請問接地極的安裝距離

問題描述 接地極安裝標準是什麼?對於距離有什麼要求?
網友回答
 最佳答案 接地網上任一保護接地點的接地電阻值不得超過2Ω,每一移動式和掌上型電氣設備至局部接地極之間的保護用的接地芯線和接地連接導線的電阻值,不得超過1Ω;連接主接地極的接地母線,應採用截面不小於50mm2銅線,或截面不小於100mm2的鍍鋅鐵線,或厚度不小於4mm,截面不小於100mm2的扁鋼;
2015年08月27日 00:00

井下主接地極應用耐腐蝕鋼板製成,其面積不得小於0.75m2、厚度不得小於5mm;局部接地極用兩根長度不得小於1m、直徑不小於22mm的鍍鋅鐵管。每根管子上至少要鑽10個直徑不小於5mm的透孔,兩根鐵管均垂直於地面(偏差不大於15°),並必須埋設於潮濕的地方。

2015年08月27日 00:00

照明綜保和煤電鑽綜保必須同時裝設局部接地極和輔助接地極,且兩者之間的距離不得低於5m;具有漏電保護的電氣開關(有試驗功能),必須按要求敷設局部接地極和輔助接地極。無低壓配電點的採煤機工作面的運輸巷、回風巷、集中運輸巷(膠帶運輸巷)以及由變電所單獨供電的掘進工作面,至少應分別裝設1個局部接地極;

 相關用戶問答
  • 地板鋪裝的常見施工方法有直接粘結法、懸浮鋪設法、不用膠接懸浮鋪設法、無地板墊底法、龍骨鋪設法等。實木地板一般採用龍骨鋪設法,強化和複合地板一般把水泥地面找平後,採用直接粘結、懸浮鋪設等方法鋪裝。強化地板多採用懸浮鋪設法,懸浮鋪設法是在地面找至水準以後,鋪上防潮膜,在防潮墊上直接鋪裝地板的方法。業主選用的強化地板是鎖扣結構,採用的鋪裝方法正是懸浮鋪設法。 懸浮鋪設法是一種較為科學、經濟和環保的鋪裝方法。它最大的優點在於不使用膠將地板固定在地面上,地板的榫槽之間也可以不用膠,因此不必擔心膠中含有的甲醛等成分造成室內污染;其次,其鋪設程式簡單,速度快;由於地板都是懸浮於地面拼接而成的,因此當地板離縫或局部不慎損壞時,易於修補更換。希望可以幫助到您,謝謝

  • 第一步:選好位置 安裝吸頂燈首先要做的就是確定吸頂燈的安裝位置。例如客廳、飯廳、廚房的吸頂燈最好安裝在正中間,這樣的話各位置光線較為平均。而臥室的話,考慮到蚊帳和光線對睡眠的影響,所以吸頂燈儘量不要安裝在床的上方。 此外,吸頂燈需要選取磚石結構等能承受吸頂燈重量的牆面或吊頂進行安裝,儘量不要選擇木質牆面,以免時間長了有掉落的危險。 第二步:拆吸頂燈面罩 將吸頂燈面罩拆下,一般情況下,吸頂燈面罩有旋轉和卡扣卡住兩種固定的方式,拆的時候要注意,以免將吸頂燈弄壞,把面罩取下來之後順便將燈管也取下,防止在安裝時打碎燈管。 第三步:安裝底座 底座放在預定安裝位置,用鉛筆在牆面做標記,然後拿走底座,用電鑽在標記位置鑽孔,接著在孔內安裝固定底座用的膨脹螺栓,注意鑽孔直徑和埋設深度要與螺栓規格相符。之後把底座放回預定位置,固定即可。 第四步:連接電線 固定好底座後,就可以將電源線與吸頂燈的接線座進行連接,需注意的是,與吸頂燈電源線連接的兩個線頭,電氣接觸應良好,還要分別用黑膠布包好,並保持一定的距離,如果有可能儘量不將兩線頭放在同一塊金屬片下,以免短路,發生危險。 第五步:安裝面罩吊飾 接好電線後,可試通電,假如一切正常,便可關閉電源裝上吸頂燈的面罩。客廳吸頂燈還需要裝上一系列的吊飾,因為每一款吸頂燈吊飾都不一樣,所以具體安裝方法可參考產品說明書。吊飾一般都會剩餘,安裝後可存放好,日後有需要時也能換上。

  • 蹲式便盆其實就是蹲便器吧,我家裝修的時候安裝的就是蹲便器,蹲便器安裝注重事項如下,1不銹鋼蹲便器全面與混凝土接觸的部分要填上瀝青或油氈等彈性材料,不然因水泥膨脹導致便器碎裂。 2 用加熱溶解的瀝青塗飾時,應避免便器受熱導致碎裂。3.便器安設應嚴格按闡明書駕馭施工,不然釀成便器碎裂。4.不銹鋼蹲便器進水沖刷裝置緊要有球閥、高水箱沖刷、電磁感覺沖刷閥、延時沖刷閥、手動沖刷閥等。 5. 安設和利用時避免猛力撞擊。關於蹲便器安裝的注意事項就與您分享到這裡,給您做個參考!建議您還是找專業的師傅來安裝比較好吧。

  • 防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。1、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。2、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-C系統。零地不能再合為一。3、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐。不能與防雷接地連接。4、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐。

  • 漏電流是有4種: 1、半導體元件漏電流 2、電源漏電流 3、電容漏電流 4、濾波器漏電流 ─、半導體元件漏電流 PN結在截止時流過旳很微小旳電流。二、電源漏電流 開關電源中為了減少干擾,按照國標,必須設有EMI濾波器電路。由於EMI電路旳關係,使得在開關電源在接上市電後對地有─個微小旳電流,這就是漏電流。如果不接地,電腦旳外殼會對地帶有110伏電壓,用手摸會有麻旳感覺,同時對計算機工作也會造成影響。三、電容漏電流 電容介質不可能絕對不導電,當電容加上直流電壓時,電容器會有漏電流產生。若漏電流太大,電容器就會發熱損壞。除電解電容外,其他電容器旳漏電流是極小旳,故用絕緣電阻參數來表示其絕緣性能;而電解電容因漏電較大,故用漏電流錶示其絕緣性能(與容量成正比)。 對電容器施加額定直流工作電壓將觀察到充電電流旳變化開始很大,隨著時間而下降,到某─終值時達到較穩定狀態這─終值電流稱為漏電流。 其計算公式為:i=kcu(μa);其中k值為漏電流常數,單位為μa(v·μf)。四、濾波器漏電流 電源濾波器漏電流定義為:在額定交流電壓下濾波器外殼到交流進線任應─端旳電流。 如果濾波器旳所有埠與外殼之間是完全絕緣旳,則漏電流旳值主要取決於共模電容CY旳漏電流,即主要取決於CY旳容量。 由於濾波器漏電流旳大小,設計到人身安全,國際上各國對插都有嚴格旳標準規定:對於是20V/50Hz交流電網供電,─般要求雜訊濾波器旳漏電流小於1mA。

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示