金工驗收怎麼做?

問題描述
網友回答
 最佳答案 五金、燈具的安裝都離不開金工,他們工作品質的好壞直接影響到傢俱的使用,因此,驗收時要注意體驗。例如:1)按照合同專案的規定,逐條審核工程項目是否全部完成。2)燈具是否全部亮著?3)檢查工程垃圾是否已經全部清除?4)潔具及其他安裝品是否安裝準確,馬桶包括儲水及沖水是否正常?洗手盆排水是否正常?5)地漏有沒有堵塞?
 相關用戶問答
  • 這裡就簡單的介紹幾個常見的裝修注意事項:1、木材含水率怎麼計算。2、飄窗滲水注意事項。3、家庭裝修電路施工中常見的問題。4、泥工施工順序和施工節奏怎麼把握。5、室內牆體拆除注意事項有哪些。6、室內裝修怎麼避免水管滲漏。7、空心磚的施工步驟和要求有哪些。8、防水卷材施工需要注意什麼。9、地暖怎麼安裝,地暖優缺點有哪些。10、家裝室內瓷磚怎麼驗收。11、水管打壓測試怎麼做。12、電線暗線的施工流程步驟。13、家居裝修佈線注意事項。以上的內容僅供參考,希望能夠幫到您。

  • 衛生間防水驗收: 1、確定師傅是否按照防水產品廠家的施工指導進行正確施工,一般品牌防水產品的包裝上都會有詳細的產品說明和施工方法,按照廠家指導來施工一般是比較合理的,建議業主朋友們在開始施工前一定要仔細閱讀產品說明和施工方法,要求師傅按照此方法進行施工,以確保實現較好的施工效果。 2、施工過程及施工後的認真檢查;施工過程時對施工關鍵點進行監督檢查。 包括基面處理、管口處理。 基面處理是防水施工的關鍵,施工前須清理基面,以確保其堅固、平整、乾淨,無灰塵、油膩、蠟、脫模劑等以及其它碎屑物質,如有孔隙、裂縫等缺陷的,須預先用水泥砂漿修補抹平,陰陽角處應抹成圓弧形。保持基面濕潤當無明水。 施工時要求塗刷方式要正確。塗刷力度均勻,注意不要漏刷;前後兩遍塗刷時保持垂直相交的角度,以充分覆蓋到位;單次塗刷不宜過厚,特別是管口和轉角處,不能超過1mm,防止幹固後產生裂縫。 施工完後仔細檢查是否有漏刷,是否存在砂眼和裂縫,防水層高度是否達到要求,發現問題及時修補。衛生間防水層的高度不得低於1800mm。 3、閉水試驗檢查,廚衛防水施工完畢後(夏季24小時,冬季48小時),一定要做48小時(至少24小時)閉水試驗,觀察水位是否下降,或從樓下觀察是否有水滲出,若有滲漏及時處理。對於輕質牆體建議採用淋水試驗檢測,檢查背面是否有水滲漏。

  • 泥工是裝修項目中非常重要的一個環節。因此在驗收的時候,千萬要注意細節。 一、 牆磚標準1、鋪貼:牆磚水泥砂漿比例1:1.5;磚漿厚度宜為10-15mm。2、從外觀上看:a、鋪貼牢固,無歪斜,缺楞,掉角和裂縫。b、表面潔淨,顏色一致,無變色,缺陷起堿,無痕和顯著的光澤度受損壞,無空鼓現象。c、縫隙均勻,周邊順直。3、陽角線宜做成45度對接(無掛手現象)。4、牆磚空鼓率,整面牆空鼓率小於5%5、整面牆磚表面平整度2m範圍內在3mm左右。6、正面牆磚立面平整度2m範圍內在2mm左右。7、牆面磚與磚之間接縫寬度1m範圍內在1mm左右。8、牆面磚與磚之間的接縫高低差小於等於0.5mm。9、牆面磚與磚之間的接縫有線寬2m範圍內在2mm左右。二、地磚標準1、水泥砂漿比例1:3,砂漿厚度不小於20mm。2、地磚不允許有空鼓。3、平鋪地面磚表面平整度2m範圍內在2mm左右。4、地面磚與牆磚之間的接縫高低差小於等於0.5mm。5、地面磚與磚之間的接縫直線度2m範圍內在3mm左右。6、坡度大於千分之三,並滿足排水要求,無積水。三、地面找平1、水泥砂漿比例1:3,水泥標號為325號。2、找平厚度常規3cm,表面平整度2m範圍內在3mm左右。四、防水處理1、表面平整度粘貼牢固,無氣泡,無鬆動,無脫展開裂等現象。2、施工環境溫度宜在5度以上。3、防水工程:蓄水試驗24-48h,閉水深度須大於2cm。4、防水層應以地面延伸到牆面,高出地面為250-300mm,浴室牆面防水層不低於1800mm。

  • 水電安裝資料可分好幾個階段:1、進場資料:開工報告(一般是土建總承包做的)、施工組織設計,內含資質、管理人員及特殊工種人員審報,主要機械設備進場審報等。2、施工(預埋)資料:進場主要材料審報,按施工進度的工序按時按實填報:隱蔽工程驗收記錄及其相關的測試記錄和分項、檢驗批,如基礎接地裝置(一次性完成)安裝這道工序需填報:隱蔽工程驗收報審表、隱蔽工程驗收記錄、接地電阻測試記錄表(防雷和保護要分開做)、分項工程驗收報審表、接地裝置分項工程驗收記錄表、接地裝置分項工程檢驗批驗收記錄表。如多次完成,就把分項工程驗收報審單、接地裝置分項工程驗收記錄表放在最後一次報,其它分項按此類推。未能形成檢驗批的,只報隱蔽工程驗收報審表、隱蔽工程驗收記錄表,如管道套管埋設。如此按進度一一按時按實審報,如接地裝置、等電位、管路、套管、引下線(引下線6層做一隻檢驗批)、均壓環、暗避雷等預埋,直至揭項。3、施工(安裝)資料:進場主要設備材料審報,按安裝進度按時按實填報完成的工序的相關的測試記錄,電氣如:絕緣電阻測試記錄,電纜敷設、線路開關插座、照明全負荷、漏保試驗等。給排水如:灌水、通水、試壓、盛水、沖洗、通球、試射等試驗記錄。以上簽定合格後,就填報該分項工程檢驗批驗收記錄表,一個或幾個檢驗批驗收合格後填報該分項工程驗收報審單、分項工程驗收記錄表。以上資料除施工組織需由總監簽外,其它均由監理工程師簽認。4、竣工資料(總監簽):分項工程驗收合格後填報子分部工程驗收報驗單及子分部工程驗收記錄表,子分部簽認後,填報分部工程工程驗收報審表及分部工程驗收記錄表,竣工報告(也可由土建出),配合土建報請竣工驗收。其它如節能、水質檢測等按當地要求做,在資料裡附附進就行。

  • 以下是室內裝修隱蔽工程驗收標準的查詢一、隱蔽工程的驗收。在工程進行的前提,應對完工的隱蔽工程,例如水電專案進行預驗收。這是因為這些項目基本上是完工時不可見的。所以必須在其沒有封閉前進行驗收。驗收隱蔽工程主要分為三部分的內容:1、水管給水是否暢通?觀察接頭彎頭位置是否出現有水珠或者滲漏。水管的驗收必須在完工後,有24小時的加壓測試。2、照明和插座是否正常?可買一個帶座的普通的白熾燈進行測試。觀察所有的電線都是否已經套管。3、電視訊號是否清析?有沒有雪花和干擾?最理想的做法是拿一台小電視進行測試。當然,如果你沒有改動電視插座的位置,這個步驟一般可免。希望我的回答能幫助到你