首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 中性點接地與短路接地有什麼不同
問題 【水電改造】  【歸檔】15年11月05日

中性點接地與短路接地有什麼不同

問題描述 什麼是中性點接地和短路點接地的區別?怎麼區分呢?
網友回答
 最佳答案 前者比較少見,短路接地線是電力行業在設備或線路斷電後進行檢修之前要掛接的一種安全短路裝置,用來預防突然來電杜絕對操作人員或設備造成傷害的安全防護用具。這種裝置是嚴格按照國家電力行業DL/T879-2004《攜帶型短路接地線技術規定》的安全用具,在電力行業屬於安全工器具範疇。
2015年11月05日 00:00

兩者都是一種測試電路的方法

2015年11月05日 00:00

前者跟後者比比較老式

 相關用戶問答
  • 隔離開關帶接地刀閘,分單極接地與雙極接地兩種:1.單極接地的隔離開關應該是在這個隔離開關的一側裝有接地刀閘,一般用於斷路器的母線側的隔離開關,與之配套的接地刀閘安裝在該隔離開關的斷路器側。2.雙極接地的隔離開關應該是隔離開關的兩側都裝有接地刀閘,一般用於線路側的隔離開關,該隔離開關的斷路器側和線路側都裝有接地刀閘,或是母線上電壓互感器的隔離開關,該隔離開關的母線側和電壓互感器側都裝有接地刀閘,為了便於設備檢修時可以用接地刀閘代替地線。

  • 接地保護跟漏電保護的不同點是:(1)保護原理不同??保護接地是限制設備漏電後的對地電壓,使之不超過安全範圍。在高壓系統中,保護接地除限制對地電壓外,在某些情況下,還有促使電網保護裝置動作的作用;保護接零是借助接零線路使設備漏電形成單相短路,促使線路上的保護裝置動作,以及切斷故障設備的電源。此外,在保護接零電網中,保護零線和重複接地還可限制設備漏電時的對地電壓。(2)適用範圍不同??保護接地即適用於一般不接地的高低壓電網,也適用於採取了其他安全措施(如裝設漏電保護器)的低壓電網;保護接零隻適用於中性點直接接地的低壓電網。(3)線路結構不同,如果採取保護接地措施,電網中可以無工作零線,只設保護接地線;如果採取了保護接零措施,則必須設工作零線,利用工作零線作接零保護。保護接零線不應接開關、熔斷器,當在工作零線上裝設熔斷器等開斷電器時,還必須另裝保護接地線或接零線。

  • 插座盒一般應在距室內地坪0.3m處埋設,特殊場所暗裝的高度應不小於0.15m,潮濕場所採用密封型並帶保護地線觸頭的保護型插座,安裝高度不低於1.5m。當交流、直流或不同電壓等級的插座安裝在同一場所時,應有明顯的區別,且必須選擇不同結構、不同規格和不能互換的插座;配套的插頭應按交流、直流或不同電壓等級區別使用。單相兩孔插座,面對插座的右孔或上孔與相線連接,左孔或下孔與零線連接;單相三孔插座,面對插座的右孔與相線連接,左孔與零線連接。單相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)線接在上孔。插座的接地端子不與零線端子連接。同一場所的三相插座,接線的相序一致。

  • 首先應區別單點(一點)接地和單相短路,它們是針對不同的系統而稱呼不同。因此我們來根據不同系統來分析,有三種:不接地系統、小接地(經消弧線圈接地)系統、接地系統。1、不接地系統、小接地(經消弧線圈接地)系統,導線與地之間只存在容性,單相(單點)接地時只會引起其他相電壓上升,是允許系統短時運行的,這種接地就稱為單點(一點)接地。2、接地系統,因電源中性點或一點已經直接接地,如果再出現接地就會使電源經兩點形成短路回路,產生很大的電流燒毀設備,這種接地就稱為短路接地,也稱為單相短路。

  • 這是接地的一種方式。而主接地網為實現接地的一個部分。 因為主接地網內有許多自然接地體和埋設人工接地體,把這些降阻材料按要求埋放於地網中達到降阻效果,而集中接地裝置也是在有限地網內進行的降阻材料安裝。他們如果處於兩個地網則是降阻的相互補充,如果處於一個地網那就是一個整體。希望能夠幫到你!

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示