網友回答
 最佳答案 防靜電地板貼面起殼、開裂的原因 一、防靜電地板認為因機房的環境溫度、環境濕度達不到國家標準而造成防靜電活動地板的三聚氰胺貼面收縮後產生起殼、開裂現象,其真正的後果是無法將靜電釋放、洩漏造 成設備故障、癱瘓。www.szstfloor.com 1、因北方地區機房裡的環境溫度和環境濕度達不到國家規定的技術標準。特別 是冬天開暖氣時環境濕度達不到國標規範,相對環境中的乾燥度太大,所以 造成三聚氰胺貼面加速收縮而產生起殼、開裂現象。 2、機房環境濕度達不到國家標準後的真正後果,機房的任何設備如達不到防靜 電時會產生嚴重的不良後果,原因是沒有濕度就無法導靜電,即無法將靜電釋 放、洩漏到地樁上造成機房到處有靜電,造成設備發生故障,嚴重的會造成 癱瘓。 二、針對電腦機房的環境條件、防靜電活動地板的環境條件國家有以下標準規 定: 1、關於資訊產業部防靜電產品品質監督檢驗中心發佈的關於防靜電活動地板標 准及有關標準彙編SJ/T10796-2001中有關技術條款,該標準6.2條活動地板性 能中明確規定使用防靜電活動地板的環境溫度為:23℃±2℃,環境濕度為: 45%RH~55%RH。 2、關於機房場地國家另外有一個國標GB2887-89電腦站場地技術條件中 4.4.1.3條規定開機時機房內的環境溫度、濕度標準,其中環境溫度為:A級 22±2℃,B級15~30℃,C級10~35℃;環境濕度為:A級45%~65%,B級 40%~70%,C級30%~80%;一般通信機房的標準均應達到A級標準。 3、*******通信行業標準通信機房靜電防護通則VD/T754-95中同樣有環 境溫度和環境濕度之標準規定:4.2環境要求中相對濕度40%~65%。 1、北方機房按照空間增加容量不同的加濕器,南方按照空間增加除濕器,來解 決機房的環境滿足國標中規定的技術要求,保證機房設備、電腦、地面上 的靜電正常釋放、洩漏,延長防靜電活動地板的使用壽命。 2、北方防靜電地板採用PVC永久性防靜電貼面,南方防靜電地板均能採用HPL三 聚氰胺防靜電貼面、PVC永久性防靜電貼面。
2013年04月12日 00:00

不瞭解

2013年04月12日 00:00

一、因機房的環境溫度、環境濕度達不到國家標準而造成防靜電活動地板的三聚氰胺貼面收縮後產生起殼、開裂現象,其真正的後果是無法將靜電釋放、洩漏造 成設備故障、癱瘓。 1、因北方地區機房裡的環境溫度和環境濕度達不到國家規定的技術標準。特別是冬天開暖氣時環境濕度達不到國標規範,相對環境中的乾燥度太大,所以造成三聚氰胺貼面加速收縮而產生起殼、開裂現象。 2、機房環境濕度達不到國家標準後的真正後果,機房的任何設備如達不到防靜電會產生嚴重的不良後果,原因是沒有濕度就無法導靜電,即無法將靜電釋放、洩漏到地樁上造成機房到處有靜電,造成設備發生故障,嚴重的會造成癱瘓。 二、針對電腦機房的環境條件、防靜電活動地板的環境條件國家有以下標準規定: 1、關於資訊產業部防靜電產品品質監督檢驗中心發佈的關於防靜電活動地板標 准及有關標準彙編SJ/T10796-2001中有關技術條款,該標準6.2條活動地板性 能中明確規定使用防靜電活動地板的環境溫度為:23℃±2℃,環境濕度為:45%RH~55%RH。 2、關於機房場地國家另外有一個國標GB2887-89電腦站場地技術條件中 3條規定開機時機房內的環境溫度、濕度標準,其中環境溫度為:A級 22±2℃,B級15~30℃,C級10~35℃;環境濕度為:A級45%~65%,B級 40%~70%,C級30%~80%;一般通信機房的標準均應達到A級標準。 4、中華人民共和國通信行業標準通信機房靜電防護通則VD/T754-95中同樣有環 境溫度和環境濕度之標準規定:4.2環境要求中相對濕度40%~65%。

 相關用戶問答
  • 255.00沈飛地板,沈飛PVC防靜電地板,沈飛pvc貼面防靜電地板240.00沈飛地板沈飛陶瓷防靜電地板,沈飛陶瓷架空地板225.00沈飛防靜電地板沈飛高架抗靜電地板以上價格來源於網路,僅供參考,具體價格以購買時為准

  • 一,原因分析 由於地坪面積較厚,細石混凝土墊層收縮,變形集中在一起了。由於水磨石面層,水泥砂漿找平層,細石混凝土墊層之間的摩擦咬合作用,墊層的收縮,使水磨石面層也發生變形,當墊層收縮應力大於水磨石的抗拉強度時,使水磨石面層在墊層應力集中的地方正上方產生裂縫. 二,處理方法 裂縫處分格條內的水磨石面層全部鑿除.在墊層上用切割機將原細石混凝土墊層切割出伸縮縫,油氈嵌縫.將原厚細石混凝土墊層表面鑿毛,表面清洗乾淨.鋪設鋼絲網.用長水泥釘將鋼絲網固定於混凝土基層上.澆水磨石面層,新澆水磨石表面高於原水磨石表面後磨至與原水磨石表面相平. 以上是根治的辦法。如果裂縫不長又不想大動干戈,那就用環氧樹脂膠填塞到裂縫裡面去修補。這樣就不能消除裂縫的痕跡。

  • 防靜電地板又叫導電地板,由於人們行走時鞋子會和地板摩擦產生靜電,帶電的離子會在地板表面對空氣中的灰塵產生吸引,對於電腦機房,電子廠房等單位會造成一定的影響。導電地板就是地板是導電的,地板中含有導電纖維,地板在施工中地板下面要鋪設銅箔,銅箔要連接到地下預埋導體,讓地板產生的靜電直接進入大地,從而是地板沒有靜電離子,地板鋪設要使用導電膠水鋪設。 防靜電地板有2種,一是架空的防靜電地板,二是PVC防靜電地板。架空的防靜電地板有很多種 ,其中較常用的有(全鋼、全鋁、木基、硫酸鈣、陶瓷、等)一般適用於需要佈線很多的房間,比如機房、電腦房、主機室,監控室。PVC防靜電地板,一般使用在佈線較少的房間,比如電子廠房、生產車間,有防靜電要求的場所。

  • 100多-300多,主要是看你有什麼要求的

  • 聯合接地是使局(站)內各建築物的基礎接地體和其它專設接地體相互連通形成一個共用地網,並將電子設備的工作接地、保護接地、邏輯接地、遮罩體接地、防靜電接地以及建築物防雷接地等共用一組接地系統的接地方式。 謂聯合接地就是將保護接地、工作接地和防雷接地統一接入一個共同的接地系統。當強大的雷電電流流入大地時,大地的電位隨即升高,因所有地線都連接在一起,設備的地電位跟隨大地一起升高,地與地之間不存在電位差,不會因雷擊反擊而損壞設備。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示