民用建築防雷及接地要注意什麼問題?都需要什麼材料

網友回答
 最佳答案 民用建築防雷及接地要注意事項:需要注意外設引下線的下部人員可觸及部分的絕緣,接地網離人行道路的距離,及絕緣層敷設防雷器接地線長度,同時必須得到電磁相容和安全可靠的防護措施。希望可以幫到您。
2016年07月12日 00:00

民用建築防雷與接地裝置包括接閃裝置、引下線和接地裝置三個部分。1、接閃裝置裝在建築物的最高處,必須露在建築物外面,可以是避雷針、避雷線、避雷帶或避雷網,也有將幾種形式結合起來使用的。2、引下線一般採用鍍鋅鋼絞線,將接閃裝置和接地裝置連接成一體,要注意其截面大小,連接可靠和以最短途徑接地。引下線分佈要合理對稱,不應緊靠門、窗。鋼筋混凝土建築物的鋼筋和鋼柱等也可當作引下線使用。3、接地裝置是使電流通過接地電極向大地泄放。一般採用鍍鋅的圓鋼、角鋼、扁鋼等連接成水準接地環、接地帶或垂直接地體,埋於一定深度的濕土中。現代建築物的鋼筋混凝土基礎也可以作為接地裝置。

2016年06月27日 00:00

一、二、三類防雷建築接地裝置≤10Ω 一、二、類工業建築防雷接地裝置≤10Ω 三類工業建築防雷接地裝置≤30Ω 露天可燃氣體儲氣櫃防雷接地裝置≤30Ω 露天油罐防雷接地裝置≤10Ω 戶外架空管道防雷接地裝置≤20Ω 水塔、煙囪防雷接地裝置≤30Ω 微波站、電視臺的天線防雷接地裝置≤5Ω 微波站、電視臺的機房防雷接地裝置≤1Ω 衛星地面站防雷接地裝置≤1Ω 廣播發射台天線塔的防雷接地裝置≤0.5Ω 廣播發射台發射機房的防雷接地裝置≤10Ω 雷達實驗調試場防雷接地≤1Ω 雷達天線於主機工作接地共用接地體≤1Ω