三相漏電保護器當兩相能接零線嗎

問題描述 三相四線漏電保護器入端不接零線?可以當兩相的使用嗎?
網友回答
 最佳答案 零線N必須接入開關內,並與3根火線一起通過電流互感器一次線圈。正常工作時,三根火線流入的電流向量和等於流出的零線電流,電流互感器的次級沒有電流。如果不接零線,就會有剩餘電流,電流互感器次級就會感應出電流,推動脫扣機構動作,空開跳閘。
2015年12月10日 00:00

三相四線漏電保護器入端必須接零線N。

2015年12月10日 00:00

當三根相線或其中任意根對地漏電或短路時,那麼,三根相線的流入電流向量和>流出的零線電流,如果電流值>設定的30mA,漏電保護開關跳閘斷開電路。

 相關用戶問答
  • 漏電保護器和空氣開關,漏電保護器是針對漏電保護的,完全不同的兩個東西。前者是在火線有電流而零線沒電流時動作,主要是用來防止人身觸電的,而後者是在用電器或線路發生故障時電流超過空開的額定電流時動作,是防止用電器或線路故障近一步擴大的。漏電保護器是防止人員發生觸電事故時進行保護的,比如有人觸電,則漏電保護器跳閘,自動關閉電源輸出,避免觸電事故擴大造成人員傷亡。

  • 三級箱內可以裝插座,因為《施工現場臨時用電安全技術規範》(JGJ46-2005)裡面有條款說明可以裝插座。8.1.9 配電箱、開關箱內的電器(含插座)應先安裝在金屬或非木質阻燃絕緣電器安裝板上,然後方可整體緊固在配電箱、開關箱箱體內。金屬電器安裝板與金屬箱體應做電氣連接。8.1.10 配電箱、開關箱內的電器(含插座)應按其規定位置緊固在電器安裝板上,不得歪斜和鬆動。一級與二級配電箱支路不一定必須安裝空氣開關與漏電保護器。你可以查閱《施工現場臨時用電安全技術規範》(JGJ46-2005),裡面有詳細的條款說明。6.1.6配電櫃應設電源隔離開關及短路、超載、漏電保護電器。電源隔離開關分斷時應有明顯可見分中斷點。8.2.2 總配電箱的電器應具備電源隔離,正常接通與分斷電路,以及短路、超載、漏電保護功能。電器設置應符合下列原則:1 當總路設置總漏電保護器時,還應裝設總隔離開關、分路隔離開關以及總斷路器、分路斷路器或總熔斷器、分路熔斷器。當所設總漏電保護器是同時具備短路、超載、漏電保護功能的漏電斷路器時,可不設總斷路器或總熔斷器。2 當各分路設置分路漏電保護器時,還應裝設總隔離開關、分路隔離開關以及總斷路器、分路斷路器或總熔斷器、分路熔斷器。當分路所設漏電保護器是同時具備短路、超載、漏電保護功能的漏電斷路器時,可不設分路斷路器或分路熔斷器。3 隔離開關應設置於電源進線端,應採用分斷時具有可見分中斷點,並能同時斷開電源所有極的隔離電器。如採用分斷時具有可見分中斷點的斷路器,可不另設隔離開關。4 熔斷器應選用具有可靠滅弧分斷功能的產品。5 總開關電器的額定值、動作整定值應與分路開關電器的額定值、動作整定值相適應。由此可見不是必須安裝空氣開關,而是具有明顯分中斷點的隔離開關。

  • 空開和漏電保護器的區別是什麼?接下來我們來看看吧。1、空氣開關是我們平常的熟稱,它正確的名稱叫做空氣斷路器。空氣斷路器一般為低壓的,即額定工作電壓為1Kv。空氣斷路器是具有多種保護功能的、能夠在額定電壓和額定工作電流狀況下切斷和接通電路的開關裝置。它的保護功能的類型及保護方式由使用者根據需要選定。如短路保護、過電流保護、分勵控制、欠壓保護等。其中前兩種保護為空氣斷路器的基本配置,後兩種為選配功能。所以講空氣斷路器還能在故障狀態(負載短路、負載過電流、低電壓等)下切斷電氣回路。 2、漏電開關的正確稱呼為剩餘電流保護裝置(以下簡稱RCD),是一種具有特殊保護功能(漏電保護)的空氣斷路器。它所檢測的是剩餘電流,即被保護回路內相線和中性線電流瞬時值的代數和(其中包括中性線中的三相不平衡電流和諧波電流)。為此,RCD的整定值,也即其額動作電流IΔn,只需躲開正常洩漏電流值即可,此值以mA計,所以RCD能十分靈敏地切斷保護回路的接地故障,還可用作防直接接觸電擊的後備保護。很高興為你解答,希望可以幫助你。

  • 漏電保護器可以說生活中還是不可少的,首先它會起到人身安全的作用,那麼漏電保護器原理是什麼?漏電保護器原理,正常工作時電路中除了工作電流外沒有漏電流通過漏電保護器,此時流過零序互感器(檢測互感器)的電流大小相等,方向相反,總和為零,互感器鐵芯中感應磁通也等於零,二次繞組無輸出,自動開關保持在接通狀態,漏電保護器處於正常運行。當被保護電器與線路發生漏電或有人觸電時,就有一個接地故障電流,使流過檢測互感器內電流量和不為零,互感器鐵芯中感應出現磁通,其二次繞組有感應電流產生,經放大後輸出,使漏電脫扣器動作推動自動開關跳閘達到漏電保護的目的。

  • 漏電保護器是安裝在總電源旁邊的,可以起到控制的作用,所以在每個電流旁邊都是會安裝漏電保護器的。漏電保護器內部裝有零序互感器,隨時監測火線與零線的電流,正常情況下,電流從火線流到零線,兩根電線的電流應該是相等的,在零序互感器上感應出的磁場大小相同方向相反,相互抵消。漏電時,一部分電流流入大地,導致火線的電流大於零線,零序互感器內的磁場不再平衡,其次級繞組便感應出電壓,觸發內部的晶閘管,晶閘管導通後接通電磁脫扣器電源,使脫扣器立即自動跳閘關閉電源。漏電保護器能夠防止觸電的原因就在於此,因為漏電後,它能夠在0.1秒內斷開電源,因此可以保證安全。