排水管阻火圈安裝規範具體是什麼樣的?誰曉得?

網友回答
 最佳答案 (1)管道安裝之前需複測管道地溝,支架是否符合管道安裝的標高、坡度和坡向。支架間距是否符合圖紙和有關規範的要求。考量到放空和管道運行的工藝需要。(2)法蘭焊縫及其他連接件的設置應便於複檢,並不得緊貼牆壁、樓板或管架。(3)管道安裝施工過程中及完工後,應及時填寫各種施工技術資料表格並經簽證記錄,埋地鋪設的管道,應做好試壓試驗,辦理隱蔽工程驗收,填寫隱蔽工程記錄並及時回填,這些施工技術資料均應整理存檔。(4)管道穿越剪力牆、梁適宜預留鋼套管,但穿越樓板、磚牆可用塑膠套管或預留洞,比如衛生間排水支管,只需預留洞。實際見《建築給水排水及採暖工程施工品質驗收規範》。(5排水塑膠管道穿越封閉空間內(如管井、廚衛內)宜增加阻火圈,非封閉空間,可以不加阻火圈(如外牆、陽臺)。(6)管道安裝工作如有間斷,應及時封閉敞開的管口。(7)管道連接時,不得用強力對口,也不得用加熱管子及加偏墊等方法來消除介面端面的空隙偏差、錯口或不同心等缺陷。(8)近年來,給水管材多採用PP-R管,排水管多採用UPVC管。以上兩種管材與傳統金屬管道相比具有自重輕、耐腐蝕、耐壓強度高、衛生安全、水流阻力小、使用壽命長、安裝方便等特點。期望我的回答對您有用。
 相關用戶問答
  • 廚房排煙機型號選取竅門:1、排煙風機選用主要控制參數為工作溫度、風量、全壓、效率、雜訊、電機功率、轉速及軸功率。2、排煙通風機在介質溫度不高於85℃的條件下應能長期正常運行。3、排煙通風機應保證:當輸送介質溫度在280℃時能連續工作30min,並在介質溫度冷卻至環境溫度時仍能連續正常運轉。4、在額定轉速下,在工作區域內,通風機的實測壓力曲線與說明書中給定的曲線應滿足下列規定:5、軸流式排煙通風機在規定的流量下,所對應的壓力值偏差為±5%。6、離心式排煙通風機在規定的流量下,所對應的壓力值偏差為±5%。7、排煙通風機在說明書中給定的工況點下的比A聲級雜訊限值應符合JB/T8690-1998的規定。8、排煙風機可採用普通鋼制離心式通風機或專用排煙軸流式通風機。排煙風機規格按《高層民用建築設計防火規範》中的規定。排煙風機最小風量為7200m/h,最大風量不宜超過60000m/h(指一個排煙分區的最大風量)。9、排煙風機風量應按所需要的風量值增加不小於10%~20%的富餘量。10、防煙加壓通風機的風壓值應按排煙系統最不利環路進行計算,並保證在防煙樓梯間內餘壓值40~50Pa。前室、合用前室、消防電梯前室、避難層等內部的餘壓值25~30Pa。11、消防排煙風機應符合現行標準JB/T10281-2001《消防排煙通風機技術條件》。12、排煙系統的風機宜單獨設置。排煙風機的位置宜處於排煙區的同層或上層。期望回答有用。

  • 側石施工工藝流程:施工放樣→刨槽→鋪墊層→安裝→澆築後戧;人行道花磚工藝流程:下承層準備→施工放樣→運送材料→拌制鋪築砂漿→安裝面磚→灌縫→自檢→監理抽檢→檢測評定。

  • 面盆下水管的形狀現在只有兩大類,一類是彎曲形狀、另一類則是直通形狀,直通形狀的面盆下水管,可以是不銹鋼,也可以是塑膠,排水的時候是通到底的,還可減少空間的佔用;而彎曲形狀的面盆下水管,看起來就像是一個S形,這種就是所謂的防臭下水管了,造型設計比較獨特,可以有效的防止臭味,由於其形狀,佔用的空間比直通形狀的下水管要多得多。前面我們瞭解了面盆下水管的材質以及下水管的形狀,這樣就可以幫助你瞭解並且選購一款適合自己家居裝飾的面盆下水管。現在就來開始面盆下水管安裝吧。首先拿出購買的下水器,把面盆下水器的下端的固定件和法蘭盤拆開,再把面盆下水管的法蘭盤緊扣在面盆底下,一定要把法蘭盤放緊,放緊之後,就可以把面盆放在檯面上面,面盆下水管的一端對準好檯面放面盆的洞口。依照上面的面盆下水管安裝步驟之後,接下來,在面盆下水管的適當位置纏繞上一些防止滲水的帶子,然後再把面盆下水管的另一端對準下水道,也就是排污水的管道的洞口處,進行調整,把面盆下水管的配件或者零件拿出來,用扳手擰緊下水器與下水管道的介面,這樣安裝完了之後,在看面盆下水管的兩端是否調整勻稱,有沒有擰緊等依照前面的兩個面盆下水管安裝步驟完成之後,接近也就安裝完成了,最後的一個步驟就是檢查了,檢查在安裝的過程中是否沒有弄好的零件或者放平整沒有。檢查完沒有錯誤之後,就開始在面盆裡面防水進行測試,從側面反應下水器是否有漏水情況。假如沒有漏水或者滲水出來,就說明面盆下水管是安裝好了;反之呢,則還需要你在重新檢查一遍或者重新安裝一次期望我的回答對你有用。

  • 廚房排煙風機安裝規範具體:廚房用的排煙風機會有與儘量不要安裝於頂棚內、要安裝在機房、屋面或者外牆等便於維護的場所。比較容易出現故障的有三點:①葉輪沾滿油污導致葉片弧度、角度變形,風量全壓參數顯著下降,達不到排煙要求。②葉輪沾上油污導致葉輪失去的平衡、加大震動、損壞軸承。③惡劣環境下零部件容易銹蝕,損壞風機。

  • SPB-A型塑膠排水板深度在15米內的軟土地基豎向排水SPB-B型塑膠排水板深度在15~25米內軟土地基豎向排水SPB-C型塑膠排水板深度在25~35米內軟土地基豎向排水SPB-D型塑膠排水板深度在35米以上的軟土地基豎向排水不同廠商的產品有區別,不同的型號外觀區別不大。

地圖 隱私 臉書 聯繫