首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 什麼叫保護接地
問題 【其它】  【歸檔】13年02月06日

什麼叫保護接地

問題描述 什麼叫保護接地
網友回答
 最佳答案 保護接地,是為防止電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架和線路杆塔等帶電危及人身和設備安全而進行的接地。 所謂保護接地就是將正常情況下不帶電,而在絕緣材料損壞後或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部分相絕緣的金屬結構部分)用導線與接地體可靠連接起來的一種保護接線方式。 保護接地分為接地保護和接零保護;這兩種保護方式根據使用環境來選擇決定
2013年04月24日 00:00

保護接地簡單來說,就是你家裡的家電產品在使用時,會積累靜電,如果不及時通過接地排走;人接觸到,會有觸電的感覺;甚至會發生危險。 同時為了防止電器因漏電而導致外部金屬殼帶電,而採取的一種保護性措施,將帶電體外殼的電荷及時的導入地下。

 相關用戶問答
  • 家庭只要一根總的接地線(現在大多是三相五線制供電系統,接地線指的是保護零線即pe線)就可以了,假如你是新房子的話,家裡的配電箱上應該有一根總的pe線接到接線排上,你要分兩路,從接線排上引出兩路就行了。假如你是三相四線制的供電系統,可以把進戶線的工作零線做重複接地(接地電阻不大於10歐姆,當然越小越好),然後從接地極處引出一根保護零線。三孔插座最上面的孔應該接保護零線,保護零線通過三相插頭連接到用電器的金屬外殼上,假如說用電器因絕緣問題使外殼帶電,那麼這樣就會形成單相短路,從而使保護裝置動作,切斷電源保護人生安全。

  • 保護接地與防雷接地是否需要分開 理論上應該分開,主要為了防止地電位反擊,但是要看設備對電磁干擾的敏感性;如果是電腦類的電器設備最好是應該分開的,因為如果不分開要求接地電阻小於1歐姆,這樣對做地網來說難度會加大,如果是一般的用電設備就沒必要了,可分可不分只要接地電阻小於4歐姆就可以了。

  • 配電箱、櫃、電纜安裝工程1、配電箱(櫃)的金屬框架及基礎型鋼必須接地(PE)可靠,配電櫃底座槽鋼固定在200mm高混凝土臺上。2、進線總箱(櫃)應做重複接地,線徑不小於電源零線規格。3、配電箱(櫃)配線整齊,無絞接現象,導線連接緊密,無鬆動。4、配線時不傷線芯,不斷股,同一端子上的導線不多於2根,防松墊圈等零件齊全。5、配電箱櫃內開關動作靈活可靠,零線(N)和保護地線(PE)線分開設置。6、配電箱(櫃)內開關應標明被控設備編號和名稱,回路編號齊全,標識明確,不易脫落。7、集中表箱應在每戶表窗下面標注分戶門牌號,準確無誤。使用黑色油性記號筆標注,字跡工整。8、箱櫃與基礎型鋼採用螺栓固定連接。基礎型鋼按要求做防腐處理。9、配電箱(櫃)內用的銅鼻子應掛錫防腐處理。嚴禁使用開孔鼻子。10、分戶箱安裝高度允許誤差2cm,左右允許誤差5cm。11、戶箱面板安裝牢靠,四面貼牆無縫隙,橫平豎直。分戶箱開關應有回路標識。12、電纜豎井內的施工臨時設施、範本及建築廢料等清除,測量定位後,才能安裝支架;13、電纜豎井內支架安裝及電纜導管敷設結束,接地(PE)或接零(PEN)連接完成,經檢查確認,才能敷設電纜;14、電纜敷設前絕緣測試合格,才能敷設;15、電纜敷設嚴禁有絞擰、鎧裝壓扁、護層斷裂和表面嚴重劃傷等缺陷。16、電纜頭應套電纜熱縮手套。

  • 聯合接地是使局(站)內各建築物的基礎接地體和其它專設接地體相互連通形成一個共用地網,並將電子設備的工作接地、保護接地、邏輯接地、遮罩體接地、防靜電接地以及建築物防雷接地等共用一組接地系統的接地方式。 謂聯合接地就是將保護接地、工作接地和防雷接地統一接入一個共同的接地系統。當強大的雷電電流流入大地時,大地的電位隨即升高,因所有地線都連接在一起,設備的地電位跟隨大地一起升高,地與地之間不存在電位差,不會因雷擊反擊而損壞設備。

  • 標準要求如下:DCS系統所有的操作員機櫃、現場控制站機櫃、端子櫃等均應接保護地。保護地應接至匯流銅牌。DCS系統中信號電纜的遮罩層應做遮罩接地。遮罩地應接至匯流銅牌,匯流銅牌再接到接地極。匯流銅牌的接地方法有兩種:1.當廠區電氣專業接地網接地電阻小於1Ω時,則可接廠區電氣專業接地網。2.當廠區電氣專業接地網接地電阻較大時,應獨立設置接地系統,接地電阻小於4Ω。希望我的回答能夠幫到你