漏電保護器可以防止什麼,漏電保護器起到什麼作用?
漏電保護器和空氣開關都是安裝在總電源那邊的,比如說有時候電壓不穩時就會起到保護的作用。漏電保護器主要作用是防止:設備發生漏電故障,以及致命危險的人身觸電,漏電電流動作保護器,簡稱漏電保護器,又叫漏電保護開關,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護,可用來保護線路或電動機的超載和短路,亦可在正常情況下作為線路的不頻繁轉換啟動之用。
漏電保護器從字面上就可以理解它就是漏電的時候起到保護的作用,人人都知道漏電是很可怕的一件事。漏電保護器的作用:(1)在特別潮濕的地方(如游泳池、淋浴房、廚房、衛生間等),因人體表皮電阻降低,觸電死亡的危險大大增加,安裝漏電保護器後便能有效地減少觸電傷亡事故。(2)當一些電子設備絕緣損壞時,其外露的金屬附件(如電視機、收錄機的拉杆天線等)可能帶危險電壓,這種危險電壓是不能用接地的方法消除的,只有靠安裝漏電保護器才能保證在人身觸電的瞬間迅速切斷電路,保證人身安全。
-
漏電保護器和空氣開關,漏電保護器是針對漏電保護的,完全不同的兩個東西。前者是在火線有電流而零線沒電流時動作,主要是用來防止人身觸電的,而後者是在用電器或線路發生故障時電流超過空開的額定電流時動作,是防止用電器或線路故障近一步擴大的。漏電保護器是防止人員發生觸電事故時進行保護的,比如有人觸電,則漏電保護器跳閘,自動關閉電源輸出,防止觸電事故擴大造成人員傷亡。
-
三級箱內可以裝插座,因為《施工現場臨時用電安全技術規範》(JGJ46-2005)裡面有條款說明可以裝插座。8.1.9 配電箱、開關箱內的電器(含插座)應先安裝在金屬或非木質阻燃絕緣電器安裝板上,然後方可整體緊固在配電箱、開關箱箱體內。金屬電器安裝板與金屬箱體應做電氣連接。8.1.10 配電箱、開關箱內的電器(含插座)應按其規定位置緊固在電器安裝板上,不得歪斜和鬆動。一級與二級配電箱支路不一定必須安裝空氣開關與漏電保護器。你可以查閱《施工現場臨時用電安全技術規範》(JGJ46-2005),裡面有詳細的條款說明。6.1.6配電櫃應設電源隔離開關及短路、超載、漏電保護電器。電源隔離開關分斷時應有明顯可見分中斷點。8.2.2 總配電箱的電器應具備電源隔離,正常接通與分斷電路,以及短路、超載、漏電保護功能。電器設置應符合下列原則:1 當總路設置總漏電保護器時,還應裝設總隔離開關、分路隔離開關以及總斷路器、分路斷路器或總熔斷器、分路熔斷器。當所設總漏電保護器是同時具備短路、超載、漏電保護功能的漏電斷路器時,可不設總斷路器或總熔斷器。2 當各分路設置分路漏電保護器時,還應裝設總隔離開關、分路隔離開關以及總斷路器、分路斷路器或總熔斷器、分路熔斷器。當分路所設漏電保護器是同時具備短路、超載、漏電保護功能的漏電斷路器時,可不設分路斷路器或分路熔斷器。3 隔離開關應設置於電源進線端,應採用分斷時具有可見分中斷點,並能同時斷開電源所有極的隔離電器。如採用分斷時具有可見分中斷點的斷路器,可不另設隔離開關。4 熔斷器應選用具有可靠滅弧分斷功能的產品。5 總開關電器的額定值、動作整定值應與分路開關電器的額定值、動作整定值相適應。由此可見不是必須安裝空氣開關,而是具有明顯分中斷點的隔離開關。
-
空氣開關和漏電保護器 1、空氣開關是我們平常的熟稱,它正確的名稱叫做空氣斷路器。空氣斷路器一般為低壓的,即額定工作電壓為1Kv。空氣斷路器是具有多種保護功能的、能夠在額定電壓和額定工作電流狀況下切斷和接通電路的開關裝置。它的保護功能的類型及保護方式由使用者根據需要選定。如短路保護、過電流保護、分勵控制、欠壓保護等。其中前兩種保護為空氣斷路器的基本配置,後兩種為選配功能。所以講空氣斷路器還能在故障狀態(負載短路、負載過電流、低電壓等)下切斷電氣回路。 2、漏電開關的正確稱呼為剩餘電流保護裝置(以下簡稱RCD),是一種具有特殊保護功能(漏電保護)的空氣斷路器。它所檢測的是剩餘電流,即被保護回路內相線和中性線電流瞬時值的代數和(其中包括中性線中的三相不平衡電流和諧波電流)。為此,RCD的整定值,也即其額動作電流IΔn,只需躲開正常洩漏電流值即可,此值以mA計,所以RCD能十分靈敏地切斷保護回路的接地故障,還可用作防直接接觸電擊的後備保護。 漏電保護器是一種利用檢測被保護電網內所發生的相線對地漏電或觸電電流的大小,而作為發出動作跳閘信號,並完成動作跳閘任務的保護電器。在裝設漏電保護器的低壓電網中,正常情況下,電網相線對地洩漏電流(對於三相電網中則是不平衡洩漏電流)較小,達不到漏電保護器的動作電流值,因此漏電保護器不動作。當被保護電網內發生漏電或人身觸電等故障後,通過漏電保護器檢測元件的電流達到其漏電或觸電動作電流值時,則漏電保護器就會發生動作跳閘的指令,使其所控制的主電路開關動作跳閘,切斷電源,從而完成漏電或觸電保護的任務。它除了空氣斷路器的基本功能外,還能在負載回路出現漏電(其洩漏電流達到設定值)時能迅速分斷開關,以避免在負載回路出現漏電時對人員的傷害和對電氣設備的不利影響。 3、漏電開關不能代替空氣開關。雖然漏電開關比空氣開關多了一項保護功能,但在運行過程中因漏電的可能性經常存在而會出現經常跳閘的現象,導致負載會經常出現停電,影響電氣設備的持續、正常的運行。所以,一般只在施工現場臨時用電或工業與民用建築的插座回路中採用。 漏電開關也可以說是空氣開關的一種,機械動作、滅弧方式都類似。但由於漏電開關保護的主要是人身,一般動作值都是毫安培級。 另外,動作檢測方式不同:漏電開關用的是剩餘電流保護裝置,它所檢測的是剩餘電流,即被保護回路內相線和中性線電流瞬時值的代數和(其中包括中性線中的三相不平衡電流和諧波電流)。為此其額動作電流只需躲開正常洩漏電流值即可(毫安培級),所以能十分靈敏地切斷接地故障,和防直接接觸電擊。 而空氣開關就是純粹的過電流跳閘(安級)。
-
ABB空氣開關漏電保護開關終身質保¥218.00ABB漏電保護器GS262-C40/2P40A漏電斷路器¥65施耐德EA9RN漏電保護2PC63AE9空氣開關¥148.50以上價格來源於網路,僅供參考,具體已購買為准。
-
空開和漏電保護器的區別是什麼?接下來我們來看看吧。1、空氣開關是我們平常的熟稱,它正確的名稱叫做空氣斷路器。很高興為你解答,希望可以幫助你。
-
漏電保護開關到底是個啥?家里裝了它,真的能防止人觸電嗎?
2019-11-15 208 -
已經裝了漏電保護器,為什麼漏電、觸電還是反復發生?!
2018-12-27 160 -
漏電保護開關原理是什麼 漏電保護開關接線
2018-10-22 140 -
帶漏電保護器的插座好不好 插座的種類有哪些
2018-05-30 246 -
漏電保護器接線方法和注意事項
2017-10-01 165 -
漏電保護插頭工作原理
2016-08-31 486 -
安全第一 漏電保護開關安裝注意事項
2016-08-30 200 -
注意用電安全 漏電保護開關的安裝方法
2016-08-04 202 -
何為漏電保護開關 漏電保護開關介紹
2016-07-09 244 -
漏電保護器原理是什麼在使用的時候要注意什麼呢
2016-07-03 246 -
漏電保護開關原理是什麼 漏電保護開關界限
2016-07-03 258 -
用電安全知識之漏電保護器原理
2016-07-02 197 -
漏電保護插頭原理及使用說明
2016-07-01 615 -
房屋漏電保護裝置主要使用說明
2016-07-01 243 -
漏電保護器安裝方法
2016-06-29 290 -
漏電保護插座有什麼作用
2016-06-28 704 -
什麼是漏電保護開關
2016-06-28 236 -
漏電保護器詳解 安全用電不可缺
2016-06-27 212 -
漏電保護器原理 漏電保護器接線方法
2016-06-23 326 -
光電保護器是什麼 光電保護器價格
2016-06-22 211
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?