首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 框架結構商場樓層承重多少
問題 【裝修流程】  【歸檔】16年11月12日

框架結構商場樓層承重多少

問題描述 柱子間距8*5米,要放置一個直徑1.3米高2.5米的水箱,滿載3.2噸,請問可以嗎?
網友回答
 最佳答案 你這個是典型的點荷載,如果放置水箱,考慮增加面荷載或採用線荷載,一般樓板面荷載1.5T是沒有問題的,你這個可以再水箱下部增加十字交叉鋼架梁,增加受力面積,那就沒有問題了。另外,梁側是受力最大的地方哦。考慮梁處增加受力面
2016年11月14日 00:00

用的材料來說,是鋼筋混凝土結構。結構類型來說,高層是框架剪力牆結構或剪力牆結構比較多。 而多層,則混合結構還常常見到。 商品房,住宅的,主要按住宅規範來設計的,房間的樓面承重大概在2KN/M^2(每平米200公斤,標準值) 商場, 是3.5KN/M^2(360公斤每平米,標準值)

2016年11月14日 00:00

如果樓板是現澆的,框架結構和磚混結構對樓板的承載能力基本沒有影響,影響樓板的承載能力的因素是板厚,混凝土強度,鋼筋多少,鋼筋等級。設計時,你告訴設計師你需要多少承重能力(標準荷載),都可以滿足,想跑汽車嗎,可以,想停飛機嗎,也可以。例如,橋、高架路、屋頂停機坪。 現在市場銷售的商品房(正規開發公司出品),住宅樓板承重能力每平米200公斤,私人開發的不可相信,如果想買房,應該看一下施工圖,上面說的很清楚

2016年11月14日 00:00

把書櫃儘量靠牆佈置,可以減小樓板最大內力,使按內力等效的均布荷載更接近2kN/m^{2} 的住宅活載標準值。