隔牆板安裝規範有哪些
“壁德堡”PRC新型多功能夾芯複合牆板是由雙面4.5mm厚纖維增強水泥板、芯板為優質42.5普通矽酸鹽水泥、中砂、一級煤灰、阻燃聚苯顆粒及多種添加劑複合經組成立模振搗成型,使其具有節能、利廢、環保、防水、防潮、隔聲、隔熱、保溫、抗震、實芯、輕質、強度高、可釘掛、易切割、無放射、無污染、抗衝擊、施工方便快捷、增大使用空間、可拆卸重複使用、並大幅減輕結構負荷,降低綜合造價等優點。
隔牆板的安裝基本上的程式如下:安裝條板現場清理-分檔彈線、留出門窗洞口位置、排版-安裝條板-水電管安裝劃線-沿線切割-安裝水電管-砂漿修補-交付驗收
如成本低、節能、環保、防火、耐熱等等;那麼輕質隔牆板有哪些具體的規範、尺寸呢...鑿線槽的工時,單點可吊掛100千克,快捷安裝無需抹灰漿,
通常上分為GRC輕質隔牆板(玻璃纖維增強水泥)、GM板(矽鎂板)、陶粒板、石膏板。
米時,側牆設一個下卡,下卡距毛地面1米左右。U形卡的開口寬度為條板厚度。牆體的直線跨度超過6m時,應該設置施工伸縮縫。 圖集) 2、節點的處理應合理,牆板與天花板、,承重牆連接處要打釘。裂縫處理前,清理牆體表面浮灰。刮膠粘劑並貼50mm寬玻纖網格帶,轉角隔牆在陽角處粘貼100mm寬玻纖布一層,壓實、粘牢,表面再用膠粘劑刮平。 3、板與板接縫兩面的玻璃纖維網格布必須用刮刀刮平、抹平、順直,不可出現皺折,這樣才可使纖維網格布起到抗拉的作用。 4、板底細石混凝土發揮強度後,必須拆除木楔,因為木楔有彈性易造成板縫開裂。拆除木楔後,用水泥砂漿填實找平。
隔牆板安裝,隔牆板,隔牆板標準,輕質隔牆板,室內隔牆板等施工工藝安裝
-
應急照明燈具安裝規範要求:1、應急照明燈的電源除正常電源外,另有一路電源供電;或者是獨立于正常電源的柴油發電機組供電;或由蓄電池櫃供電或選用自帶電源型應急燈具。2、應急照明在正常電源斷電後,電源轉換時間為:疏散照明≤15s;備用照明≤15s;(金融商店交易所≤1.5s):安全照明≤0.5s。3、疏散照明由安全出口標誌燈和疏散標誌燈組成。安全出口標誌燈距地高度不低於2m,且安裝在疏散出口和樓梯口裡側的上方。4、疏散標誌燈安裝在安全出口的頂部,樓梯間、疏散走道及其轉角處應安裝在1m以下的牆面上。不易安裝的部位可安裝在上部。疏散通道上的標誌燈間距不大於20m(人防工程不大於10m)。5、疏散標誌燈的設置,不影響正常通行,且不在其周圍設置容易混同疏散標誌燈的其他標誌牌等。6、應急照明燈具、運行中溫度大於60℃的燈具,當靠近可燃物時,採取隔熱、散熱等防火措施。當採用白熾燈、鹵鎢燈等光源時,不直接安裝在可燃裝修材料或可燃物件上。7、應急照明線路在每個防火分區有獨立的應急照明回路穿越不同防火分區的線路有防火隔堵措施。8、疏散照明線路採用耐火電線、電纜,穿管明敷或在非燃燒體內穿剛性導管暗敷,暗敷保護層厚度不小於30mm。電線採用額定電壓不低於750V的銅芯絕緣電線。
-
1、玻鎂複合板風管,採用難燃B1級聚苯乙烯泡沫板保溫,泡沫板兩邊複合玻璃纖維增強氯氧鎂水泥。2、聚氨酯鋁箔複合風管,採用難燃B1級聚氨酯泡沫板保溫,泡沫板兩邊複合鋁箔。3、酚醛鋁箔複合風管,採用難燃B1級酚醛泡沫板保溫,泡沫板兩邊複合鋁箔。4、彩鋼板保溫複合風管,採用難燃B1級聚苯乙烯、聚氨酯或酚醛泡沫板,泡沫板兩邊複合彩鋼板。
-
走線架安裝有哪些規範:(一)作業條件1、技術準備:審閱設計圖紙,現場勘查電氣設備的安裝位置和電纜橋架安裝的路由;電纜橋架途徑;建築結構類型;預埋件和預留孔洞的位置、尺寸。2、編制施工方案:根據閱圖和勘察記錄,選定電纜橋架在不同建築結構路段的安裝形式;根據合同工期和施工人員組成確定施工組織。確定施工方案時應遵循如下規定:(1)電纜橋架應盡可能在將築物、構築物(如牆柱梁、樓板等)上安裝。(2)電纜橋架的總平面佈置應做到距離最短有滿足施工安裝、電纜敷設的要求。(3)梯架或有孔託盤水準敷設時距地面高度不低於2.5m;線槽、無孔託盤局地高度不低於2.2m。但敷設在電氣專用房間(如配電室、電汽豎井、技術層)內除外。(4)橋架垂直敷設時,在距第1.8m以下部分應加金屬蓋保護,但敷設在電氣裝用房間內是可除外。(5)電纜橋架多層敷設時其層間距離一般為:①橋架上佈局頂板或其他障礙物不應小於0.3m。②電力電纜橋架間距不應小於0.3m。③控制電纜橋架間不應小於0.2m。④弱點及電纜橋架與電力電纜橋架間不應小於0.5m,如有遮罩蓋板可減至0.3m。(6)下列不同電壓不同用途的電纜除因條件限制只能安裝在同一橋架上並採用隔板隔開外,均不應敷設在同一橋架上。①1kv以上和1kv以下的電纜。②強電、弱點、控制電纜③應急照明燈和其他照明電纜④向一級負荷供電的雙路電源電纜(7)幾組電纜在同一高度敷設時,各相鄰電纜橋架間應考慮維護、檢修的需要,一般不宜小於0.6m。(8)電纜橋架水準敷設時,支承跨距一般為1.5—3m,垂直敷設時,固定點間距不大於2m。橋架彎曲半徑不小於300mm時,應在距彎曲段與直線段間合處300—600mm的直線段側設一個支撐,當彎曲半徑大於300mm時,還應在彎曲段中部增設一個支吊架。在進出箱、櫃和變形縫及丁字接頭的三端500mm內設支撐。(9)電纜橋架可採用脹管螺栓或預埋鐵件上焊接的方法固定。(10)纜橋架在穿過牆及樓板時,應採取防火隔離措施。(11)直線段鋼制電纜橋架超過30m,鋁合金或玻璃鋼制電纜橋架超過15m時,應有伸縮節,其連接宜採用伸縮連接板。電纜橋架跨越建築物伸縮縫處,應設置伸縮縫或伸縮板。(12)電纜橋架不宜敷設在腐蝕性氣體管道和熱力管道的上方及腐蝕性液體和管道下方,否則應採取防腐隔熱措施,(13)電纜敷設線上槽內,但在梯架或託盤(指完全封閉)內,不應直接敷設導線,(14)室內電纜託盤、梯架不應採用具有黃麻或其它易燃材料外護層的電纜,否則在室內及電纜溝、隧道、豎井內側有麻護層的電纜,應剝除麻護層,並對鎧裝加以防腐處理,(15)電纜在橋架內的填充率,電力電纜不應大於40﹪,控制電纜不應大於50﹪。(16)電纜或導線在橋架內不應由接頭,接頭應設置在接線箱內。
-
1、安裝設計 在正式鋪裝地面設施之前,應該先確認設計圖紙,並清理現場等,做好準備工作。 2、安裝前準備 進場後把施工現場清理乾淨,並確定主機(壁掛爐)及分集水器的安裝位置,為後面施工做準備。 3、埋溫控線,安裝分集水器 將溫控線埋好,分集水器也安裝到指定位置後,便可以開始鋪設地面保溫層和供熱管道了。 4、鋪設保溫層 先根據實際尺寸裁切保溫板,然後再進行鋪設,鋪設時要為管道留出空檔。保溫板鋪設完成後再鋪設反射膜。然後在上面鋪設鋼絲網,兩塊鋼絲網的邊緣要用專用的紮帶連接好,最後就可以安裝管道了。 5、鋪設管道 為防止熱量流失,必須要為分-集水器到安裝房間的這段管道套上專用保溫套。將套好保溫套的管道連接到分-集水器處,並把管道的一頭連在它的溫控閥門上。管道鋪好之後,把管道的這頭套上再傳回分-集水器固定好,這樣地暖的管道就全部鋪好了。 6、打壓測試 向鋪好的管道內注入冷水,待管道內都注滿水後,再用專用打壓機打入10kg的壓力。密封24小時後,如果此時管道的壓力不低於6kg,說明管道無洩漏,可以正常使用。
-
暖氣的安裝相關規範主要有如下:1、國家標準《建築工程施工品質驗收統一標準》,編號:GB50300-2001;2、國家標準《建築給排水及採暖工程施工品質驗收規範》,編號:GB50242-2002;
-
門窗安裝規範有哪些 如何選購門窗
2018-11-10 128 -
地暖安裝規範有哪些?安裝地暖都要怎樣做
2018-10-22 133 -
常見的門窗安裝方法及規範有哪些
2018-04-16 159 -
複合地板怎麼安裝 複合地板安裝規範與價格
2017-11-08 172 -
管道安裝步驟 管道的安裝規範有哪些
2017-10-24 140 -
如何安裝落水管 落水管安裝規範有哪些
2017-03-02 206 -
門窗安裝工藝標準及驗收規範有哪些
2016-12-31 158 -
強化地板安裝方法 強化地板安裝規範
2016-11-11 201 -
隔牆板安裝技巧 避免施工誤差
2016-09-29 201 -
水電安裝規範有哪些?
2016-08-31 268 -
開關插座安裝規範有哪些 應該注意什麼
2016-08-05 223 -
建築門窗如何安裝 安裝規範有哪些
2016-08-05 207 -
櫥櫃安裝流程是什麼 其中安裝規範有哪些
2016-08-05 199 -
水電安裝規範有哪些 需注意什麼
2016-08-05 180 -
配電箱安裝規範有哪些 包括什麼內容
2016-08-05 874 -
輕質隔牆板安裝流程 輕質隔牆板的特點
2016-08-01 229 -
鋼質防火門安裝規範有哪些
2016-07-03 269 -
電線的平方怎麼算 電線安裝規範有哪些
2016-07-01 429 -
家庭裝修管道安裝施工規範有哪些
2016-06-30 169 -
輕質隔牆板安裝流程及技術規範
2016-06-24 244
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?