預埋在牆壁內,當混凝土還未凝固時,抽動扁鋼以便凝固後易於抽出;第二種:將扁鋼上包一層油毛氈或幾層牛皮紙後埋設在牆壁內,預留孔距牆壁表面應為15一20mm。第三種:保護套可用厚1mm以上的鐵皮做成方形或圓形,大小應使接地線穿入時,每邊有6mm以上的空隙。支援件的固定;支援件應採用40mm×4mm的扁鋼,尾端應制成燕尾狀,入孔深度與寬度各為50mm、總長度為70mm。其具體固定方法如下:磚牆、加氣混凝土牆、空心磚牆上固定:根據設計要求先在牆上確定軸線位置,然後隨砌牆將預製成50mm×50mm的方木樣板放人牆內,待牆砌好後將方木樣板剔除,然後將支持件放入孔內,同時灑水淋濕孔洞,再用水泥砂漿將支援件埋牢,待凝固後使用。現澆混凝土牆上固定:先根據設計圖要求彈線定位、鑽孔,支架做燕尾埋入孔中,調平正,用水泥砂漿進行固定。
-
民用建築防雷及接地要注意事項:需要注意外設引下線的下部人員可觸及部分的絕緣,接地網離人行道路的距離,及絕緣層敷設防雷器接地線長度,同時必須得到電磁相容和安全可靠的防護措施。希望可以幫到您。
-
紅砂岩建築一般都是伊斯蘭教建築風格的,主要以紅砂岩雕刻圖案,配合白色大理石的文飾,通過圖案的大量重複及幾何排列,營造出藝術的美感。這種藝術風格也反映出伊斯蘭教文化中心思細密及狹隘的一面。
-
工程監理企業的資質等級分為甲級、乙級和丙級,並按照工程性質和技術特點劃分為若干工程類別。甲級工程監理企業可以監理經核定的工程類別中一、二、三等工程;乙級工程監理企業可以監理經核定的工程類別中二、三等工程;丙級工程監理企業可以監理經核定的工程類別中三等工程。 甲級 1.企業負責人和技術負責人應當具有15年以上從事工程建設工作的經歷,企業技術負責人應當取得監理工程師註冊證書; 2.取得監理工程師註冊證書的人員不少於25人; 3.註冊資本不少於100萬元; 4.近三年內監理過五個以上二等房屋建築工程項目或者三個以上二等專業工程項目。 乙級 1.企業負責人和技術負責人應當具有10年以上從事工程建設工作的經歷,企業技術負責人應當取得監理工程師註冊證書; 2.取得監理工程師註冊證書的人員不少於15人; 3.註冊資本不少於50萬元; 4.近三年內監理過五個以上三等房屋建築工程項目或者三個以上三等專業工程項目。 丙級 1.企業負責人和技術負責人應當具有8年以上從事工程建設工作的經歷,企業技術負責人應當取得監理工程師註冊證書; 2.取得監理工程師註冊證書的人員不少於5人; 3.註冊資本不少於10萬元; 4.承擔過二個以上房屋建築工程項目或者一個以上專業工程項目。 工程監理企業應當向企業註冊所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門申請資質。 新設立的工程監理企業,到工商行政管理部門登記註冊並取得企業法人營業執照後,方可到建設行政主管部門辦理資質申請手續。新設立的工程監理企業申請資質,應當向建設行政主管部門提供下列資料: 1.工程監理企業資質申請表; 2.企業法人營業執照; 3.企業章程; 4.企業負責人和技術負責人的工作簡歷、監理工程師註冊證書等有關證明材料; 5.工程監理人員的監理工程師註冊證書; 6.需要出具的其他有關證件、資料。 新設立的工程監理企業,其資質等級按照最低等級核定,並設一年的暫定期。
-
一般150到250以上,嗯,幕牆有分材質跟內外牆之分,不知您說的是、內牆與外牆的鋁塑板講究的是厚度是多少絲,外牆要厚的,光板的費用最少要150以上一張,外牆最好的要250以上一張,不容易變形。骨架的話在150~200每平米4mm厚50絲鋁塑板面層,看材料的品質在70~150每平米。希望能幫到您!
-
室內建築防水施工介紹
2016-11-04 155 -
建築防水塗料價格 建築防水塗料種類
2016-09-22 199 -
建築防水材料有哪些 建築防水材料選擇
2016-09-20 216 -
建築防水材料價格 建築防水材料選擇
2016-09-15 183 -
建築防水材料的應用 建築防水材料的價格
2016-09-06 184 -
民用建築外牆保溫保修期是多久?
2016-09-02 186 -
五種建築防水材料 家居裝修不可不知
2016-08-31 197 -
最新高層建築防火規範解讀
2016-07-28 207 -
美國破敗工業小鎮用建築藝術挽救城市
2016-07-02 158 -
哥特式建築風格是什麼樣的?它的代表作是什麼?
2016-07-02 401 -
建築防水工程技術規範與要求
2016-07-01 344 -
世界最“色”建築日本轉運閣 用建築反轉命運
2016-07-01 383 -
高層外牆滲水怎麼處理 小貼士:高層建築防火逃生知識
2016-06-29 234 -
建築防水材料的施工與應用 選對合適的防水材料是關鍵
2016-06-28 177 -
大學需要什麼樣的建築?
2016-06-28 157 -
建築防水塗料的種類及選購方法
2016-06-27 244 -
【建築知識錄】建築防水工程的分類
2016-06-26 332 -
建築防水材料有哪些分類及選擇方法
2016-06-26 459 -
民用建築室內裝修防火設計的一般規定是什麼?
2016-06-23 220 -
建築防水材料種類大全
2016-06-22 322
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?