衛生間等電位價格有多貴的?是不是觸屏的呢?
原則上是不可以移位的,它的箱子上一般都有一個“不可觸動”的提示,這意味著它是不可隨便移位,更不能隨便拆除。 等電位的作用是消除導電體各部位之間的電勢差,以避免電擊傷人事故。與等電位箱連接的鋼板應該是從建築內鋼筋網引出的等電位聯結線,如果要移動衛生間等電位箱,則應在箱體移動後,要把從鋼筋網引來的扁鋼同時引到箱內,其它衛生間內所有可能導電的、人可能接觸到的物體都要與箱內端子連接的。
衛生間等電位聯結安裝方法就是將衛生間內的所有明露的金屬物都要與接地系統相連,包括上下水管、浴室扶手、拉簾橫杆等,目的是保護使用者在非正常情況下發生觸電事故由於初裝房間內還沒有安裝衛生器具,所以施工單位會在衛生間內預留一個等電位端子箱,對於用戶在裝修時只要通知裝修隊伍將衛生間內的明露金屬物同等電位端子箱內端子排用不小於4平方的接地導線相連就可以了。
-
您好,樂蜂精裝為你解答!新裝修的房子,洗手間總是有臭味的原因:1、有些材質會有部分異味,比如塑膠類,塑膠類、裝飾材料板子、建築用膠等等都可能引起異味。2、檢查一下排水口是不是防臭的,外漏的下水部分有沒有回水彎頭等等。大多數情況都是因為下水處沒有加防臭罩和回水彎引起臭味的。洗手間去味方法:1、如廁後要及時沖水,沖淨後將馬桶蓋蓋好。2、選用除臭型的清潔劑,衛生芳香兩不誤。3、適當用些香精、香水也無妨。4、各式小香貼、爽花蕾、潔廁香泡等都是馬桶、衛生間除臭的好幫手。5、綠色植物和水果是最好的除味劑。如洋梨、香瓜、小南瓜等,將它們放在馬桶水箱上,既環保,香味又自然,還有益健康。注意,瓜果不要洗,需要時可以用幹布擦拭,否則容易腐爛變質。望採納!
-
我們生活中經常都會碰到衛生間下水道反味的問題,很多人對衛生間下水道反味都不知道怎麼處理。衛生間下水道反味對整個室內環境有影響,那麼衛生間下水道反味怎麼辦呢 是大家比較關心的話題。下面我就來詳細介紹下如果衛生間下水道反味怎麼辦。 一、首先檢查下水道是否通暢,有無異物影響排水。如果有堵塞,先疏通下水道。如果下水道沒有堵塞,卻返異味,可以利用水密封原理,用薄塑膠袋裝上清水,封緊袋口,放在下水道的口上蓋嚴,起到封閉氣味的作用。 二、地漏反味:下水道返味的原因大都是衛生間反味,原因很可能是有地漏引起的,有的地漏還會發生污水返溢及滋生小蟲等問題。可能是本身地漏的防臭效果不是很好,可以去商店買一個防臭效果較好的,這樣下水道裡面的味道就很難上來了。 三、普通下水道反味:如果只是普通的下水管道反味,可以在上水道加一個過濾的金屬網蓋,把頭髮,菜渣之類較大的固體過濾出來。然後下水道口的位置可以用網狀的袋子,蓋在下水道口的位置,需要注意的是袋子一定要固定好,不要被大流的水沖下水道裡面。 四 很多業主在裝修時都更換了看起來漂亮實際品質不合格的地漏,地漏的水封很淺,不能隔絕下水管的臭味,所以導致衛生間出現異味,所以建議不要輕易更換,如果已經更換了,可以換成防臭地漏,這樣就不會再反味了。 以上就是我分享的關於衛生間下水道反味怎麼辦的相關小知識,如果衛生間下水道反味不知道怎麼處理的以後就可相應參考,自己就可以處理好了,不需要急急忙忙找疏通公司啦。希望對你有幫助。很開心給你解答啊,如果覺得不錯的話,給個贊吧,贈人玫瑰,手有餘香喲。
-
衛生間屬潮濕場所,是電擊事故的多發區,對自衛生間外部傳導來的電位引起的電機事故只能借實施局部等電位來防範。結合工程實踐,對建築施工中存在的17種認識和施工上的誤區進行了分析。誤區一:衛生間用電器具已經通過PE線接地,並有漏電保護器保護,所以器具無須做局部等電位聯結。局部等電位聯結和漏電保護器是兩種不同的安全保護措施,不能互相代替。誤區二:《等電位聯結安裝》(02D501-2)第16頁中,LEB線均採用BVR1*4mm導線在地板內或牆體內穿管暗敷,可是衛生間有的插座PE線才用BV-1*2.5mm2,違反了PE支線不得大於幹線的規定。等電位與接地是兩個不同的概念,PE線是接地,LEB線接的也可以是地,也可以不是地,只要讓衛生間處於同一電位即可。衛生間插座內的PE線可能會帶上危險電位,這時就通過LEB對該電位進行鉗制。可見LEB線並非是PE支線。其實LEB線也可用BVR-1*2.5mm2導線穿塑膠管暗設。02D501-2第5頁的表一提供了等電位聯結線截面的選擇標準,其中對局部等電位聯結線是這樣說明:一般值為不小於0.5倍PE線截面,最小值在有機械保護時為2.5mm2銅線。施工人員應根據設計要求進行施工。誤區三:混凝土本身不導電,所以不必對裡面的鋼筋網路進行焊接。乾燥的混凝土是電的不良導體,電阻率較大,但是混凝土在施工過程中,矽酸鹽與水形成導電性的鹽基性溶液而且加入了較多的水分,成形後結構中密佈著很多大大小小的毛細孔洞,因此會儲存一些水分。浴室是潮濕場所,其中的水分、濕氣通過毛細血管作用吸入混凝土中,使混凝土總是保持一定的濕度。這時的混凝土就成了較好的導電物質,電阻率只有100~200Ω.m。所以在浴室內對混凝土裡面的鋼筋進行焊接可以有效的保證地面的等電位。誤區四:衛生間底板鋼筋網格只要焊通即可,不必焊成不大於0.6*0.6m的網格。當危險電流經過人體足底流入衛生間底板時,由於衛生間底板電阻的存在,使底板呈喇叭形電位分佈。在喇叭形曲線上任兩點間都會存在電位差,步長越大,人體承受的跨步電壓越高,我們若把網格焊成不大於0.6*0.6m,人在地面上站立、移步時接觸到的電位相等。誤區五:衛生間的底板鋼筋網聯結後應與附近的柱內豎向鋼筋焊接,再由該主筋引至總等電位聯結板。MEB(總等電位聯結)是大範圍的等電位,該電位與大地電位相等,而LEB是局部小範圍的等電位,該電位不一定為地電位,局部等電位聯結作用範圍越小越安全,兩者不應混同。如果刻意聯結反而容易因施工和使用不當將別處危險電位引入本層衛生間,所以無須刻意將其聯結。誤區六:衛生間底板鋼筋網格必須與防雷引下線焊接。雷電是一個複雜的放電過程,其放電總是沿電阻最小路徑進行。雷電既可能沿引下線也可能沿金屬給排水管、燃氣管等引入大地。若可以將LEB系統與引下線焊接反而可能引入危險電位,關鍵是做好局部等電位聯結,這樣即使雷電流引入也不會出現電擊事故。誤區七:局部等電位要做接地電阻的測試。等電位和接地是兩個概念。衛生間等電位聯結測試不是測試接地電阻,而是測聯結導體的電阻值來判斷其聯結的有效性。衛生間局部等電位電阻不得大於3Ω.而接地電阻是測量電流瀉入大地的能力,接地電阻根據設計要求一般不大於1Ω,所以局部等電位不做接地電阻的測試,但要做等電位有效性測試。誤區八:衛生間管道穿樓板金屬套管,管道金屬支架不必進行等電位聯結。雖然套管與管道之間的填充物不會導電,但考慮到套管直接與底板鋼筋接觸,人腳容易碰及形成電位差,而打在鋼筋混凝牆體上的管道金屬支架直接與鋼筋網接觸也容易形成電位差,故這些部位應做好等電位聯結。誤區九:衛生間與基礎接地梁焊接地一樣應焊接底板筋。局部等電位只要求在局部區域內接觸到的電阻不大於3Ω,並不考慮土壤的影響。只要能將衛生間聯結貫通成一個等電位體,無須對底筋麵筋刻意要求。誤區十:四周圈梁不必用圓鋼跨接焊通。為了保證局部等電位有效貫通,避免施工中的錯誤,保證聯結的有效性,應該將四周圈梁跨接焊通,形成等電位環路,以防止漏焊、錯焊,確保安全可靠。誤區十一:衛生間底板鋼筋交叉處已經用鐵絲幫紮形成等電位,不必進行焊接。局部等電位保護的是低於12V的危險電壓,這麼低的電壓可致人死亡,卻無法像雷電流那樣使鋼筋焊通,這時較高的接觸電阻根本無法保證可靠的等電位聯結,所以必須焊接。誤區十二:已經做好總等電位的金屬管道不必作局部等電位聯結。局部等電位聯結的不一定是地電位,可能是地,可能是220V,也可能上萬伏。若管道為地電位又未進行局部等電位聯結,而衛生間外露可導電部位因事故帶上220V,此時人體若同時接觸該管道和該帶電部位時就形成220V的電位差,人體處於危險狀態。同樣道理,衛生間的金屬門窗欄杆雖然已經做好防側擊雷措施也要做局部等電位聯結。誤區十三:複合給水管沒必要做等電位聯結。鋁塑複合給水管、銅塑複合給水管等類型的管材儘管外表不導電,但是其接頭配件、閥門、管道水錶等外表均能帶電,而管道內部往往是充滿水,均能傳遞電位。所以衛生間內部有這些明露可觸及的管道配件均應做好等電位聯結。誤區十四:底板鋼筋必須用圓鋼跨接焊通,焊接長度必須達到圓鋼直徑的6倍。衛生間底板鋼筋往往太小(Ф10甚至Ф8),為避免焊接時焊斷底板鋼筋,可只對交叉點進行點焊。實測中發現對交叉點進行點焊完全可以滿足聯結的有效性。誤區十五:可以採用接地電阻測量儀、絕緣電阻測試儀、萬用表進行等電位聯結有效性測試。由於目前市面上的等電位測試儀較少,現場工作中經常遇到用接地電阻測量儀、萬用表等來代替測等電位聯結電阻,這是錯誤的。萬用表的測量電流通常較小,不滿足國家規定的檢測電流不小於0.2A的要求。接地電阻測量儀用來檢測接地體或接地網的接地電阻值。通常需要輔助接地極。鉗型表是用來檢測包含地電阻在內的回路電阻的,也可以測量其他閉合回路的電阻,適用於檢測多點接地系統的接地電阻,其基本條件是接地系統中各接地極之間無電氣聯繫,但絕對不能用於獨立接地體或各接地體之間有電氣聯結的接地網的接地電阻檢測。絕緣電阻測試儀的電壓也不符合要求,測其導通性尚可,測量低於3Ω的等電位電阻則不行。所以必須採用專用測試儀進行測試或者採用伏安法測量。誤區十六:局部等電位聯結線可以穿鋼管敷設。一些設計中對電工管材統一設計為金屬管,承包單位在報價時也往往忽略了塑膠管的報價,造成實際施工時等電位聯結線穿鋼管敷設,這是錯誤的,原因是衛生間局部等電位聯結中的聯結線為單芯PE線,為避免產生渦流現象不能穿鋼管敷設。誤區十七:只要是衛生間就得做局部等電位。人體洗浴時人體阻抗會降低,且浴室內有各種用電器具所以浴室必須做局部等電位聯結。而對於一些公共衛生間既無用電器具,又不可能在內洗浴,這時可以根據設計要求決定是否做局部等電位
-
衛生間等電位焊接做法1、衛生間圈梁與避雷引上線焊接並在圈梁一處焊接20*2扁鋼引至等電位箱,衛生間樓板上下皮鋼筋網與圈梁(每隔30-50CM)利用(8-10MM短圓鋼)焊接。其餘需要做等電位連接設備均用套管(套管內穿黃綠相間PE線)引至等電位箱與扁鋼連接。2、直接從總等電位那兒引出一根12的圓鋼,直升到頂。再在每層衛生間局部等電位處用另一根圓鋼一頭與12的圓鋼焊接,另一頭則預留在衛生間,至於衛生間內的等電位連接就用軟線來代替了。
-
常用洗臉盆高度對於比較死板的安裝工人而言,他們對於衛生間的面盆的安裝高度都有一個非常準確的定位,一般如果你所安裝的是臺上盆,那麼櫃體高度一般在2000px至2125px之間,如果是台下盆,由於面盆凹進去了一部分,因此,其高度一般在一米左右。臉盆高度標準尺寸有部分使用者因為身高的原因,常規的洗臉盆高度不適合他們使用,就需要對洗臉盆高度做出適當的調整,這種情況下衛生間洗臉盆高度是多少呢?只要注意一個原則:衛生間洗臉盆高度保持在用戶本人身高一半左右的高度就比較合適,這樣的高度用戶使用起來也很舒適。
-
衛生間沒有等電位如何補救 衛生間等電位的作用
2021-07-09 968 -
原來衛生間洗面盆有這麼多講究 你家是不是裝錯了
2017-03-17 288 -
衛生間防滑墊貴嗎 衛生間防滑墊價格介紹
2016-07-07 156 -
紅櫸木價格有多貴
2016-07-05 1856 -
衛生間排氣扇價格 如何選購衛生間排氣扇
2016-07-04 192 -
防盜門鎖芯價格有多貴 建材專家為用戶分析
2016-07-03 288 -
衛生間玻璃門 衛生間玻璃門價格
2016-07-02 199 -
轉角電腦桌價格有多貴 產品價格影響因素解析
2016-07-02 235 -
小編告訴您2015最新衛生間做防水價格
2016-07-02 178 -
衛生間折疊門價格盤點 衛生間折疊門效果圖欣賞
2016-07-02 227 -
衛生間做防水多少錢 衛生間做防水價格
2016-06-30 181 -
衛生間隔斷門價格
2016-06-30 188 -
衛生間折疊門價格是多少
2016-06-30 402 -
衛生間防滑墊價格
2016-06-27 184 -
衛生間折疊門好嗎,衛生間折疊門價格
2016-06-26 296 -
衛生間防水膠怎麼樣,衛生間防水膠價格
2016-06-26 242 -
如何挑選衛生間洗手盆 衛生間洗手盆價格
2016-06-26 368 -
衛生間折疊門怎麼樣 衛生間折疊門價格
2016-06-26 298 -
衛生間排氣扇價格是多少?如何選擇衛生間排氣扇?
2016-06-26 196 -
衛生間洗臉盆價格以及品牌推薦
2016-06-25 238
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?