 最佳答案 防煙樓梯間是為了防止煙進去,現在很多的房子都會做一間這樣的,那麼它對設置有哪些要求?防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施並與建築物內使用空間分隔的樓梯間。其形式一般有帶封閉前室或合用前室的防煙樓梯間,用陽臺作前室的防煙樓梯間,用凹廊作前室的防煙樓梯間等。(1)樓梯間入口處應設前室、陽臺或凹廊。(2)前室的面積,對公共建築不應小於6 ㎡,與消防電梯合用的前室不應小於10㎡;對於居住建築不應小於4.5㎡,與消防電梯合用前室的面積不應小於6 ㎡;對於人防工程不應小於10㎡。(3)前室和樓梯間的門均應為乙級防火門,並應向疏散方向開啟。(4)如無開窗,須設管道井正壓送風。
2015年10月23日 00:00

在樓梯間入口處設有防煙前室,或設有專供排煙用的陽臺、凹廊等,且通向前室和樓梯間的門均為乙級防火門的樓梯間。(1)入口處設不小於6m2前室;當與消防電梯間合用前室時,其面積不應小於10m2,前室的門應為甲級防火門。 (2)樓梯間與前室設防排煙設施。 (3)用乙級防火門開向疏散方向。 (4)其餘疏散問題與一般建築同。

2015年10月23日 00:00

天然採光和自然通風,當不能直接天然採光和自然通風時,應按防煙樓梯間規定設置。以下就給介紹一下它的規定:1、如果建築物是超過50米的公共建築或超過100米的居住建築的話,防煙樓梯間及其前室、合用前室,不論能否自然排煙,均應分別設置機械加壓送風系統; 2、除第1種情況外,如果防煙樓梯間及其前室、合用前室均有外窗且滿足排煙面積的話,就不用設置機械正壓送風系統;如果防煙樓梯間及前室均不能自然排煙的話,只對防煙樓梯間加壓送風,前室不用送風;如果前室自然排煙,防煙樓梯間不能的話,也只是對防煙樓梯間送風即可;如果防煙樓梯間自然排煙,前室不能的話,對前室加壓送風,防煙樓梯間不必加壓送風。

2015年10月23日 00:00

其實簡單的來說就是為封閉樓梯間及防煙樓梯間設置的目的都是為了防止煙氣和熱氣進入樓梯間,為建築內的人員提供一個安全的逃生通道。1、設置加壓送風的目的是使樓梯間或前室形成正壓,這樣,火災時所產生的煙氣才不能進入樓梯間或前室。2、即使樓梯間有自然通風,但如果規範要求其必須設為防煙樓梯間的話,它同樣應設置防煙前室。3、開向前室的門應採用乙級防火門。4、防煙樓梯間與消防電梯的合用前室,比獨立設置的防煙樓梯間的前室的淨面積大,規範有明文規定。

 相關用戶問答
  • 應該具有較好的防煙火效果。儘量使煙不進人或少進人樓梯間,阻止火勢向疏散樓梯間蔓延,防止在樓梯間開窗、開洞,降低樓梯間隔牆的耐火性能。

  • 那麼什麼叫樓梯間前室呢?其實就是合用前室。 按規範要求,防煙樓梯間和消防電梯才設置前室。防煙樓梯間的前室作用,是防止火災煙氣進入樓梯間。消防電梯前室的作用,是防止火災煙氣對通過消防電梯進入到著火層滅火、搜救的消防員造成傷害。防煙樓梯間和消防電梯合用前室,兼有上述兩種功能。疏散樓梯,發生火災時,供人員疏散使用。

  • 其實這個大多數還是設計在公共場所比較多的,防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施並與建築物內使用空間分隔的樓梯間。在樓梯間入口處設有防煙前室或設專供排煙用的陽臺、凹廊等,且通向前室和樓梯間的門為乙級防火門的樓梯間。防煙樓梯間是指具有防煙前室和防排煙設施並與建築物內使用空間分隔的樓梯間。其形式一般有帶封閉前室或合用前室的防煙樓梯間,用陽臺作前室的防煙樓梯間,用凹廊作前室的防煙樓梯間等。

  • 防煙樓梯間是在樓梯間入口處設有防煙前室,或設有專供排煙用的陽臺、凹廊等,且通向前室和樓梯間的門均為乙級防火門的樓梯間。