首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 隱蔽工程包含那些呢
問題 【其它】  【歸檔】14年07月23日

隱蔽工程包含那些呢

網友回答
 最佳答案 您好,隱蔽工程是指地基、電氣管線、供水供熱管線等需要覆蓋、掩蓋的工程。還應包括:基礎各分項工程:混凝土、鋼筋、磚砌體等及其它各部位的鋼筋分項:屋面工程的,找平層,保溫層、隔熱層,防水層等。
2014年07月23日 00:00

1.地基:土質情況、基槽幾何尺寸以及標高、地基處理。 2.鋼筋等工程驗收:鋼筋的品種、規格、數量、間距以及接頭和代用變更情況屬於隱蔽工程驗收範圍內。 3.拆改結構驗收:地面、牆面、屋面以及承重構件的品質、構造和尺寸偏差情況屬於隱蔽工程驗收範圍內。 4.防水工程:管道、線路、部件的數量、尺寸、厚度以及覆蓋面的保護層、地下室基槽回填土、外牆或是防水材料的品牌、數量、工程記錄表屬於隱蔽工程驗收範圍內。 5.基礎工程驗收:吊頂、隔牆、排水、燃氣管以及電路、通風、防火牆這些都屬於基礎工程,也同樣屬於隱蔽工程驗收範圍內。

2014年07月23日 00:00

(1)給排水工程。 由於鍍鋅管易生銹、積垢、不保溫,而且會發生凍裂,將被逐步淘汰。目前使用最多的是塑鋁複合管、塑鋼管、PPR管。 這些管子有良好的塑性、韌性,而且保溫不開裂、不積垢,採用專用銅接頭或熱塑接頭,品質保證、能耗少。 (2)電器管線工程。 一般電源線分硬線、軟線、護套線等,按銅芯粗細又分為1平方毫米線、1.5平方毫米線、2.5平方毫米線...... 為安全起見,更為了便於維修,電源線應套套管。 此外常用的還有音響線、信號線等。插座分為10A,15A,...,品牌也有多種,假冒的也多。 劣質的插座容易引起事故,建議到正規電器用品商店購買較為妥當。電器線路工程,要求施工規範,工人應持證上崗,以保證安全,消除隱患。 (3)地板基層。 實木地板基層有兩種做法: 一種在水泥樓板上刷冷底子油一遍,鋪設木龍骨,最後釘地板;另一種方法在龍骨上先鋪一層細木工板,或者是毛地板,然後釘地板,採用這種方法,地板受力均勻,結構牢固。 複合地板安裝方便,基層也有兩種作法: 一種先作找平層,然後鋪設PVC墊層,之後鋪設複合地板;另一種在水泥找平層上,鋪設木龍骨和毛地板,兩鋪複合地板。 (4)護牆基層。 護牆板有平板式和凹凸式。做法是先在牆面上刷一層冷底子油,然後安裝30mm*40mm木龍骨,在此基礎上釘多層板或細木工板,最後釘飾面夾板。 為防止發黴,在護牆板上部開一系列直徑為6mm的勇氣孔。 (5)門窗套基層。 先排設龍骨,然後釘細木工板或密度板,表面用飾面夾板釘木線條。注意密度板預告要用水浸泡,避免日後膨脹。 (6)吊頂基層。 吊頂材料有石膏板,灰板,夾板,鋁合金扣板,塑膠扣板,磨紗玻璃,彩繪玻璃等,龍骨分木龍骨和輕鋼龍骨。吊頂開裂的現象經常出現,如使用彈性膩子嵌縫,並貼尼龍綁帶,可以改善這種情況。 隱蔽工程完工後,需驗收,確保不留隱患,合格後才能進行後續施工。否則今後發現問題,需要返工,既影響品質,又拖延工期。業主和承包方都將蒙受損失。

2014年07月23日 00:00

很多啊,看不見的都算! 1、牆體及結構改造 2、水電工程 3、防水工程 4、龍骨 5、瓷磚鋪設基層 6、油漆基層如牆面膩子

2014年07月23日 00:00

埋在牆裡的,比如家裝中的水路電路,或者空調線路等等

 相關用戶問答
  • 這個必須檢驗符合設計、規範要求,才予以驗收。應該檢查的有 1.井壁管的材質、傾斜度、井底應符合設計要求。 2.過濾管採用形式按設計要求,其他指標均應達到設計及規範要求。在保證強度要求的條件下,應儘量採用較大孔隙率的篩檢程式。 3.填礫應採用動水填礫法,濾料應按設計要求選取,沿井管均勻連續填入,隨填隨測。 4.洗井方法應按設計要求採用。洗井效果應符合:出水量應接近設計要求或連續兩次單位出水量之差小於10%;水的含砂量應小於1/20萬。 5. 驗核意見必須寫明是否滿足設計或規範規定的定性意見。

  • 水電改造,廚房衛生間防水工程,北方就要暖通鋪設。二手房裝修,隱蔽工程尤為重要,一個都不可以大意,二手房裝修就找專業二手房裝修公司。

  • 房建工程的隱蔽工程包括以下內容:給排水工程;電器管線工程;地板基層;護牆基層;門窗套基層;吊頂基層;強電線纜;網路綜合佈線線纜(網線,電話線,監控線,電梯通話線)。公路工程的隱蔽工程包括以下內容:地基與基礎,包括土質情況、槽基幾何尺寸、標高、地基處理;主體結構各部位鋼筋,內容包括:鋼筋品種、規格、數量、間距、接頭情況及除鏽、代用變更情況;橋樑等結構物預應力筋、預留孔道的直徑、位置、坡度、接頭處理、孔道綁紮牢固等的情況;現場結構焊接,包括焊條牌號(型號)、焊口規格、焊縫長度、高度及外觀清渣等;橋樑工程橋面防水層下找平層的平整度、坡度、橋頭搭板位置、尺寸;橋面伸縮縫埋件規格、數量及埋置位置;鋼管管道內外絕緣防腐;直徑1200mm以上鋼管管道橢圓度;雨、污水管道:混凝土管座、管帶及附屬構築物隱蔽部位;熱力管道:管道保溫、管溝及小室外部防水;水工構築物及瀝青防水工程,包括防水層下的各層細部做防水變形縫等;通信管道工程;設備基礎及水泥混凝土的配筋尺寸、養護、等級、表面標高;光電纜的布放、預留長度、接頭的物理、電氣性能,電纜溝的開挖與回填及光電纜的接續;接地體的埋設、引接和接地電阻(分幹、濕兩級)、機電設備支架箱體的防銹防腐處理。。

  • 我們要知道隱蔽起來的很多時候就是一些線路的,要檢查好線路的絕緣情況,避免出現爛開的裂開的情況的1)埋於結構內的各種電線導管:檢查導管的品種、規格、位置、彎曲度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、管盒固定、管口處理、敷設情況、保護層、需焊接部位的焊接品質等。2)利用結構鋼筋做的避雷引下線:檢查軸線位置、鋼筋數量、規格、搭接長度、焊接品質、與接地極、避雷網、均壓環等連接點的情況等。3)等電位及均壓環暗埋:檢查使用材料的品種、規格、安裝位置、連接方法、連接品質、保護層厚度等。4)接地極裝置埋設:檢查接地極的位置、間距、數量、材質、埋深、接地極的連接方法、連接品質、防腐情況等。5)金屬門窗、幕牆與避雷引下線的連接:檢查連接材料的品種、規格、連接位置和數量、連接方法和品質等。6)不進入吊頂內的電線導管:檢查導管的品種、規格、位置、彎曲度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、需焊接部位的焊接品質、管盒固定、管口處理、固定方法、固定間距等。7)不進入吊頂內的線槽:檢查材料品種、規格、位置、連接、接地、防腐、固定方法、固定間距及其他管線的位置關係等。8)直埋電纜:檢查電纜的品種、規格、埋設方法、埋深、彎曲半徑、標樁埋設情況等。9)不進入電纜溝敷設的電纜:檢查電纜的品種、規格、彎曲半徑、固定方法、固定間距、標識情況等

