在梁的抗剪計算時在何種情況下需要考慮剪跨比

問題描述 我最近遇到一些問題,有誰能夠告訴我在梁的抗剪計算時在何種情況下需要考慮剪跨比呢?
網友回答
 最佳答案 混凝土等截面梁的斜截面抗剪承載力計算時,計算位置是:A. 支座邊緣處、B. 受拉區彎起筋的彎起點、C.D. 箍筋間距變化或箍筋截面積變化處。(以上各處點的45°斜截面) 見GB50010-2010《混凝土結構設計規範》6.3.2條各款。剪跨比為集中荷載到支座的距離與梁有效高度地比值,某截面的廣義剪跨比為該截面彎矩與剪力和截面有效高度乘積的比值,它們都反映了梁中正應力與剪應力的比值。隨著剪跨比的增大, 斜截面破壞形態的變化趨勢是從斜壓破壞轉變為剪壓破壞以至斜拉破...在其它因素相同時,剪跨比越大,抗剪能力越校當剪跨比大於3時,抗剪能力基本不再變化。剪跨比指的是構件截面彎矩與剪力和有效高度乘積的比值。 剪跨比越大,梁的受剪承載力越低。小剪跨比時,大多發生斜壓破壞,受剪承載力很高;中等剪跨比時,大多發生減壓破壞,受剪承載力次之;大剪跨比時,大多發生斜拉破壞,受剪承載力很低。 ...我是沒有聽說過這句話的。剪跨比的概念我就不解釋了埃我來針對問題來說,剪跨比大時,梁是發生斜截面破壞,受剪力承載力很弱。剪跨比實際上反映了截面上的正應力和剪應力的相對關係。剪跨比還極大了,受剪力很低了,不更容易破壞了,只不過是斜...影響鋼筋混凝土梁斜截面受剪承載力的主要因素有:剪跨比、混凝土強度、縱筋配筋率。 (1)剪跨比 對梁頂直接施加集中荷載的梁,剪跨比之足影響受剪承載力的最主要因素,隨著剪跨比的增大,破壞形態發生顯著變化,梁的受剪承載力明顯降低。
2016年01月26日 00:00

在其它因素相同時,剪跨比越大,抗剪能力越校當剪跨比大於3時,抗剪能力基本不再變化。

2016年01月26日 00:00

1、必須是獨立梁; 2、受集中荷載作用或以集荷為主。 3、不一定是矩形截面。

 相關用戶問答
  • 牆面漆施工面積計算公式:1、牆漆施工面積=(建築面積×80%-10)×3建築面積就是購房面積,現在的實際使用率通常在80%上下,廚房、衛生間通常是採用瓷磚、鋁扣板的,該部分面積大多在10平方米,該計算方法得出的面積包括天花板,吊頂對牆漆的施工面積影響不是很大,可以不予考量(這個公式得到的結果可能是最接近實際面積的了)。2、牆面漆用量:按照標準施工程式的要求,底漆的厚度為30微米,5升底漆的施工面積通常在65~70平方米;牆面漆的推薦厚度為60~70微米,5升牆面漆的施工面積通常在30~35平方米。3、底漆用量=施工面積÷70;面漆用量=施工面積÷35。建築面積為120平方米的房,需要的油漆用量牆漆施工面積=(120×80%-10)×3=258平方米底漆用量=施工面積÷80(塗布率/1遍)=258/80=3.3(桶)即4桶面漆用量=施工面積÷45(塗布率/2遍)=258/45=5.7(桶)即6桶4、牆面漆用量計算:首先要計算塗刷面積,有了塗刷面積後,則將塗刷面積除以每升油漆的塗布面積即可獲得所需的用漆量。對於通常內牆塗飾,有一個經驗公式計算塗刷面積:塗一層所需油漆量公升=(建築面積x2.5)/每公升塗刷面積

  • 可以辦理小產權證,內容為該房產的位置及面積,以及房屋的擁有人,和市場流通的商品房的產權證是有區別的。農村自建房要先對宅基地進行審批,因為你戶口在農村而且戶口在在本村才能建,那樣的話才是合法的農村自建房。

  • 您好,插頭一般用“極”來形容,插座用“孔”形容,二孔和三孔插座與5孔插座在功能上相同,區別如下: 外形:二孔和三孔插座是獨立的個體,一個面板上只有一組二孔或三孔操作。如下: 而5孔插座在同一個面板上同時有2組二、三孔插座,是2個單獨的二孔和三孔插座的組合體。如下: 接線:單個的二孔和三極插座需要分別單獨接線,5孔插座只需接3根線即可。 使用:5孔插座使用更加靈活,可以同時插入二極和三極插頭。 電氣參數:家用二孔和三孔插座與5孔插座的耐壓等級相同,多為250V。二孔和5孔插座的額定電流多為10A;三孔插座的額定電流有10A和16A兩種。

  • 這個應該是不包括的,算面積的時候會減掉門窗的面積,希望我的答案可以幫到你。

  • 建築面積計算時,這沉降縫是不算面積的····

地圖 隱私 臉書 聯繫
搜索
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示