首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修設計 » 地下室地面滲水怎麼辦誰能說下
問題 【其他】  【歸檔】16年10月26日

地下室地面滲水怎麼辦誰能說下

網友回答
 最佳答案 地下室滲漏是較難處理的,最好採用注漿處理。首先查明滲漏地點,然後最好是先進行降地下水位,比如用輕型井點等方式降低地下水位元,使地下水位比施工處低0.3-0.5米,再進行注漿,等注漿完成後且注漿強度達到設計要求後可停上降水位工作,降地下水時應採取抽灌相結合的方法,一邊抽一邊灌,使地下水動態平衡,防止降水造成地基的變形損壞。
2016年10月28日 00:00

1. 抹防水砂漿6~10公分,中鋪鐵絲網,加厚地下室地面. 並用防水膠封住地面與牆體相交的縫隙。用膨脹水泥漿高壓勘嚴牆體裂縫,裂縫表面鑿成V字形。這種方法可行,效果也很好,但花費較大,且地下室空間高度減小。 2. 沿基礎外牆開挖. 基礎牆上抹防水砂漿,作外防水油氈。如想做得效果更好,可將地下室地面開挖,重作防水層和地面. 這種方法如做得好,可完全解決地下室潮濕問題. 但花費太大,需時較長。很多人無法接受 3. 在10年保質期內找開發商,或隨時找物業。

2016年10月26日 00:00

這是地下室的防水層沒有作好,已經不好處理,因為防水層是在地板的外面,而且地下室應該使用抗滲混凝土。有一種可以帶水施工的防水塗料可以試試。

2016年10月26日 00:00

地下室牆面滲水,我分析有兩個原因:1、防水沒做好,導致牆面滲水,建議重做防水;2、地下室通風不好,建議安裝通風設備,加強空氣流動,防止水汽凝結。

 相關用戶問答
  • 一般來說我們的衛生間與客廳隔斷都是不常使用的,很多小夥伴們家中的衛生間都是一個單獨存在的個體,並不會對於我們的客廳有什麼影響。但是如果出現了這種情況我們應該怎麼辦呢這個時候就需要大家開動自己的腦筋,或者是借鑒一些非常不錯的設計,而今天小編就為大家送福利了。針對這種隔斷設計來說,可使用的方法其實還是比較多的,比如我們可以將衛生間的門設計為隱形門,讓它與周圍的環境融為一體,這樣也就避免了人們在客廳直接看到衛生間的尷尬。也可以設計一些非常不錯的隔斷,或者是使用博古架等物品,用它來阻隔視線,將衛生間與客廳分割開來。這一款的衛生間與客廳隔斷設計,就是使用的博古架將衛生間與客廳分割,但是卻不會阻隔我們的視線,縮小空間感,因為它的上面可以放置很多的東西,分割了視線但是卻又讓整個空間依舊如此的通透。簡單的設計、實用的設計,希望可以幫助你

  • 誰能告訴我馬桶堵塞要怎麼辦啊!1、如果還能向下滲水——用硫酸燒一下(10公斤硫酸第一次加到過水灣,然後一點一點的加,4小時後可通);2、完全堵死——電動管道疏通器;3、以上2項都不方便,用皮揣子——把座便器加滿水一個勁懟。

  • 地下室地面修補是有技巧的哦,最重要的是防水工作要做好,下面給你一些建議,你參考一下吧。 第一,地面修補說明的防水工作做得不夠完善呀,一般來說,光做幾層防水是不行的,要在牆牆面上貼上瓷磚就行了,但是最好做多幾層,品質也儘量挑好的就行了,很多師傅都說過,地下室的話,如果迎水面沒用做防水,在背水面做的話確實不太好做的哦。 第二,已經二次修補的話,更加要注意的了,修補應仔細處理介面,以避免再次開裂或空鼓。修補後一個月左右,最好讓地面施工水泥自流平。如果情況緊急,就可以使用水泥自流平進行修補,地下室頂面各種管線較多,施工時要充分考慮地下室的最低高度滿足設計要求。

  • 一般情況下,衛生間漏水主要由兩個原因引起的,一是自家水路有問題,二就是頂層防水工作沒有做好。先可以用地面滲水的方法判斷其原因,那麼接下來衛生間漏水怎麼辦的問題已不再是什麼難事了。在這裡就針對第二種原因來說說其樓上衛生間漏水維修方法。1、在房屋裝修時,不可以破壞原有防水層。如地面裝修時破壞防水層,那麼應及時修補,以免留下隱患。2、在更換衛生間地磚時,防水工作一定要做到位,先用水泥砂漿找平,再做防水。、3、牆面防水工作不合格也會留下衛生間漏水之隱患。一般處理牆面要做30CM的高防水處理,非承重的輕體牆可人整面牆做防水了,至少也要做到1.8米高。衛生間漏水維修方法一:先找出地板與與牆壁的縫隙,請泥工,將其漏水之處重新的進行處理,但其工程量較大,花費自然然也不少。衛生間漏水維修方法二:採用玻璃膠將其縫隙填補,但玻璃膠用久之後還容易收縮、發黴發黑,導致漏水情況再次發生,不僅影響著整體裝飾效果,同時黴菌也將不利於人體健康。衛生間漏水維修方法三:採用塑鋼泥填縫,雖沒有玻璃膠的負作用,但塑鋼泥填縫其施工較為複雜,一般情況下個人難以進行處理,如施工操作不當,則需重新返工,一旦返工就更難處理了,其代價太高。

  • 下水管不能說改就改的,因為改下水管風險比較大,那如果遇到業主明明有需要,需要的位置又沒有下水怎麼辦,要我說下水管也不是老虎屁股不敢摸,大家在改下水管時只要遵守以下幾點注意事項,就萬無一失了。1、注意介面處的粘膠,介面處的粘膠非常重要,大家在進行下水管改造刷膠水時,一定要先把介面處的渣土用毛巾給清理乾淨,刷膠水時要把管件的內圓和管子的外圓都給刷上膠水,注意切記不可懶省事,否則可能導致下水管漏水。2、注意坡度的掌握,在下水管安裝時一定要掌握好坡度,一般要求進水口高於出水口,坡度比沒有嚴格的要求,只要注意下水管安裝後不抬高地面為原則,畢竟現在城市的新房已經夠低了。3、注意儘量不要太長,有經驗的水電工都知道,下水管越長,排水越不利,尤其是平管。管道太長就很容易堵塞,出了問題也不容易維修。4、改完的管道注意固定,當下水管改造完畢一定要做灌水實驗,確認不漏水後,把管子固定好,吊頂上的管子要用吊卡固定,距離要均勻,地面上的管子用水泥或石膏埋好,防止下一道工序的工人把他踩壞,在這裡要提醒的是,很多工人都認為我買的是好管子,根本踩不壞,其實這是很錯誤的想法,怕踩壞的不是管子的而是管子的接頭。以上就是關於改下水管有哪些問題需要注意的一些分享。我這裡建議水管走頂最安全。主要是水路改造大部分走暗管,而水的特性是水往低處流。如果管路走地下,一旦發生漏水很難及時發現。