首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 家居生活 » 裝飾搭配 » 電線電纜國家標準是什麼
問題 【五金】  【歸檔】14年02月27日

電線電纜國家標準是什麼

問題描述 電線電纜國家標準是啥?水電師傅說,購買國家標準的電線就可以了,那它的國家標準是什麼呀?
網友回答
 最佳答案 GB5023-1997《額定電壓450/750及以下聚氯乙烯絕緣電纜》這裡包含布電線,俗稱電源線。 如果是軟電線,即多股絞合的應符合JB/T8734-1998〈額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線及軟線〉 JB/T 9605-1999 電動工具電源線護套 SJ/Z 9041-1987 無線電和電視設備用跨電源線,天線耦合和旁路電容器
2015年10月04日 00:00

希望對你有幫助 家庭用電源線最好採用BVV2*2.5和BVV2*1.5型號的電線。因為BVV是國家標準代號,為銅質護套線BVV2*2.5和BVV2*1.5,它們分別代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。一般的情況下BVV2*2.5作為主線、幹線,BVV2*1.5做單個電器支線、開關線。單向空調專線用BVV2*4,而且另配專用地線。

2014年04月01日 00:00

國家強制檢測內容包括:導體直徑,例如2.5mm單芯銅導體直徑≤1.9,4mm單芯銅導體直徑≤2.4; 導體電阻,例如2.5mm單芯銅導體電阻≤7.41,4單芯銅導體電阻≤4.61; 依據GB/T3956-2008《電纜的導體》

2014年02月27日 00:00

常規電線電纜標準: 交聯聚乙烯絕緣電纜 一、生產標準: 本產品按GB1206、3-91、IEC60502-1997標準製造。 二、使用範圍: 本產品使用於固定敷設在額定電壓35kV及以下的電力傳輸和電力分配線路上。 三、使用特性: 1、工作溫度:電纜導體最高額定工作溫度為90℃。 2、超載溫度:電纜短時超載最高溫度不得超過130℃。 3、短路溫度:電纜短路時,最高溫度不得超過250℃。(最長持續時間不超過5秒)。 4、敷設溫度:電纜敷設溫度不低於0℃。低於0℃敷設時須預先加熱。 5、彎曲半徑:單芯電纜允許彎曲半徑:20(電纜的實際外徑+電纜導體的實際外徑)±5%。 多芯電纜允許彎曲半徑:15(電纜的實際外徑+電纜導體的實際外徑)±5%。 銅鋁杆、鋁絞線、鋼芯鋁絞線(稀土) 一、生產標準: 本產品按GB3952.2-89、GB3954-83、GB1179-83標準進行生產 二、使用範圍: 本產品適用於架空電力輸配電線路。 三、使用特性: 1.架空導線長期允許工作溫度為+70℃。 2.在大跨越的稀有氣象條件下和重冰區較少出現覆冰的情況下,導線在弧垂最低點的最大應力,均不超過暫態的破壞應力的60%。 3.放線滑車的槽底直徑應大於導線外徑的10倍,滑輪的材料應與導線材料相適應,以免損傷導線。 4.連接導線時,連接管附近的股線不應鼓包,否則,運行中導線的股線受力不均,接頭壓好後,連接管口應塗防潮油漆,預防腐蝕。 5.在安裝時,同一檔距內所有導線的弧垂應力應相同,在對地及跨越建築物保護的限距允許範圍內,可使導線應力高於正常張力的10-15%。 架空絕緣電纜 一、生產標準: 本產品按GB12527-90,GB14049-93標準進行生產 二、使用範圍: 本產品適用於高層建築群,旅遊開發區及樹木叢多地區的1kV,10kV,35kV架空輸配電線及城市內的輸配電路。 三、使用特性: 1.電纜額定電壓分為三種: A、0.6/1kV; B、10(12)kV; C、35(42)kV; 2.電纜的長期允許工作溫度:聚氯乙烯絕緣為70℃,聚乙烯絕緣為70℃。 3.短路時(最長持續時間不超過5秒),電纜的最高溫度:聚氯乙烯絕緣為160℃,聚乙烯絕緣為130℃,交聯聚乙烯絕緣 為250℃。 4.電纜的敷設溫度應不低於-20℃。 預製分支電纜 一、生產標準: Q/ZWD 007-2001 《預製分支電纜》 二、引用標準: JISC 2810 電線連接通則(日本工業標準) JCS 376 附帶分支線電纜(日本電線工業會標準) IEC 60502 額定電壓1-30kV擠包絕緣電力電纜及附件 GB 12706 額定電壓35kV及以下銅芯、鋁芯塑膠絕緣電力電纜 三、使用範圍: 本產品適用于住宅樓、辦公大樓、賓館、醫院、商場等高層建築配電等系統,也適用於公路、橋樑及隧道的照明系統。 四、使用特性: 1、絕緣電阻≥200MΩ; 2、絕緣耐電壓3500V/5min不擊穿; 3、分支部接頭具有良好的氣密性與防水性,通過浸水試驗絕緣電阻與工頻耐壓分別符合第1、第2條的要求; 4、分支接頭的接觸電阻小,接觸電阻與等長的分支線的基準之比准≤1.2; 5、阻燃預製分支電纜符合GB12666.5成束電線電纜燃燒試驗方法; 6、耐火預製分支電纜符合GB12666.6電線電纜耐火特性試驗方法; 7、低煙低鹵預製分支電纜:燃燒煙密度試驗最小透光率為40%,電纜燃燒時釋出氣體的試驗護套的鹵酸氣體總量最大100mg/g 8、低煙無鹵預製分支電纜:燃燒煙密度試驗最小透光率為60%,電纜燃燒時釋出氣體的試驗護套的鹵酸氣體釋出量最大為2.0mg/g,護套的PH值最小為4.3,護套的電導率最大為10us/mm。 9、電纜的長期允許工作溫度:聚氯乙烯絕緣為70℃;交聯聚乙烯絕緣為90℃。 10、電纜短路時(最長持續時間不超過5秒),電纜的最高溫度:聚氯乙烯絕緣為160℃;交聯聚乙烯絕緣為250℃。 11.電纜的敷設溫度應不低於0℃。 地鐵(輕軌)用電纜 一、生產標準 Q/ZWD J08.01-1998 銅芯、鋁塑膠絕緣阻燃電纜。 二、引用標準 GB9330 塑膠絕緣控制電纜 GB12706 額定電壓35kV及以下銅芯、鋁芯塑膠絕緣電力電流 IEC60332-3 垂直安放的成束電線或電纜 IEC60502 額定電壓1-30kV擠包絕緣電力電纜及附件 IEC60754-1 取自電纜的材料燃燒時析出氣體的試驗方法 第一部份:鹵酸氣體釋放量的測量 IEC60754-2 取自電纜的材料燃燒時析出氣體的試驗方法 第二部份:用測量PH值和導電率來測氣體的酸度 IEC61034 電(光)纜在特定條件下燃燒的煙密度的測定 NES713(第三版)小樣材料燃燒產物毒性指數的測定 三、使用範圍 本產品適用於地鐵(輕軌)、高層建築等場合輸配電能。 四、使用特性 產品具有低煙低(無)鹵阻燃特性,還可具有防紫外線、防鼠、防水,低毒,耐候型等性能。根據需求也可具有防白蟻性能,且對人體、環境無害。根據不同的阻燃要求分為A、B、C級。

 相關用戶問答
  • 如果不是很懂,最好問問身邊的電工朋友,這樣就不容易買到品質差的電線,而家庭裝具備使用的電線一般為單股銅芯線,也可以選用多股銅芯線,比較方便電工穿線管。其截面面積主要有三個規格,1.5平方、2.5平方、4平方、和6平方。6平方的銅芯電線主要用於進戶骨幹,家裝中幾乎不用或用量很少,根據需要訂購。1.5平方的電線一般用於燈具和開關線,電路中地線一般也用,雙色線較多,以便於區分顏色。2.5平方銅芯線一般用於插座線和部分支線,4平方銅芯線用於電路主線和空調、電熱水器等的專用線。

  • 1、外形尺寸,有無變形。2、玻璃鋼厚度、樹脂厚度。3、表面光潔度、有無劃痕等。

  • 地漏水封高度國家標準為50mm,但目前市場上絕大多數水封地漏水封高度只有10-20mm,防臭效果極差 傳統水封式地漏為鐘罩式結構,即用一個扣碗(鐘罩)扣在下水管口上,營造出一個“U”型存水彎,從而達到密封的目的,所以叫做“水封”。它存在以下問題: 1、異味污染 2、害蟲、病菌蔓延3、自清能力差,容易堵塞,不易清理4、排水速度慢 1.現在市場上多數地漏以不銹鋼的和銅的為主,也有鋅合金的(鋅合金的耐腐蝕性差)。不銹鋼的還好區分,銅的和鋅合金的就很難區分了。現在一般的鋅合金的都是鑄造出來的,模具是什麼樣的下面的槽就是什麼樣的,銅產品一般也都是鑄造的但是好多都是通過機加工技術處理過,所以區分鋅合金和銅的這是一種途徑。還有就是掂下重量一般鋅合金的比較輕,不過這個不太準確。不銹鋼的價位相對於銅的便宜,從使用角度來說都是差不多的,只是銅的看起來比較有質感上檔次。還有在選擇產品時一定要注意產品的功能:(1)能不能很好的密封?(2)排水流量怎麼樣?(3)清理方不方便? 2.就是在裝修或改造地漏的時侯一定要弄清楚家裡地漏的各種尺寸,如:下水管的口徑(直徑)下水管距離地面的高度、面板的尺寸,在選擇地漏的時侯一定要按照這些尺寸來要不會很麻煩的。我建議大家在選擇地漏的時侯不要圖便宜,一般不銹鋼地漏價位在30-40塊錢的和銅地漏在70-80塊錢的地漏就可以了。

  • 鍍鋅管理論重量表鍍鋅焊管理論重量表|熱鍍鋅管理論重量表|鍍鋅焊管重量表|熱鍍鋅管重量表焊管、鍍鋅管理論重量表(按GB/T3091—2001標準執行)規格 外徑mm 壁厚mm 最小壁厚mm 焊管(6米定尺) 鍍鋅管(6米定尺)公稱內徑 英寸 米重kg 根重kg 米重kg 根重kgDN15 1/2 21.3 2.8 2.45 DN20 3/4 26.9 2.8 2.45 1.66 9.96 1.76 10.56DN25 1 33.7 3.2 2.8 2.41 14.46 2.554 15.32DN32 1.25 42.4 3.5 3.06 3.36 20.16 3.56 21.36DN40 1.5 48.3 3.5 3.06 3.87 23.22 4.10 24.60DN50 2 60.3 3.8 3.325 5.29 31.74 5.607 33.64DN65 2.5 76.1 4.0 3.5 7.11 42.66 7.536 45.21DN80 3 88.9 4.0 8.38 50.28 8.88 53.28DN100 4 114.3 4.0 10.88 65.28 11.53 69.18DN125 5 140 4.5 15.04 90.24 15.942 98.65DN150 6 168.3 4.5 18.18 109.08 19.27 115.62DN200 8 219.1 6.0(焊管) 31.53 189.18 DN200 8 219.1 6.5(熱鍍鋅) 36.12 216.7

  • 熱鍍鋅管是使熔融金屬與鐵基體反應而產生合金層,從而使基體和鍍層二者相結合。熱鍍鋅是先將鋼管進行酸洗,為了去除鋼管表面的氧化鐵,酸洗後,通過氯化銨或氯化鋅水溶液或氯化銨和氯化鋅混合水溶液槽中進行清洗,然後送入熱浸鍍槽中。熱鍍鋅具有鍍層均勻,附著力強,使用壽命長等優點。鋼管基體與熔融的鍍液發生複雜的物理、化學反應,形成耐腐蝕的結構緊密的鋅一鐵合金層。合金層與純鋅層、鋼管基體融為一體。故其耐腐蝕能力強。鍍鋅鋼管分熱鍍鋅和電鋼鋅兩種,熱鍍鋅鍍鋅層厚,電鍍鋅成本低。吹氧焊管:用作煉鋼吹氧用管,一般用小口徑的焊接鋼管,規格由3/8、寸-2、寸八種。用08、10、15、20或Q195-Q235、鋼帶製成。為防蝕,有的進行滲鋁處理。鍍鋅管計算公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02、466、=kg/米(每米的重量)國家標準鍍鋅管DN15*2、7、5、DN20*2、7、5、DN25*3.25、DN32*3、5、DN40*3、5、DN50*3、5、DN65*3、7、5、DN80*4、DN100*4、DN125*4、5、DN150*4、5、熱鍍鋅鋼管的要求:DN70的要求壁厚達到3.75,DN100的要求壁厚達到4.0mm,DN150的,要求壁厚達到4.5mm.一般消防上普遍採用這3、種管徑的管材。不過對鋼管,國家允許壁厚有10%的負差,也就是說,如果國標要求壁厚為4.0mm,實際能達到3.6mm

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示