首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 家居生活 » 家電傢俱 » 製冷壓縮機半封閉怎麼排空了,誰來講解下?
問題 【空調】  【歸檔】16年06月09日

製冷壓縮機半封閉怎麼排空了,誰來講解下?

問題描述 製冷壓縮機半封閉怎麼排空了
網友回答
 最佳答案 我相信大多數的人都跟我一樣不是很清楚變頻空調沒抽真空怎麼辦,下面這邊就來講解一下,你可以看看的: 一定要抽真空。不抽對空調危害很大。你可以要求換新機再安裝。 無氟空調指的是用環保冷媒來進行製冷的,型號為R401A,缺點就是最怕水份,一遇水份的話不僅製冷制熱效果會下降,對壓縮機的冷凍油也是有致命的打擊,說明書寫很清楚。 如果不抽真空安裝空調,而採用普通空調的內氣排空方式,將改變無氟製冷劑的成分比例,直接影響空調製冷、制熱性能,造成能耗更高;另一方面,一旦抽真空不規範,系統記憶體有空氣,就會氧化腐蝕整個系統,甚至引起空調故障。 眾所周知沒有真空的地方就會有水份,如果該抽真空而沒有抽真空的,沒法補救,只有全套更換;或者把製冷劑全放光 再重新抽空定量加新的製冷劑,這個對設備要求相當高,非一般售後維修所能操作到位,就好比你買了輛法拉利全拆了後再裝起來後性能肯定大打折扣;再者,新加入的製冷劑品質無法保證,而原廠的若有問題後果十分嚴重,品質控制很嚴的。 不抽真空,混進冷媒系統的水分和空氣會使壓縮機油變質,使壓縮機運轉變差,電流增大,壓力偏高,導致製冷時和制熱時進出風溫差差距不夠大,壓縮機噪音大。一般一年後就能感覺到較明顯的差異。 如果不抽真空,機子管道中的冷媒一旦和空氣接觸,時間一長就會結成冰,無法工作。
2016年06月09日 00:00

您好,空調蒸發器翅片工作原理就是利用製冷劑的狀態改變吸收放出熱量,壓縮機工作壓縮製冷劑產生高溫氣態的製冷劑,然後通過冷凝器(室外機),放出熱量,變成溫的液態製冷劑,然後液態製冷劑通過膨脹閥,在蒸發器(室內機)裡面由液態變更成氣態,吸收熱量,導致通過蒸發器的空氣變冷。然後氣態的製冷劑又回到壓縮機,壓縮。 蒸發器和冷凝器一起都可以稱為換熱器,構造都是一樣的。無非就是裡面通過的製冷劑形狀怎麼變化,空調制熱的時候就是通過換向閥把氣態的製冷劑先通過室內機(放出熱量),然後再通過室外機吸收熱量。

2016年06月09日 00:00

據我瞭解,變頻空調和定頻空調加氟不一樣!!變頻空調加氟看壓力是加不准的!!建議最好是排空,然後定量加法~如果在條件不允許定量加氟的的情況下,需強制運行機器,讓所有室內機全部啟動,室外機滿載運行!然後加氟,加氟時注意好變頻壓縮機頂部溫度、氣管溫度、壓縮機電流!壓縮機頂部溫度低於90度,氣管制熱時高於50度、製冷時低於8度,電流在額定之內、且應按壓縮機功率大小算出的電流接近!這樣就可以了。

 相關用戶問答
  • 製冷壓縮機是製冷系統的核心和心臟。壓縮機引的能力和特徵決定了製冷系統的能力和特徵。某種意義上,製冷系統的設計與匹配就是將壓縮機的能力體現出來。因此,世界各國製冷行業無不在製冷壓縮機的研究上投入了大量的精力,新的研究方向和研究成果不斷出現。壓縮機的技術和性能水準日新月異。壓縮機的種類很多,根據工作原理的不同,製冷壓縮機可以分為定排量壓縮機和變排量壓縮機。

  • 很高興為你解答,我也是剛好有接觸到這塊,這裡和你分享下吧,希望對你有幫助。壓縮機的檢修間隔時間是依壓縮機卷軸的支承點的壽命或者閥門卷齒的磨損程度而定。單螺杆壓縮機結構屬於旋轉型的壓縮機,它沒有離心式或往復式的壓縮運動方式。而它的壓縮排氣的壓力振動是非常低的,因為螺杆旋轉時,回收壓縮一周就發生6次。如壓縮操作過程中放上一枚硬幣也不會因振動而跌落。在中央空調維修保養方面,工程部配備了專業素質強,技術經驗豐富的業務骨幹,隨時準備為您解決問題,排除故障麻煩。維修保養承諾是為顧客的利益隨時整裝待發,保證您享有舒適,輕鬆的工作環境。在維修冷媒壓縮機方面,他們對半封閉、全封閉壓縮機有著豐富的經驗。主要業務有中央空調螺杆壓縮機維修、活塞壓縮機維修、離心壓縮機維修、渦旋壓縮機維修以及專業耐氟、耐高溫電機的維修,技術成熟,經驗豐富。所以維修起來還是蠻方便的,希望我的回答對你有所幫助啊,如果覺得給力的話豎個大拇指唄,以後我會更用心作答的喲,祝你生活愉快。

  • 按所採用的工質分類,一般有氨壓縮機和氟利昂壓縮機兩種。 活塞式壓縮機 按壓縮級數分類,有單級壓縮和雙級壓縮。單級壓縮機是指壓縮過程中製冷劑蒸氣由低壓至高壓只經過一次壓縮。而所謂的雙級壓縮,是指壓縮過程中製冷劑蒸氣由低壓至高壓要連續經過兩次壓縮。 按作用方式分類,有單作用壓縮機和雙作用壓縮機。其製冷劑蒸氣僅在活塞的一側進行壓縮,活塞往返一個行程,吸氣排氣各一次。而雙作用壓縮機製冷劑蒸氣輪流在活塞兩側的氣缸內進行壓縮,活塞往返一個行程,吸、排氣各兩次。所以同樣大小的氣缸,雙作用壓縮機的吸氣量較單作用的大。但是由於雙作用壓縮機的結構較複雜,因而大都是採用單作用壓縮機。 按製冷劑蒸氣在氣缸中的運動分類,有直流式和逆流式。所謂直流式是指製冷劑蒸氣的運動從吸氣到排氣都沿同一個方向進行,而逆流式,吸氣與排氣時製冷劑蒸氣的運動方向是相反的。從理論分析來看,直流式與逆流式相比,由於蒸氣在氣缸中溫度及比容的變化較少,故直流式性能較好。但是由於直流式壓縮機的進汽閥需裝在活塞上,這樣便相對增加了活塞的長度和重量,因而功的消耗就增加、檢修也麻煩,所以生產的壓縮機大都採用逆流式。 按氣缸中心線的位置分類,有立式壓縮機、臥式壓縮機、V型壓縮機、W型壓縮機和S型壓縮機等。立式壓縮機氣缸中心線呈垂直位置而臥式壓縮機氣缸中心線是水準的。V型、W型和S型是高速、多缸、現代型壓縮機,其速度一般為960~1440轉/分,氣缸數目多為2、4、6、8 四種,其中,字母表示氣缸的排列形式。

  • 一般,做雙玻應該是用金剛868型材,有的TX只要求商家做雙玻,一聽便宜且保證真貨就做了。而實際上,JS有可能是用金剛768型材來做雙玻。(單玻型材比雙玻型材要便宜很多) 金剛768與金剛868的型材區別鑒別方法: 很簡單的方法,就是看卡玻璃的卡槽的寬度。一般單玻型材的卡槽,寬度只有12mm,而真正的雙玻型材卡槽寬度為22mm左右。使用單玻型材安裝雙玻,因為卡槽只有12mm,所以肯定只能安裝4-4-4的雙玻。隔熱隔音穩定性等都大打折扣。

  • 很多人都以為選購飲水機是件很容易的事情,其實他們的想法是錯誤的。下面我給你介紹一下飲水機的類型吧!飲水機的類型主要有溫熱機、冷熱機、冷溫熱機三種,冷熱機又分半導體製冷式和壓縮機製冷式兩種。就製冷速度而言,在製冷時間相同情況下,壓縮機製冷式要比半導體製冷式快得多,持續供應冰水量也比後者多。不同製冷類型的飲水機其售價也有很大差異。壓縮機式製冷飲水機的價格一般是半導體製冷飲水機的2—3倍。最便宜的壓縮機式製冷飲水機也要600多元,貴的要在1000元以上。雖然壓縮機式製冷飲水機價格稍貴,但銷售卻好於半導體製冷飲水機。原因在於壓縮機的飲水機品質很好,使用壽命也更長!使用的舒適度也更高!飲水機牌子很多,比如美的安吉爾奧科碼沁園浪木等。