 最佳答案 萊琦樓梯扶手是很令人滿意的品牌,我覺得品質也是比較好的,LQ092603室內欄杆,價格就是2388元,實木樓梯扶手,室內樓梯,價格就是1800元,價格來自於網路,請自行核實。
 相關用戶問答
  • 馨生活歐式鐵藝屏風隔斷欄杆樓梯飄窗護欄陽臺圍牆欄杆立柱----30;歐式鐵藝護欄飄窗護欄走廊陽臺圍欄樓梯扶手護欄閣樓欄杆室內護欄----85;歐式鐵藝陽臺護欄別墅隔斷圍欄閣樓欄杆樓梯扶手室內外防護欄定做-------70.像上面這些價格整合自網路,請自行核實,實際價格以實物為准。

  • 室內排水溝篦子通常是500元一個,採用高分子合成材料,配以鋼筋骨架,經高溫模壓成型,最高檢測結果達54噸,符合和超過中華人民共和國建設部頒佈的最新CJ/T211-2005標準。期望能幫到您哦。價格整合自網路,請自行核實。

  • 周大福珍珠手鏈價格:660.00海水珍珠手鏈價格:999.00淡水珍珠手鏈價格:998.00以上價格來源於網路,僅供參考,具體價格以購買時為准

  • 您好!電腦機房防雷接地需做的四個方面,供參考:1、考慮到雷電或其他電信設備的干擾,電腦房不宜設置在大樓的頂層或靠外牆側,特殊情況限制的,應設置遮罩層防止雷電干擾。對於特別重要的電腦系統,應考慮設置獨立的遮罩機房。建築物(包括電腦機房)內設備及管線接地安裝應按照相關規範執行,做好等電位聯結;2、防止雷電危害還應防雷擊引起的電磁脈衝,電腦房的配電箱應設置SPD(防電磁浪湧)保護裝置,防止機房供電電源由於雷擊電磁脈衝而造成斷電。另外,對於重要的系統主機,其通訊電纜也應設置SPD保護裝置,由於通訊電纜數量一般比較多,因此通訊線的保護設置應根據具體實際情況合理設置;3、電氣接地系統宜採用TN-S接地系統,PE線與相線分開,機房電源接入處應做重複接地;4、機房接地一般分為交流工作接地、直流工作接地、安全工作接地、防雷保護接地。根據《建築物防雷設計規範》(2000年版)的要求,防雷設計採用共用接地系統時,各接地系統宜共用一組接地裝置。資訊系統的所有外露導電物(各種箱體、殼體、機架等金屬元件)應建立一等電位聯結網路。因此,電氣防雷設計應在電腦房設置專用的等電位聯結排,通過引下線與大樓總等電位聯結排連接。根據共用接地系統的層層等電位原則,採用結構主鋼筋作為引下線,更適用於共用接地系統。另外強調,大樓接地系統的接地電阻不應大於1Ω。《電腦機房防雷設計規範》(GB50174-93)的第四節要求:第四節接地第6.4.1條電子電腦機房接地裝置的設置應滿足人身的安全及電子電腦正常運行和系統設備的安全要求。第6.4.2條電子電腦機房應採用下列四種接地方式:一、交流工作接地,接地電阻不應大於4Ω;二、安全工作接地,接地電阻不應大於4Ω;三、直流工作接地,接地電阻應按電腦系統具體要求確定;四、防雷接地,應按現行國家標準《建築防雷設計規範》執行。第6.4.3條交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防防雷接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定;若防雷接地單獨設置接地裝置時,其餘三種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不應大於其中最小值,並應按現行國標準《建築防雷設計規範》要求採取防止反擊措施。第6.4.4條對直流工作接地有特殊要求需單獨設置接地裝置的電子電腦系統,其接地電阻值及與其它接地裝置的接地體之間的距離,應按電腦系統及有關規定的要求確定。第6.4.5條電子電腦系統的接地應採取單點接地並宜採取等電位措施。第6.4.6條當多個電子電腦系統共用一組接地裝置時,宜將各電子電腦系統分別採用接地線與接地體連接。