首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 家居生活 » 裝飾搭配 » 什麼叫鋼筋磚過梁
問題 【建築構件】  【歸檔】13年05月13日

什麼叫鋼筋磚過梁

問題描述 請問什麼是鋼筋磚過梁,它的主要作用是什麼啊,一般用在什麼地方啊,它與磚過梁有什麼不一樣的地方呢?
網友回答
 最佳答案 鋼筋磚過梁是用普通粘土磚和砂漿砌成,底部配有鋼筋的砌體,一般用於門窗寬度不大於1.5m的情況下。在過梁的作用範圍內(不少於6皮磚的高度或過梁寬度的1/4高度範圍內),磚的強度等級不低於MU7.5,砂漿的強度等級不低於M5。 鋼筋的設置應符合設計及規範要求,其直徑不小於6mm,每半磚放一根。鋼筋水準間距不大於120mm,鋼筋兩端應彎成直角鉤,伸入牆內的長度不小於240mm
2013年05月13日 00:00

鋼筋磚過梁又稱平砌式磚過梁。用標準磚平砌,在其底部配置鋼筋,鋼筋兩端伸入牆內不小於240mm,彎成方鉤。

2013年05月13日 00:00

鋼筋磚過梁就是砌磚砌到門頭位置時,先把門洞的底模支好,再把兩根鋼筋架在門洞上,然後澆3~5公分的厚的純水泥砂漿,再在面上用磚豎著拱過門頭的一種做法

2013年05月13日 00:00

鋼筋磚過梁;故名思義,即正常砌築磚牆時中間夾鋼筋(一般鋼筋直徑6-8毫米,夾兩到三根),根據設計需要、有砌一層磚夾一層鋼筋,也可砌兩層磚夾一層鋼筋。一般用於荷載不大、跨度較小的門、窗、設備洞口等過梁之用,(優點是簡單方便快捷,不需要象鋼筋混凝土過梁那樣立範本)。

2013年05月13日 00:00

鋼筋磚過梁就是砌磚砌到門頭位置時,先把門洞的底模支好,再把兩根鋼筋架在門洞上,然後澆3~5公分的厚的純水泥砂漿,再在面上用磚豎著拱過門頭的一種做法。建築上很常用到

2013年05月13日 00:00

鋼筋磚過梁在門窗口上方,將磚與牆體一樣平砌,在下皮或兩皮磚內配以6~8mm的鋼筋,並因此得名,一般用在不重要的房屋和部位。

 相關用戶問答
  • 室內門過梁要求有:在伸入門窗洞口兩邊牆體各250mm,假如遇到構造柱時與構造柱同時澆築,一端伸入牆體250mm,一端與構造柱相交。過梁的形式有鋼筋磚過梁、砌磚平拱、磚砌弧拱和鋼筋混凝土過梁、磚砌楔拱過梁、磚砌半圓拱過梁、木過梁等。1)鋼筋磚過梁:顧名思義,即正常砌築磚牆時中間夾鋼筋通常鋼筋直徑6-8毫米,夾兩到三根,依照設計需要、有砌一層磚夾一層鋼筋,也可砌兩層磚夾一層鋼筋。磚牆洞口頂部配置鋼筋,通常用於荷載不大、跨度較小的門窗、設備洞口等過梁之用,(優點是簡單方便快捷,不需要像鋼筋混凝土過梁那樣立範本)。鋼筋磚過梁指在磚過梁中的磚縫內配置鋼筋、砂漿至少M5.0的平砌過梁。鋼筋磚過梁,是指在平砌磚定的灰縫中加適量的鋼筋而形成的過梁,其底面砂漿處的鋼筋,直徑不應小於5MM,間距不應大於120MM,鋼筋伸入支座砌體內的長度不宜小於250MM,砂漿層的厚度不宜小於30MM,磚砌過梁所用砂漿不宜低於M5.0,其跨度不應超過1.5M。對有較大振動荷載或可能產生不均勻沉降的房屋,不應採用磚砌過梁,而應採用鋼筋混凝土過梁。磚拱過梁2)磚拱過梁:平拱、弧拱,用於洞口寬度小於1米。3)鋼筋混凝土過梁:常用,多為預製構件。有矩形、L形等形式。寬度同牆厚,高度及配筋依照結構計算確定。兩端伸進牆內不小於250mm。

  • 鋼筋磚過梁就是砌磚砌到門頭位置時,先把門洞的底模支好,再把兩根鋼筋架在門洞上,然後澆3~5公分的厚的純水泥砂漿,再在面上用磚豎著拱過門頭的一種做法。

  • 1,第一皮磚丁砌 2,水泥砂漿厚度30mm 3,120牆2根;240牆3根,每加120加1根鋼筋 4,搭接長度不小於250mm

  • 磚過梁是在門窗口上方過梁的位置將磚立砌,靠磚砌體本身承重的過梁形式(俗稱磚券)。磚券分為兩種,一種為平券,一種為拱券,均不配鋼筋。磚過梁一般多指平券,現基本很少用了。鋼筋磚過梁在門窗口上方,將磚與牆體一樣平砌,在下皮或兩皮磚內配以6~8mm的鋼筋,並因此得名,一般用在不重要的房屋和部位。

  • 鋼筋磚過梁的跨度不應超過1.5米,且有較大震動或可能產生不均勻沉降的房屋,不應採用鋼筋磚過梁。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示