廚房的排水明溝做法

問題描述 哪位大大懂得排水明溝的做法的?是關於廚房的排水明溝做法?
網友回答
 最佳答案 C15墊層,120紅磚砌築,最低處深75mm,3%坡度(廚房清理時流水快)內壁抹1:3水泥砂漿摻5%防水粉,白瓷磚面層. 蓋不銹鋼箅子,好象規範裡還有加防鼠網什麼的(我沒看見,甲方要求的),也好做,用不銹鋼網在不銹鋼篦子下一貼,拉鉚釘鉚住就OK
 相關用戶問答
  • 按照最小排風量L=2000PH;P-罩口周長,H-罩口至灶台的距離取P=500+900+500=1900mm=1.9m;H=1m則L=2000*1.9*1=3800m?/h=1.05m?/s問題不大!隨著排風罩與灶台距離的增加,所需風量會急劇增加,所以,選擇它們之間的距離由為關鍵。不過除此之外還有一個硬性的規定,就是排風罩的排風速度不得低於0.5m/s,你也可以參照一下

  • 當然重要了!首先看看你的購房協議,有沒有不得改動的限制。如果有,是不是確實了廚房排氣孔也屬於不可以改動的範圍。其次看有沒有裝修押金,現在許多房子是收押金的,等裝修結束了,這個錢要經過驗收才能退回。據我所知,大多數押金是退不回來的。最最根本的,是你用什麼東西開孔,會不會影響房屋的抗震性能,會不會打斷其中的鋼筋什麼的。最後看看風向,最好不要改到主導風向側,那樣的,排氣管中經常會有一點點倒風的,對吸油煙機的工作也有影響。綜合判斷後決定吧。

  • 都沒有具體的數字,無法計算。

  • 這個得經過物業管理的批准才知道的,一般很少允許改動的,如果您改動了排煙管的位置,會造成他人的影響,畢竟一開始設計的時候,這些都是規劃好的了

  • 1,陽臺洗衣機排水可以用原來開發商的排水地漏;不過我個人建議LZ購買專用的洗衣機排水地漏,以防止返水和臭味。洗衣機專用排水地漏,是將洗衣機排水管直接放入排水管理。 2,如果廚房的洗菜水要排出來,是件麻煩事;即是用加壓排水泵也比較費事。因為洗菜有殘留物什麼的;很容易堵住排水管,導致排水不暢。 3,個人建議放在陽臺比較好,這樣使用比較方便;而且洗面台長度不是很長。放個洗衣台,影響美觀。 4,飄窗通常會做成榻榻米形式