請問建築物防雷接地電阻為多少?
建築物防雷設計規範(GB50057-94)上是這樣規定的: 第八款,在一般情況下規定接地電阻不宜大於10Ω是適宜的,但在高土壤電阻率地區,要求低於10Ω可能給施工帶來很大的困難。故本款規定為,在滿足安全距離的前提下,允許提高接地電阻值。此時,雖然支柱距建築物遠一點,接閃器的高度亦相應增加,但可以給施工帶來很大方便,而仍保證安全。在高土壤電阻率地區,這是一個因地制宜而定的數值,它應綜合接閃器增加的安裝費用和可能做到的電阻值來考慮,不宜作硬性的規定。
獨立的防雷保護接地電阻應小於等於10歐。《接地裝置安裝》、《鐵路數位微波通信工程設計規範》、《建築物防雷設施安裝》、《建築物電子資訊系統防雷技術規範》(GB50340-2004) ??和《接地裝置的施工和驗收規範》(GB50169-2006),
-
機房建設防雷接地,應按現行國家標準《建築防雷設計規範》執行。實際標準有這些:1、第6.4.3條,交流工作接地、安全保護接地、直流工作接地、防防雷接地等四種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻按其中最小值確定;若防雷接地單獨設置接地裝置時,其餘三種接地宜共用一組接地裝置,其接地電阻不應大於其中最小值,並應按現行國標準《建築防雷設計規範》要求採取防止反擊措施。2、第6.4.4條,對直流工作接地有特殊要求需單獨設置接地裝置的電子電腦系統,其接地電阻值及與其它接地裝置的接地體之間的距離,應按電腦系統及有關規定的要求確定。第6.4.5條電子電腦系統的接地應採取單點接地並宜採取等電位措施。第6.4.6條當多個電子電腦系統共用一組接地裝置時,宜將各電子電腦系統分別採用接地線與接地體連接。工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。
-
1lOkV、220kV變電站的防雷類別按電力行業設計規範進行劃分。GB50057第1.O.2條講:“本規範適用於新建建築物的防雷設計。本規範不適用於天線塔、共用天線電視接收系統、油罐、化工戶外裝置的防雷設計。”防雷設計的指定物件很明確,是建築物(含構築物),不包括網架等戶外裝置。
-
一、二、三類防雷建築接地裝置≤10Ω 一、二、類工業建築防雷接地裝置≤10Ω 三類工業建築防雷接地裝置≤30Ω 露天可燃氣體儲氣櫃防雷接地裝置≤30Ω 露天油罐防雷接地裝置≤10Ω 戶外架空管道防雷接地裝置≤20Ω 水塔、煙囪防雷接地裝置≤30Ω 微波站、電視臺的天線防雷接地裝置≤5Ω 微波站、電視臺的機房防雷接地裝置≤1Ω 衛星地面站防雷接地裝置≤1Ω 廣播發射台天線塔的防雷接地裝置≤0.5Ω 廣播發射台發射機房的防雷接地裝置≤10Ω 雷達實驗調試場防雷接地≤1Ω 雷達天線於主機工作接地共用接地體≤1Ω
-
獨立的防雷保護接地電阻應小於等於10歐。《接地裝置安裝》、《鐵路數位微波通信工程設計規範》、《建築物防雷設施安裝》、《建築物電子資訊系統防雷技術規範》(GB50340-2004) ??和《接地裝置的施工和驗收規範》(GB50169-2006),
-
你好,防雷接地阻值的問題比較空洞,我猜你是問建築物接地阻值標準,一類防雷建築物衝擊接地電阻不大於10歐姆,二類防雷建築物衝擊接地電阻不大於10歐姆,三類防雷建築物衝擊接地電阻不大於30歐姆希望可以幫到你。感謝
-
建築物伸縮縫有什麼規範 你值知道嗎
2017-04-07 1017 -
如何安裝防雷接地系統 防雷接地系統安裝方法
2017-03-02 1055 -
這系列不可能的建築物 簡直太震撼了!
2016-12-24 175 -
建築物上的裝飾 真石漆的施工注意事項
2016-11-15 186 -
店鋪風水 門應避不吉祥的建築物
2016-10-08 171 -
複式樓裝修知識_單層建築物
2016-09-02 216 -
風水不好的十大建築物
2016-09-02 184 -
盤點十大影響家居風水建築物 助您家運亨通
2016-09-01 163 -
建築物伸縮縫規範
2016-09-01 1600 -
防雷接地系統怎麼做?防雷接地系統安裝
2016-08-12 1045 -
碎片大廈 預見未來建築物的設計趨勢
2016-08-06 306 -
未來建築物不僅耗能低 還能“發電”
2016-07-02 154 -
布魯塞爾混合功能建築物—比利時建築師事務所lhaos設計作品
2016-07-02 275 -
價值20億英鎊 全球最大建築物“水晶島”
2016-07-02 319 -
全球最大建築物水晶島
2016-07-02 190 -
建築物:設計新結構使用新材料
2016-07-01 145 -
防雷接地施工方案中經常遇到的問題,有哪些要求?
2016-06-26 542 -
風水凶吉如何看待建築物周圍的高低
2016-06-26 155 -
建築物的周圍看凶吉
2016-06-26 149 -
建築物的周圍高低看凶吉
2016-06-26 175
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?