問題描述 一個64a漏保接4台空調可以嗎?之前這樣接是沒問題的,但是最近老是跳閘,是怎麼回事呢?漏電保護要怎麼接呢?
網友回答
 最佳答案 1、空調插座一插用電設備漏保就跳閘,如果只要一插設備就跳閘,不管是什麼設備。那基本可以確定是空開本身問題。 2、如果只是插空調會跳閘,插其它設備不跳,哪可以肯定是空調漏電,檢查下接線是否有哪些細銅線對空調外機外殼有接觸或很接近的,L、N都檢查,新空調一般內部不會有問題。3、如果你不確定插的設備有沒有超過空開的負荷,用你空開的額定電流*220,得到的結果。如果設備功率大於這個數,那肯定會跳,換個大容量空開。空開怎麼先呢,反過來,用你空調功率/220/0.8得到的數就是你要選的空開的最小電流,最好再用這個數*1.5後再先空開,因為空調壓縮機屬於感性負載,啟動電流比較大。4、用燈泡接都會跳,那肯定是空開壞了或者零線接錯了,火線和零線都要從同一個空開出來。
2015年08月08日 00:00

這個可能是電線的老化增加了電阻,從而引發跳閘

2015年08月04日 00:00

開關觸頭老化接觸電阻增大引的跳閘

 相關用戶問答
  • 可以查看下家裡的電線有沒有問題,請查下原因再處理。在很多導線集束在一起時,有兩根以上不同電位的導線在相近處有破損現象,或者有相近的接頭包紮不當。當大電流通過或者斷開時,導線在電磁場的作用下發生相對位移時造成了兩根導線的瞬間接觸短路。否則一般情況下在關閉空調的時候是不應該發生總電閘跳閘的。

  • 處理油煙效果也蠻好的,我買的是劉謙代言的那個,近吸的,型號是JX09,效果不錯。左右兩個風機可以分來開用,比較人性化,吸的挺乾淨的,噪音不大,最滿意的是好清潔,據介紹說應用了一種非常先進的材質,而且解決了以前的那種老的油煙機總碰頭的問題。

  • 喬遷算是人生中的大事,尤其是每一次搬新房子的人,心情肯定是很激動的,很多人都會請自己的親朋好友來和自己分享一下喜悅之情。你還記得來網上問一下搬家時注意事項,說明你是個很細心的人。我這裡有一些搬家時的注意事項和你一起分享一下,希望能夠幫到你啊。1.不可空手入屋 搬家的那一天,第一次走進去的時候,手上一定拿一些貴重的東西。 拿著米桶、存款簿、或裝有138元(一生髮)的紅包,也就是第一次走進新屋時,不可以空手走進去。2. 入宅後不再修造施工 還沒搬家前,可以儘量去隔間、敲敲打打、什麼地方要做都可以。3. 家有孕婦不搬家 一定要搬家的話,可以請孕婦先回娘家住一陣子,等搬好後才入新居。 孕婦儘量不要參加搬家的整個過程。4. 要擇吉日,時間一定要午前 選好的日子、吉日,看農曆上哪天宜入宅搬家,還要注意不要衝克到方位,就是家裡成員的生肖日。 搬家時間儘量要在午前,因為中午以前叫做陽,中午以後就叫做陰。5. 新屋要"火庵" 搬進去之前的前三天,家裡的燈要全部打亮,亮三天三夜 亮到你第三天搬進去,這叫火庵。 亮三天三夜的意思是,火一照了,一方面旺了,家裡開始興旺。 一方面空氣就開始流通,再下去呢,不好的也請他走開。6. 當天或事後請客 入厝當天請客,如果當天太忙可事後選個日子請客。 或者呢,搬了新家之後,常常請好朋友來泡茶也可以。讓家裡人氣更旺一點。7. 搬家時要親自在場 要親自在場,不要只委託人去幫忙搬家。親自搬家的話,東西也才知道,比較不會掉。8. 當天開火煮湯圓甜茶 搬家那天"灶"一定要開火,不要冷灶。 可以煮些甜的東西,像甜湯圓或甜茶,吃點甜,求個喜氣。對了,光顧著說搬新家的注意事項了,都忘了問你你家裝修好多久了啊。一般情況下是通風兩到三個月後再入住這樣的時間比較合適,家裡的甲醛才會散發得差不多了,甲醛不會超標的。記得要在室內多養些綠色植物哦,可以幫助吸收甲醛的。最後祝你生活愉快!工作順利!

  • 關於跳閘當然是超負荷,短路,或者自身問題。首先排除短路的話就是超負荷,或者自身問題。你計算下你們工廠總瓦數和總閘是不是按要求達到負荷。你遇到的這種情況最好是找個專業的電工來處理這件事情,不要自己亂操作,後果不堪設想的啊。希望我說的這些能夠幫到你,去換一個不會經常跳閘的開關,免得以後麻煩,經常要換哦~

  • 漏電開關不能正常合閘,原因可能是有以下三點,你可以重新檢查一下哦。1、檢查漏電開關重定按鈕是否重定。按重定按鈕後可以正常合閘。2、檢查漏電開關接線是否正確。不正確並重新接線。3、檢查漏電開關負荷側的線路絕緣,如果短路接地,需要排除故障後才能正常合閘。