首頁 搜索 分類
您的位置:首頁 » 裝修知識 » 水電改造 » 電線電纜載流量標準是什麼
問題 【水電改造】  【歸檔】14年01月16日

電線電纜載流量標準是什麼

問題描述 請人告訴我,電線電纜載流量的標準是什麼,不同材質的導體電線載流量是多少
網友回答
 最佳答案 銅芯電纜導線安全載流量計算: 10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95兩倍半。 穿管、溫度八、九折,裸線加一半。銅線升級算。 口訣中的阿拉伯數字與倍數的排列關係如下: 對於1.5、2.5、4、6、10mm2的導線可將其截面積數乘以5倍。 對於16、25mm2的導線可將其截面積數乘以4倍。 對於35、50mm2的導線可將其截面積數乘以3倍。 對於70、95mm2 的導線可將其截面積數乘以2.5倍。 對於120、150、185mm2的導線可將其截面積數乘以2倍。 以上數值是鋁線的,銅線的按大一級算,例如10平方的銅線按16平方的鋁線計算
2014年01月16日 00:00

2.5平方電線的載流量是22.5A 4平方電線的載流量是32A 6平方電線的載流量是42A 有個電線電纜的載流量 你可以看一下

2014年01月16日 00:00

10mm2(含10mm2)以下的線以導線截面積乘以5就是該截面積導線的載流量相應的截面積100mm2以上乘以乘以216mm2、25mm2乘以435mm2、50mm2乘以370mm2、95mm2乘以2.5如果導線穿管乘以係數0.8(穿管導線總截面積不超過管截面積的百分之四十)高溫場所使用乘以係數0.9(85攝氏度以內)裸線(如架空裸線)截面積乘以相應倍率後再乘以2(如16mm2導線:16*4*2)以上是按鋁線截面積計算銅線升級算是指1.5mm2銅線載流量等於2.5mm2鋁線載流量,依次類推。

2014年01月16日 00:00

估算口訣: 二點五下乘以九,往上減一順號走。 三十五乘三點五,雙雙成組減點五。 條件有變加折算,高溫九折銅升級。 穿管根數二三四,八七六折滿載流。 說明: (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑膠絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍數"來表示,通過心算而得。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。 "二點五下乘以九,往上減一順號走"說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關係是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三點五,雙雙成組減點五",說的是35mm"的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關係變為兩個兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70mm’導線的載流量為截面數的3倍;95、120mm"導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推。 "條件有變加折算,高溫九折銅升級"。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長期高於25℃的地區,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,然後再打九折即可;當使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個線號的載流量。如16mm’銅線的載流量,可按25mm2鋁線計算。 最好到電線電纜行業網“線纜315”的線纜知識裡面按關鍵字在查一下,看看哪個最合適。

 相關用戶問答
  • 你好,要準確的計算要測出“當地自來水”的比重還有單位時間的流量才能得出重量或體積的結果 但是也可以自己測量得基本准: 方法1: ?? 水龍頭開到最大,同時查看水錶的指針,水錶的最小位數是 ??X0.001(1/1000立方米)就是一個數字代表1立方分米(粗略可計為1升或1公斤) 這樣比如放個1分鐘的水(掐表計算)指標走了一格數字就表示,水龍頭1分鐘即流了1L水,X60分鐘就是60L水或60kg,當然實際的數字要大得多所以,可以計算10秒鐘的流量然後再換算 方法2: 水龍頭開到最大,用個容器接1分鐘水然後用個帶刻度的瓶子(比如葡萄糖瓶)測量總共的水量,最後換算成1小時的流量,原理同上 需要說明的是,如要得到比較準確的資料請多測量幾次然後取平均值為好,再有水龍頭即使開10秒鐘也要費不少水的說所以建議能將接的水加以利用。希望我的回答對你有幫助。

  • 對於電纜,口訣中沒有介紹。一般直接埋地的高壓電纜,大體上可直接採用第一句口訣中的有關倍數計算。比如35平方毫米高壓鎧裝鋁芯電纜埋地敷設的載流量為35×3=105安

  • 繞線電動機的特點為啟動轉矩大和啟動電流可調,適合於使用在要求限制啟動電流,帶負載啟動或啟動轉矩大的場合。 高壓電纜可以用在低壓上。但電纜的允許載流量取決於導線絕緣層耐熱性能,與絕緣材料特性和導線電阻(材質、線徑)及散熱條件(敷設方式、環境溫度)有關。高壓電纜由於電壓等級高,絕緣層要比低壓電纜厚許多,因此其散熱性能就比低壓電纜差,所以高壓電纜的載流量要比相同截面的低壓電纜載流量小些。

  • 電纜通常是由幾根或幾組導線[每組至少兩根]絞合而成的類似繩索的電纜,每組導線之間相互絕緣,並常圍繞著一根中心扭成,整個外麵包有高度絕緣的覆蓋層。多架設在空中或裝在地下、水底,用於電訊或電力輸送。1832年,沙俄退伍軍官許林格將電報線路埋在地下,六根導線之間彼此用橡膠絕緣後同放在玻璃管內,這就是世界上最早的一條地下電纜。由一根或多根相互絕緣的導電線心置於密封護套中構成的絕緣導線。其外可加保護覆蓋層,用於傳輸、分配電能或傳送電信號。它與普通電線的差別主要是電纜尺寸較大,結構較複雜。

  • GB5023-1997《額定電壓450/750及以下聚氯乙烯絕緣電纜》這裡包含布電線,俗稱電源線。 如果是軟電線,即多股絞合的應符合JB/T8734-1998〈額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線及軟線〉 JB/T 9605-1999 電動工具電源線護套 SJ/Z 9041-1987 無線電和電視設備用跨電源線,天線耦合和旁路電容器