什麼叫防煙樓梯間

問題描述 什麼叫防煙樓梯間啊?
網友回答
 最佳答案 防煙樓梯間是在樓梯間入口處設有防煙前室,或設有專供排煙用的陽臺、凹廊等,且通向前室和樓梯間的門均為乙級防火門的樓梯間。
 相關用戶問答
  • 應該具有較好的防煙火效果。儘量使煙不進人或少進人樓梯間,阻止火勢向疏散樓梯間蔓延,防止在樓梯間開窗、開洞,降低樓梯間隔牆的耐火性能。

  • 那麼什麼叫樓梯間前室呢?其實就是合用前室。 按規範要求,防煙樓梯間和消防電梯才設置前室。防煙樓梯間的前室作用,是防止火災煙氣進入樓梯間。消防電梯前室的作用,是防止火災煙氣對通過消防電梯進入到著火層滅火、搜救的消防員造成傷害。防煙樓梯間和消防電梯合用前室,兼有上述兩種功能。疏散樓梯,發生火災時,供人員疏散使用。

  • 防煙樓梯間是為了防止煙進去,現在很多的房子都會做一間這樣的,那麼它對設置有哪些要求?防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施並與建築物內使用空間分隔的樓梯間。其形式一般有帶封閉前室或合用前室的防煙樓梯間,用陽臺作前室的防煙樓梯間,用凹廊作前室的防煙樓梯間等。(1)樓梯間入口處應設前室、陽臺或凹廊。(2)前室的面積,對公共建築不應小於6 ㎡,與消防電梯合用的前室不應小於10㎡;對於居住建築不應小於4.5㎡,與消防電梯合用前室的面積不應小於6 ㎡;對於人防工程不應小於10㎡。(3)前室和樓梯間的門均應為乙級防火門,並應向疏散方向開啟。(4)如無開窗,須設管道井正壓送風。

  • 其實這個大多數還是設計在公共場所比較多的,防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施並與建築物內使用空間分隔的樓梯間。在樓梯間入口處設有防煙前室或設專供排煙用的陽臺、凹廊等,且通向前室和樓梯間的門為乙級防火門的樓梯間。防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施並與建築物內使用空間分隔的樓梯間。其形式一般有帶封閉前室或合用前室的防煙樓梯間,用陽臺作前室的防煙樓梯間,用凹廊作前室的防煙樓梯間等。