首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 問一下配電櫃安裝有哪些要求,請教一下?誰清楚?
問題 【裝修流程】  【歸檔】18年01月30日

問一下配電櫃安裝有哪些要求,請教一下?誰清楚?

網友回答
 最佳答案 其實配電箱和配電櫃同是供電系統中用於供配電的電氣設備,它們雖然看了就一個字相差,不過區別還是很大的,下面就來簡單為你介紹一下:1、首先從用途上來說:配電箱多用於家庭,而配電櫃剛多用於配電所中。2、從功能上來說:配電箱通常作為低電壓分配,就像220V、380V,而配電櫃多用於控制10kV線路3、從尺寸上來說:配電箱通常小於配電櫃,例如配電櫃民尺寸500高*400寬*100深,配電櫃尺寸有1700高*600寬*400(300)深4、從安裝方式上來說:配電箱有明裝和暗裝兩種安裝方式,而配電櫃因體積稍大,通常為落地安裝
 相關用戶問答
  • 一、施工準備(一)作業條件1.接地體安裝人工接地體:設計位置的場地沒被佔用,且巳經清理好;利用底板鋼筋或深基礎做按地體:底板筋與柱筋連按處已綁紮完。2.接地幹線安裝支架安裝完畢;土建抹灰已完成;穿牆保護管巳預埋。3.支架安裝各種支架已運到現場;結構工作巳經憲成;室外必須有腳手架或爬梯。4.防雷引下線暗敷設建築物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件;利用主筋作引下線時,鋼筋綁紮完畢。5.避雷引下線明敷設支架安裝完畢;建築物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件;土建外裝修完畢。6.避雷網安裝支架安裝完畢;具備調直場地和垂直運輸條件;接地體與引下線必須做完。7.避雷針安裝接地體及引下線必須安裝完畢;需要腳手架處,腳手架搭設完畢;土建結構工程己完,並隨結構施工做完預埋件。(二)材料要求1.防雷及接地裝置所有部件均應採用鍍鋅材料,並有出廠合格證和鍍鋅品質證明書。在施工過程中應注意保護鍍鋅層。其主要鍍鋅材料有:扁鋼、角鋼、圓鋼、鋼管、鉛絲、螺栓、墊圈、彈簧墊圈、U形螺栓、元寶螺栓、支架等。2.電焊條、氧氣、乙炔、瀝青油、混凝土支座、預埋鐵件、小線、防腐油、銀粉、黑色油漆等。(三)主要機具1.常用電工工具:手錘、鋼鋸、壓力案子、大錘等。2.線墜、卷尺、大繩、粉線袋、絞磨(或倒鏈)、緊線器、電錘、衝擊鑽、電焊機、氣焊工具等。二、品質要求品質要求符合《建築電氣工程施工品質驗收規範》(GB50303)的規定。三、工藝流程接地體→接地幹線→支架→引下線明敷→避雷針→避雷網→避雷帶或均壓環四、操作工藝(一)接地體的安裝1.接地體安裝有關規定接地體頂面埋設深度應符合設計要求。當無要求時,不應小於0.6m。角鋼及鋼管接地體應垂直配置。除接地體外,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部位應防腐處理;在作防腐處理前,表面必須除鏽並去掉焊接處殘留的焊藥;垂直接地體的間距不應小於其長度的3~5倍。水準接地體的間距應符合設計規定。當無設計規定時不宜小於5m;除環形接地體外,接地體埋設位置應在距建築物3m以外。距建築物出入日或人行道也應大於3m,如小於3m時,應採用均壓帶做法或在接地裝置上面敷設50一90mm厚度的瀝青層,其寬度應超過接地裝置2m;接地體敷設完畢,基坑回填土內不應夾有石塊和建築**等;外取的土壤不得有較強的腐蝕性;在回填土時應分層夯實;接地裝置由多個分接地裝置部分組成時,應按設計要求設置便於分開的斷接卡。自然接地體與人工接地體連接處應有便於分開的斷接卡,斷接卡應有保護措施。2.人工接地體安裝接地體加工:根據設計要求的數量、材料、規格進行加工,材料一般採用鋼管和角鋼切割,長度不應小於2.5m。如採用鋼管打入地下應根據土質加工成一定的形狀,遇鬆軟土壤時,可切成斜面形,為了避兔打入時受力不均使管子歪斜,也可以加工成扁尖形;遇±質很硬時,可將尖端加工成圓錐形。如選用角鋼時,應採用不小於40mm×40mm×4mm的角鋼,切割長度不應小於2.5m,角鋼的一端應加工成尖頭形狀;溝槽開挖:根據設計圖要求,對接地體(網)的線路進行測量彈線,在此線路上挖掘深為0.8~1m,寬為0.5m的溝槽,溝頂部稍寬,底部漸窄,溝底如有石子應清除;安裝接地體(極):溝槽開挖後應立即安裝接地體和敷設接地扁鋼,防止土方倒塌。先將接地體放在溝槽的中心線上,打入地下。一般採用大錘打入,一人扶著接地體,一人用大錘敲打接地體頂部。使用大錘敲打接地體時要平穩,錘擊接地體正中,不得打偏,應與地面保持垂直、當接地體頂端距離地面600mm時停止打入;接地體間扁鋼敷設:扁鋼敷設前應調直,然後將扁鋼放置於溝內,依次將扁鋼與接地體用電(氣)焊焊接。扁鋼應側放而不可放平,側放時散流電阻較小。扁鋼與鋼管連接的位置距按地體最高點約100mm。焊接時應將扁鋼拉直,焊後清除藥皮,刷瀝青做防腐處理,並將接地線引出至需要的位置,留有足夠的連接長度,以待使用。3.自然基礎接地體安裝利用底板鋼筋或深基礎做接地體:按設計圖尺寸位置要求,標好位置,將底板鋼筋搭接焊好,再將柱主筋(不少於2根)底部與底板筋搭接焊,並在室外地面以下將主筋焊接連接板,清除藥皮,並將兩根主筋用色漆做好標記,以便引出和檢查;利用柱形樁基及平臺鋼筋做接地體:按設計圖尺寸位置,找好樁基組數位置.把每組樁基四角鋼筋搭接封焊,再與柱主筋(不少於2根)焊好,並在室外地面以下,將主筋焊接預埋接地連接板,清除藥皮,並將兩根主筋用色漆做好標記,便於引出和檢查。4.接地體核驗接地體安裝完畢後,應及時請監理單位進行隱檢核驗(簽署審核意見,並下審核結論),接地體材質、位置、焊接品質等均應符合施工規範要求。接地電阻應及時進行測試,當利用自然接地體作為接地裝置時,應在底板鋼筋綁紮完畢後進行測試;當利用人工接地體作為接地裝置時,應在回填土之前進行測試;若阻值達不到設計、規範要求時應補做人工接地極。接地電阻測試須形成記錄。5.成品保護其他工種在開挖土方時,注意不要損壞接地體;安裝接地體時,不得破壞散水和外牆壁裝修;不得隨意移動巳經綁紮完的結構鋼筋。接地幹線安裝1.接地幹線安裝的有關規定接地幹線在穿過牆壁、樓板和地坪處應加裝鋼管或其他堅固的保護套;有化學腐蝕的部位還應採取防腐措施。在跨越建築物伸縮縫、沉降縫處,應設置補償器,補償器可用接地線本身彎成弧狀代替;接地幹線應設有測量接地電阻而預備的斷接卡子。一般採用暗盒裝入,同時加裝盒蓋並做上接地標記;接地幹線應在不同的兩點或兩點以上與接地網相連接。自然接地體應在不同的兩點或兩點以上與接地幹線或接地網相連接;每個電氣裝置的接地應以單獨的接地線與接地幹線相連接,不得在一個接地線中串聯幾個需要接地的電氣裝置。2.接地幹線明敷時的有關規定應便於檢查;敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修;支援件間的距離,在水準直線部分應為0.5~1.5m,垂直部分應為1.5~3m,轉彎部分應為0.3~0.5m;接地千線沿建築物牆壁水準敷設時,離地面距離應為250~300mm,與建築物牆壁間的間隙應為10~15mm。接地幹線應按水準或垂直敷設,亦可與建築物傾斜結構平行敷設,在直線段上不應有高低起伏及彎曲等情況;明敷接地線表面應塗15~100mm寬度相等的綠色和**相問的條紋。在每個導體的全部長度上或只在每個區間或每個可接觸到的部位上應作出標誌。當使用膠帶時,應使用雙色膠帶。3.室外接地千線敷設首先進行接地幹線的調直、測位、打眼、煨彎,並安裝斷接卡子及接地端子;敷設前按設計要求的尺寸位置先開挖溝槽,然後將扁鋼側放埋入。回填土應壓實,接地幹線末端露出地面應不超過0.5m,以便接引地線。4.室內接地幹線敷設室內接地幹線多為明敷設,但部分設備連接的支線需經過地面也可以埋設在混凝土內,具體做法如下:預留孔:按設計要求尺寸位置,預留出接地線孔,預留孔的大小應比敷設接地幹線的厚度、寬度各大油6mm以上,其方法有三種:第一種:施工時可按上述要求尺寸截一段扁鋼預埋在牆壁內,當混凝土還未凝固時,抽動扁鋼以便凝固後易於抽出;第二種:將扁鋼上包一層油毛氈或幾層牛皮紙後埋設在牆壁內,預留孔距牆壁表面應為15一20mm。第三種:保護套可用厚1mm以上的鐵皮做成方形或圓形,大小應使接地線穿入時,每邊有6mm以上的空隙。支援件的固定;支援件應採用40mm×4mm的扁鋼,尾端應制成燕尾狀,入孔深度與寬度各為50mm、總長度為70mm。其具體固定方法如下:磚牆、加氣混凝土牆、空心磚牆上固定:根據設計要求先在牆上確定軸線位置,然後隨砌牆將預製成50mm×50mm的方木樣板放人牆內,待牆砌好後將方木樣板剔除,然後將支持件放入孔內,同時灑水淋濕孔洞,再用水泥砂漿將支援件埋牢,待凝固後使用。現澆混凝土牆上固定:先根據設計圖要求彈線定位、鑽孔,支架做燕尾埋入孔中,調平正,用水泥砂漿進行固定。

  • 其實配電箱和配電櫃同是供電系統中用於供配電的電氣設備,它們雖然看了就一個字相差,但是區別還是很大的,下面就來簡單為你介紹一下: 1、首先從用途上來說:配電箱多用於家庭,而配電櫃剛多用於配電所中。 2、從功能上來說:配電箱一般作為低電壓分配,比如220V、380V,而配電櫃多用於控制10kV線路 3、從尺寸上來說:配電箱一般小於配電櫃,例如配電櫃民尺寸500高*400寬*100深,配電櫃尺寸有1700高*600寬*400(300)深 4、從安裝方式上來說:配電箱有明裝和暗裝兩種安裝方式,而配電櫃因體積稍大,一般為落地安裝

  • 你好,你這邊問題問得比較專業吧,非專業是回答不出來的,我這邊就來介紹一下扣件式腳手架規範有哪些要求,你可以參考看看的。1、腳手架的承載能力應按概率極限狀態設計法的要求,採用分項係數設計運算式進行設計。可只進行下列設計計算:(1)縱向、橫向水準杆等受彎構件的強度和連接扣件的抗滑承載力計算;(2)立杆的穩定性計算;(3)連牆件的強度、穩定性和連接強度的計算:(4)立杆地基承載力計算。2、計算構件的強度、穩定性與連接強度時,應採用荷載效應基本組合的設計值。永久荷載分項係數應取1.2,可變荷載分項係數應取1.4。3、腳手架中的受彎構件,尚應根據正常使用極限狀態的要求驗算變形。驗算構件變形時,應採用荷載效應的標準組合的設計值,各類荷載分項係數均應取1.0。4、當縱向或橫向水準杆的軸線對立杆軸線的偏心距不大於55mm 時,立杆穩定性計算中可不考慮此偏心距的影響。5、當採用《建築施工扣件式鋼管腳手架安全技術規範》第6.1.1 條規定的構造尺寸,其相應杆件可不再進行設計計算。但連牆件、立杆地基承載力等仍應根據實際荷載進行設計計算。6、鋼材的強度設計值與彈性模量應按《建築施工扣件式鋼管腳手架安全技術規範》表5.1.6 採用。7、扣件、底座、可調托撐的承載力設計值應按《建築施工扣件式鋼管腳手架安全技術規範》表5.1.7 採用。8、受彎構件的撓度不應超過《建築施工扣件式鋼管腳手架安全技術規範》表5.1.8 中規定的容許值。9、受壓、受拉構件的長細比不應超過《建築施工扣件式鋼管腳手架安全技術規範》表5.1.9 中規定的容許值。以上就是關於扣件式腳手架規範方面的一些分享,希望對你有幫助!親的認可是我的最大動力哦!

  • 松下電器在行業當中大家對它的認可度都是比較高的,松下浴霸也是一樣的,浴霸可能是每個家庭的必備家電,而松下浴霸採用新一代的外觀設計,全方位智慧速暖,讓客戶隨心享受暖浴生活,那麼松下浴霸怎麼樣,松下浴霸安裝有哪些要求?松下電器作為全球最大的全球性電器生產商之一,其生產的電器覆蓋整個世界,雖然我們痛恨日本人,但是你也不得不承認日本的電器生產是全球最好的國家之一。從1994年公司成立到現在已近過去十餘年,公司涉及的電器範圍也是越來越廣,從最開始的電視到現在的浴霸都可以看到松下集團的身影。作為松下電器旗下的又一主打品牌松下浴霸秉承了集團一直擁有的良好品質保證和完善的技術支持,很快松下浴霸便在浴霸領域站穩了腳跟,並且獲得了非常不錯的好評。松下浴霸安裝說明1.松下浴霸的電源線必須走插座線(因為功率大,發熱的電機功率是2400W,另一個送風的電機是50W),而且要接地(為了安全)。同時也因為是大功率電器且安裝在浴室中,所以要安漏電保護器,安在強電箱上接出來2.松下浴霸隨機附送的線盒實際上是一個線控的控制台,不帶電源。電源是直接接在吊頂上的浴霸的電源上的。如果你直接把電源線接在浴霸的電源上,用是能用,就是電一直是通起的,不用的時候是一直待機的,除非你把相關的空開拉下來,要不然就關不了。所以需要安一個開關控制松下浴霸的電源,而且為了安全,這開關要安在浴室外。3.按照說明書上的要求,前面說的那個開關必須是“雙極開關”。“雙極”就是能同時斷掉火線和零線的開關。平常我們家裝中通常用的都是“單極”開關,就是只斷火線的開關,松下浴霸需要的這個雙極開關要求是16A。關於松下浴霸相關知識就介紹到這,還對它安裝要求進行了詳細的介紹,經過這些介紹相信大家對它有了一定的瞭解,這邊提醒大家一下:買浴霸的時候一定要專門檢查一下電氣線路部分的佈置和用線的份量,如果線太小的話容易引起走火嚴重的引發火災事故。

  • 你好,我正好是做行的,所以對配電櫃安裝有哪些要求,還是比較瞭解,我在這邊就簡單的說一下。配電板(箱)應用不可燃材料製作;觸電危險性小的生產場所和辦公室,可安裝開啟式的配電板;在觸電危險性大或作業環境較差的加工車間、鑄造、鍛造、熱處理、鍋爐房、木工房等場所,應安裝封閉式箱櫃;在有導電性粉塵或產生易燃易爆氣體的危險作業場所,必須安裝密閉式或防爆型的電氣設施;配電板(箱)各電氣元件、儀錶、開關和線路應排列整齊,安裝牢固,操作方便。[落地安裝的板(箱)底面應高出地面5~10 mm;操作手柄中心高度一般為1.2~1.5m;板(箱)前方0.8~1.2m的範圍內無障礙物;保護線連接可靠;板(箱)以外不得有裸帶電體外露;必須裝設在板(箱)外表面或配電板上的電氣元件,必須有可靠的屏護。以上就是關於配電櫃安裝方面的一些分享,希望對你有幫助!親的認可是我的最大動力哦!

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示