問題描述 請問什麼是隱藏工程的?怎麼驗收好呢?有什麼步驟的?
網友回答
 最佳答案 其實隱藏工程顧名思義就是一些隱藏的沒有顯示在表面的工程來的,有水電的,有施工的鋼筋都有的;驗收隱蔽工程主要分為三部分的內容: 1、 水管給水是否暢通?觀察接頭彎頭位置是否出現有水珠或者滲漏。水管的驗收必須在完工後,有24小時的加壓測試。 2、 照明和插座是否正常?可買一個帶座的普通的白熾燈進行測試。觀察所有的電線都是否已經套管。 3、 電視訊號是否清析?有沒有雪花和干擾?最理想的做法是拿一台小電視進行測試。當然,如果你沒有改動電視插座的位置,這個步驟一般可免。 4、 電話訊號是否正常?有沒有雜訊?這個可以通過電話機進行測試。 5、 網路線路是否正常?除了用帶有modem的筆記型電腦外,市面上有一種幾十元的專用測試器,可以在不需要撥號的情況測試出信號是否暢通。 6、 應檢查電視電話等信號線是否與電線近距離平行,正常情況下要求保持角度(非平行)或者保持20cm以上距離。 7、 地面防水。需要對地面的防水進行閉水測試。方法是用膠袋等封閉排水地漏,同時在地漏邊上和門口砌一個小墩以隔水。然後放1cm左右的水,隔24小時後,看樓下是否有水滲漏。要注意的是:這種測試的前提是你已經做了防水,而且在貼瓷磚前進行測試。
2014年09月23日 00:00

傢俱混油的表面是否平整飽和?應確保沒有起泡,沒有裂縫,而且油漆厚度要均衡、色澤一致。

 相關用戶問答
  • 你這個問題問得很好,隱蔽工程問題也是很多老房子裝修的業主們關心的問題。裝修老房子與新房子相比較起來,隱蔽工程如果搞不好,那麼會為後期家居生活埋下深深隱患。我們一起來看看要注意什麼吧!一、老房子裝修注意事項之隱蔽工程隱蔽工程檢測是老房子裝修注意事項最開始的部分,對吊頂內的供水、空調、通風等各種設施的管道、線路、設備是否已做密閉試驗及電器絕緣 、電阻測試,連接是否牢固,做法是否符合要求,是否已做好防火處理,這些都是隱蔽工程的範圍。而且不把這些以往遺留下的“隱蔽工程”除掉的話,在第一次安裝之後就無法再進行檢查了,後果將會很嚴重。二、老房子裝修注意事項之拆除工程如果牆體在結構上真的十分不合人意,需要拆掉一些牆將空間重新整合,但是在結構改造工程中一定要注意,嚴禁拆除承重牆及配重牆。必須在安全的前提下,改變不合理的地方,拆除一些隔斷,化零為整,原有的小門廳與廚房打通,形成廚房一體的一個空間。拆除含地面地磚,廚衛的牆磚,等牆面抹灰後重新做防水,同時須做24小時閉水試驗。老房子的裝修不比新房子裝修更簡單,有的甚至還會更加複雜的。老房子相對而言,已入住過一段時間,空間佈局傳統化,水電路出現老化,家居品質難以保障,因此裝修時,拆牆時也要注意一些細節,因為人生安全也是非常重要的。

  • (1)給排水工程。 由於鍍鋅管易生銹、積垢、不保溫,而且會發生凍裂,將被逐步淘汰。目前使用最多的是塑鋁複合管、塑鋼管、PPR管。 這些管子有良好的塑性、韌性,而且保溫不開裂、不積垢,採用專用銅接頭或熱塑接頭,品質保證、能耗少。 (2)電器管線工程。 一般電源線分硬線、軟線、護套線等,按銅芯粗細又分為1平方毫米線、1.5平方毫米線、2.5平方毫米線...... 為安全起見,更為了便於維修,電源線應套套管。 此外常用的還有音響線、信號線等。插座分為10A,15A,...,品牌也有多種,假冒的也多。 劣質的插座容易引起事故,建議到正規電器用品商店購買較為妥當。電器線路工程,要求施工規範,工人應持證上崗,以保證安全,消除隱患。 (3)地板基層。 實木地板基層有兩種做法: 一種在水泥樓板上刷冷底子油一遍,鋪設木龍骨,最後釘地板;另一種方法在龍骨上先鋪一層細木工板,或者是毛地板,然後釘地板,採用這種方法,地板受力均勻,結構牢固。 複合地板安裝方便,基層也有兩種作法: 一種先作找平層,然後鋪設PVC墊層,之後鋪設複合地板;另一種在水泥找平層上,鋪設木龍骨和毛地板,兩鋪複合地板。 (4)護牆基層。 護牆板有平板式和凹凸式。做法是先在牆面上刷一層冷底子油,然後安裝30mm*40mm木龍骨,在此基礎上釘多層板或細木工板,最後釘飾面夾板。 為防止發黴,在護牆板上部開一系列直徑為6mm的勇氣孔。 (5)門窗套基層。 先排設龍骨,然後釘細木工板或密度板,表面用飾面夾板釘木線條。注意密度板預告要用水浸泡,避免日後膨脹。 (6)吊頂基層。 吊頂材料有石膏板,灰板,夾板,鋁合金扣板,塑膠扣板,磨紗玻璃,彩繪玻璃等,龍骨分木龍骨和輕鋼龍骨。吊頂開裂的現象經常出現,如使用彈性膩子嵌縫,並貼尼龍綁帶,可以改善這種情況。 隱蔽工程完工後,需驗收,確保不留隱患,合格後才能進行後續施工。否則今後發現問題,需要返工,既影響品質,又拖延工期。業主和承包方都將蒙受損失。

  • 1)一般隱蔽就是顧名思義就是表面看不到的,就是一些隱藏在結構裡面的線必須是非常注意的,檢查導管的品種、規格、位置、彎曲度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、管盒固定、管口處理、敷設情況、保護層、需焊接部位的焊接品質等。2)利用結構鋼筋做的避雷引下線:檢查軸線位置、鋼筋數量、規格、搭接長度、焊接品質、與接地極、避雷網、均壓環等連接點的情況等。3)等電位及均壓環暗埋:檢查使用材料的品種、規格、安裝位置、連接方法、連接品質、保護層厚度等。4)接地極裝置埋設:檢查接地極的位置、間距、數量、材質、埋深、接地極的連接方法、連接品質、防腐情況等。5)金屬門窗、幕牆與避雷引下線的連接:檢查連接材料的品種、規格、連接位置和數量、連接方法和品質等。6)不進入吊頂內的電線導管:檢查導管的品種、規格、位置、彎曲度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、需焊接部位的焊接品質、管盒固定、管口處理、固定方法、固定間距等。7)不進入吊頂內的線槽:檢查材料品種、規格、位置、連接、接地、防腐、固定方法、固定間距及其他管線的位置關係等。8)直埋電纜:檢查電纜的品種、規格、埋設方法、埋深、彎曲半徑、標樁埋設情況等。9)不進入電纜溝敷設的電纜:檢查電纜的品種、規格、彎曲半徑、固定方法、固定間距、標識情況等

  • 這個問題是非常專業的了,必須要專業的人事來回答你,我是從事這個行業五年了,算是有經驗了,我來回答你吧:1)埋於結構內的各種電線導管:檢查導管的品種、規格、位置、彎曲度、彎曲半徑、連接、跨接地線、防腐、管盒固定、管口處理、敷設情況、保護層、需焊接部位的焊接品質等。  • 吊頂 ,門基層 ,門套及窗套基層,