 最佳答案 屋面防雷僅僅屬於防雷的的一部分,沒有別的作用,接地除了有防雷的作用還有防靜電作用、安全接地作用等作用,所以屋面不做防雷,如果別的方面有接地需要的話,那就最好做接地。防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電衝擊的作用下才會有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安培,但是持續時間很短。希望可以幫到你~!
2016年12月13日 00:00

安全工作接地,接地電阻不應大於4Ω;c.直流工作接地,接地電阻應按電腦系統具體要求確定;d.防雷保護地的接地電阻不應大於10Ω;e.對於遮罩系統如果採用聯合接地時,接地電阻不應大於1Ω。防雷接地完全可以利用建築基礎裡的鋼筋作為接地體,但是必須要將鋼筋進行電氣貫通焊接起來,並利用房屋柱子裡的豎直鋼筋做引下線,一直與屋面避雷設施連接。其次,很多要求把鋼筋多引一條出來是用來做人工接地的,那是在使用建築基礎本身做接地無法達到規定電阻要求的時候才使用的,而且就算這樣做了人工接地,效果要比利用建築物本身基礎做接地體差很多。

2016年12月13日 00:00

接地除了有防雷的作用還有防靜電作用、安全接地作用等作用,所以屋面不做防雷,如果別的方面有接地需要的話,那就最好做接地。防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地。

2016年12月13日 00:00

1、防雷引下線及接地線焊接必須採用雙面焊接,焊接處做好防腐處理。支架安裝距離在1-1.5cm之間,一到三類防雷建築物防雷引下點分別小於12、18、25cm。2、屋面金屬物必須與做電焊焊接連通。

 相關用戶問答
  • 客廳射燈可以裝暖光和白光兩種顏色。白光比較清晰明亮,適合招待親朋好友的時候用;暖光感覺溫馨,平時家人在一起的時候開著比較好。

  • 你好,據我瞭解,藝皇蚊帳的蚊帳挺好的,但是不管哪種蚊帳,選購時都要注重表面潔淨,色澤新鮮,孔距對等,兩片帳面花紋對稱,長短一樣,經緯線平直,帳頂和轉角處縫合牢固,帳面無脫線、無破洞、無汙斑和焦灼點,蚊帳的長度要足夠,要根據自家所用睡床的大小,選擇蚊帳的寬度大小和形式。蚊帳中以尼龍、滌給等化纖蚊帳最好。希望我的回答可以幫助到您。

  • 您好!電腦機房防雷接地需做的四個方面,供參考:1、考慮到雷電或其他電信設備的干擾,電腦房不宜設置在大樓的頂層或靠外牆側,特殊情況限制的,應設置遮罩層防止雷電干擾。對於特別重要的電腦系統,應考慮設置獨立的遮罩機房。建築物(包括電腦機房)內設備及管線接地安裝應按照相關規範執行,做好等電位聯結;2、防止雷電危害還應防雷擊引起的電磁脈衝,電腦房的配電箱應設置SPD(防電磁浪湧)保護裝置,防止機房供電電源由於雷擊電磁脈衝而造成斷電。另外,對於重要的系統主機,其通訊電纜也應設置SPD保護裝置,由於通訊電纜數量一般比較多,因此通訊線的保護設置應根據具體實際情況合理設置;3、電氣接地系統宜採用TN-S接地系統,PE線與相線分開,機房電源接入處應做重複接地;4、機房接地一般分為交流工作接地、直流工作接地、安全工作接地、防雷保護接地。根據《建築物防雷設計規範》(2000年版)的要求,防雷設計採用共用接地系統時,各接地系統宜共用一組接地裝置。資訊系統的所有外露導電物(各種箱體、殼體、機架等金屬元件)應建立一等電位聯結網路。因此,電氣防雷設計應在電腦房設置專用的等電位聯結排,通過引下線與大樓總等電位聯結排連接。根據共用接地系統的層層等電位原則,採用結構主鋼筋作為引下線,更適用於共用接地系統。另外強調,大樓接地系統的接地電阻不應大於1Ω。《電腦機房防雷設計規範》(GB50174-93)的第四節要求:第四節 接地第6.4.1條 電子電腦機房接地裝置的設置應滿足人身的安全及電子電腦正常運行和系統設備的安全要求。第6.4.2條 電子電腦機房應採用下列四種接地方式:一、交流工作接地,接地電阻不應大於4Ω;二、安全工作接地,接地電阻不應大於4Ω;三、直流工作接地,接地電阻應按電腦系統具體要求確定;四、防雷接地,應按現行國家標準《建築防雷設計規範》執行。第6.4.3條 交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防防雷接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定;若防雷接地單獨設置接地裝置時,其餘三種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不應大於其中最小值,並應按現行國標準《建築防雷設計規範》要求採取防止反擊措施。第6.4.4條 對直流工作接地有特殊要求需單獨設置接地裝置的電子電腦系統,其接地電阻值及與其它接地裝置的接地體之間的距離,應按電腦系統及有關規定的要求確定。第6.4.5條 電子電腦系統的接地應採取單點接地並宜採取等電位措施。第6.4.6條 當多個電子電腦系統共用一組接地裝置時,宜將各電子電腦系統分別採用接地線與接地體連接。

  • 衛生間能對著大門嗎:從風水角度來說,大門屬陽,廁所屬陰,大門對廁所,陰陽對沖,所以視為不利,並不是簡單隔斷便可以的。真要改動得看你家廁所所處的位置,廁所位置有衰旺之分,如廁所在宅的旺方就不吉,門對著是次要的,如廁位對了,就算門對著也不會犯凶的,門和窗戶是理氣進出屋內的開口,大門不可與窗、後門連成一直線,形成前後門相穿,使理氣穿堂直出、不能聚集於屋內,因此財富無法結集,所以謂之退財。廁所是提供人們排泄的空間,本質並不乾淨,所以大門也不宜直對廁所。大門直對廁所會使理財投資出錯,使人財進財出,損害家人的財運。客廳的大門不宜穿堂直出或直對衛浴:大門穿堂或對衛浴,都會損害家人的財運,使人財進財出,或理財投資出錯。空間允許的情況下,可以考慮做個玄關或者隔斷來遮擋一下,還可以把鞋櫃跟著組合到一起,比較實用也解決了問題,但是如果入戶門的空間比較小,再做個玄關或者隔斷,無疑是添堵,雖然解決了問題但是也帶了新的問題,通道狹窄,交通不方便,還可能會有礙空氣流暢。希望我的回答可以幫到你。

  • 你好,防雷接地阻值的問題比較空洞,我猜你是問建築物接地阻值標準,一類防雷建築物衝擊接地電阻不大於10歐姆,二類防雷建築物衝擊接地電阻不大於10歐姆,三類防雷建築物衝擊接地電阻不大於30歐姆希望可以幫到你。感謝