鋼筋磚過梁在構造上有哪些要求?誰曉得啊?

問題描述 鋼筋磚過梁在構造上有哪些要求
網友回答
 最佳答案 室內門過梁要求有:在伸入門窗洞口兩邊牆體各250mm,假如遇到構造柱時與構造柱同時澆築,一端伸入牆體250mm,一端與構造柱相交。過梁的形式有鋼筋磚過梁、砌磚平拱、磚砌弧拱和鋼筋混凝土過梁、磚砌楔拱過梁、磚砌半圓拱過梁、木過梁等。1)鋼筋磚過梁:顧名思義,即正常砌築磚牆時中間夾鋼筋通常鋼筋直徑6-8毫米,夾兩到三根,依照設計需要、有砌一層磚夾一層鋼筋,也可砌兩層磚夾一層鋼筋。磚牆洞口頂部配置鋼筋,通常用於荷載不大、跨度較小的門窗、設備洞口等過梁之用,(優點是簡單方便快捷,不需要像鋼筋混凝土過梁那樣立範本)。鋼筋磚過梁指在磚過梁中的磚縫內配置鋼筋、砂漿至少M5.0的平砌過梁。鋼筋磚過梁,是指在平砌磚定的灰縫中加適量的鋼筋而形成的過梁,其底面砂漿處的鋼筋,直徑不應小於5MM,間距不應大於120MM,鋼筋伸入支座砌體內的長度不宜小於250MM,砂漿層的厚度不宜小於30MM,磚砌過梁所用砂漿不宜低於M5.0,其跨度不應超過1.5M。對有較大振動荷載或可能產生不均勻沉降的房屋,不應採用磚砌過梁,而應採用鋼筋混凝土過梁。磚拱過梁2)磚拱過梁:平拱、弧拱,用於洞口寬度小於1米。3)鋼筋混凝土過梁:常用,多為預製構件。有矩形、L形等形式。寬度同牆厚,高度及配筋依照結構計算確定。兩端伸進牆內不小於250mm。
 相關用戶問答
  • 磚牆細部構造都有1. 做好作業前施工準備,基底垃圾應清理乾淨、牆體拉結筋的位置、規格、數量、間距均應按設計要求留置,不應錯放、漏放。2. 砌塊砌築前應提前淋水濕潤或使用專用砂漿砌築,砂漿應隨攪拌隨使用,一般水泥砂漿必須在3h內用完,水泥混合砂漿必須在4h內用完,不得使用過夜砂漿。3. 砌體水準灰縫厚度和豎向灰縫寬度一般為10mm,但不應小於8mm,也不應大於12mm。灰縫不得出現透明縫、瞎縫和假縫。4. 斜坡面與牆體交接處、樓地面上三皮磚及梁底頂磚均應用水泥砂漿砌築,預留線管、線槽等部位砌築時應按相關要求設置拉結鋼筋。5.鋼筋磚過梁、鋼筋混凝土過梁應按圖紙要求設置。6. 凡設有構造柱的工程,在砌磚前,先根據設計圖紙將構造柱位置進行彈線,並把構造柱插筋處理順直。砌磚牆時,與構造柱連接處砌成馬牙槎。7. 非承重牆應分次砌築,每次砌築高度不應超過1.5m。待前次砌築砂漿終凝後再繼續砌築。每日砌築高度不宜大於2.8 m。8. 牆體頂部應預留200mm左右空隙,間隔3~5天后再將砌塊用水泥砂漿斜頂砌築,水泥砂漿必須飽滿。9. 磚砌體施工臨時間斷處補砌時,必須將接槎處表面清理乾淨,澆水濕潤,並填實砂漿,保持灰縫平直。10. 磚砌體的轉角處和交接處應同時砌築,嚴禁無可靠措施的內外牆分開砌築。對不能同時砌築而又必須留置的臨時間斷處應砌成斜槎,斜槎水準投影長度不應小於高度的2/3。

  • 你好,樓梯間構造柱尺寸是200*200或200*250。構造柱是磚混結構建築中重要的砼構件。為提高多層建築砌體結構的抗震性能,規範要求應在房屋的砌體內適宜部位設置鋼筋混凝土柱並與圈梁連接,共同加強建築物的穩定性。在砌體房屋牆體的規定部位,按構造配筋,並按先砌牆後澆灌混凝土柱的施工順序製成的混凝土柱,通常稱為混凝土構造柱,簡稱構造柱(建築圖紙裡符號為-GZ)。

  • 1,第一皮磚丁砌 2,水泥砂漿厚度30mm 3,120牆2根;240牆3根,每加120加1根鋼筋 4,搭接長度不小於250mm

  • 鋼筋磚過梁的跨度不應超過1.5米,且有較大震動或可能產生不均勻沉降的房屋,不應採用鋼筋磚過梁。

  • 鋼筋磚過梁是用普通粘土磚和砂漿砌成,底部配有鋼筋的砌體,一般用於門窗寬度不大於1.5m的情況下。在過梁的作用範圍內(不少於6皮磚的高度或過梁寬度的1/4高度範圍內),磚的強度等級不低於MU7.5,砂漿的強度等級不低於M5。 鋼筋的設置應符合設計及規範要求,其直徑不小於6mm,每半磚放一根。鋼筋水準間距不大於120mm,鋼筋兩端應彎成直角鉤,伸入牆內的長度不小於240mm