首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 漏電斷路器3p和4p的區別是什麼?
問題 【水電改造】  【歸檔】15年09月09日

漏電斷路器3p和4p的區別是什麼?

問題描述 配電箱分開關有4p漏電斷路器,總開關用3p漏電行嗎?型號有分多少種?
網友回答
 最佳答案 總配電箱是指整體區域的配電箱,一般設計量表,總開關,分配電箱斷路器;分配電箱是指某個區域配電箱,一般設總開關,漏保開關,開關箱斷路器;是以樹狀進行分配的。開關箱要符合一機、一箱、一閘、一漏,一般為工地、工廠要求的配置,是指一台機器要用專用配電箱,箱內需配置一閘刀、一漏電保護器。型號規格需根據用電負荷進行核算。
2015年09月09日 00:00

一機就是一個獨立的用電設備如:塔吊、混凝土攪拌機、鋼筋切斷機等等,一箱就是獨立的配電箱,一閘就是有明顯斷開點的電器設備,如斷路器。一漏就是漏電保護器,但是漏電電流不能大於30毫安培,潮濕的地方和容器內漏電電流不能大於15毫安培。

2015年09月09日 00:00

每台用電設備必須有各自專用的開關箱,嚴禁用同一個開關箱控制2台及2台以上的用電設備(含插座)。即一機、一箱、一閘、一漏。望採納,同時,也希望我提供的答案可以幫助到您,感謝您的支持和信賴,謝謝!

 相關用戶問答
  • 相同點是:都能實現短路保護。熔斷器與斷路器的區別表現在:熔斷器的原理是利用電流流經導體會使導體發熱,達到導體的熔點後導體融化所以斷開電路保護用電器和線路不被燒壞。它是熱量的一個累積,所以也可以實現超載保護。一旦熔體燒毀就要更換熔體。斷路器也可以實現線路的短路和超載保護,不過原理不一樣,它是通過電流底磁效應實現斷路保護,通過電流的熱效應實現超載保護(不是熔斷,多不用更換器件)。在實際中,當電路中的用電負荷長時間接近於所用熔斷器的負荷時,熔斷器會逐漸加熱,直至熔斷。像上文所講到,熔斷器的熔斷是電流和時間共同作用的結果起到對線路進行保護的作用,它是一次性的。而斷路器是電路中的電流突然加大,超過斷路器的負荷時,會自動斷開,它是對電路一個瞬間電流加大的保護,例如當漏電很大時,或短路時,或瞬間電流很大時的保護。當查明原因,可以合閘繼續使用。總之,熔斷器的熔斷是電流和時間共同作用的結果,而斷路器,只要電流一過其設定值就會跳閘,時間作用幾乎可以不用考慮。

  • ABB空氣開關漏電保護開關終身質保¥218.00ABB漏電保護器GS262-C40/2P40A漏電斷路器¥65施耐德EA9RN漏電保護2PC63AE9空氣開關¥148.50以上價格來源於網路,僅供參考,具體已購買為准。

  • 你好這個問題是比較專業的一個問題,我邊正好有師傅瞭解這塊,我問了一下,我這邊就簡單的說一下它們的區別是什麼。斷路器在正常情況下,用來合上或斷開電路,發生故障時,在繼電保護裝置控制下,能自動地把故障設備或線路斷開。 當斷路器斷開帶電的電路時,其內部觸頭在分離的瞬間會產生電弧,電壓越高或電流越大,電弧越強。由於斷路器內部有滅弧機構,斷路器能在很短的時間內(如百分之幾秒)將電弧熄滅,使斷路器觸頭安全分離。 隔離開關的主要作用是形式可以看得見的空氣絕緣間隙,在設備或線路檢修時將電路可靠地隔離,從而保證安全。另外,還可以用隔離開關來改變運行接線方式。因此,隔離開關是電路中必不可少的設備。以上就是關於隔離開關和斷路器的區別方面的一些分享,希望對你有幫助!親的認可是我的最大動力哦!

  • 我以前沒裝修過的時候也不懂,後來去水電材料的時候那個營業員跟我說了一下,其時它們區別就是多了漏電保護保護模組,帶漏電保護的跳閘,可能是有漏電 ,可能是超載,可能是短路,也有可能是保護模組出問題了單雙極開關跳閘原因:1超載,2短路 。 用於配電系統中作接通、分段和承載額定電流,並能在線路和用電設備發生超載、短路的情況下對電路和用電設備進行可靠保護,也能作為電動機的不頻繁起動及超載、短路保護。 它通常與隔離開關、接觸器、熱繼電器、變頻器、軟啟動等原件配合作用與線路的保護、啟動、控制。很高興能為解答,希望可以幫助到你,謝謝。

  • 空開和漏電保護器的區別是什麼?接下來我們來看看吧。1、空氣開關是我們平常的熟稱,它正確的名稱叫做空氣斷路器。空氣斷路器一般為低壓的,即額定工作電壓為1Kv。空氣斷路器是具有多種保護功能的、能夠在額定電壓和額定工作電流狀況下切斷和接通電路的開關裝置。它的保護功能的類型及保護方式由使用者根據需要選定。如短路保護、過電流保護、分勵控制、欠壓保護等。其中前兩種保護為空氣斷路器的基本配置,後兩種為選配功能。所以講空氣斷路器還能在故障狀態(負載短路、負載過電流、低電壓等)下切斷電氣回路。 2、漏電開關的正確稱呼為剩餘電流保護裝置(以下簡稱RCD),是一種具有特殊保護功能(漏電保護)的空氣斷路器。它所檢測的是剩餘電流,即被保護回路內相線和中性線電流瞬時值的代數和(其中包括中性線中的三相不平衡電流和諧波電流)。為此,RCD的整定值,也即其額動作電流IΔn,只需躲開正常洩漏電流值即可,此值以mA計,所以RCD能十分靈敏地切斷保護回路的接地故障,還可用作防直接接觸電擊的後備保護。很高興為你解答,希望可以幫助你。