接地線截面積不小於25mm2的物理意義是什麼啊
您好, 1、橋架系統應具有可靠的電氣連接並接地(只對金屬橋架)。 2、當允許利用橋架系統構成接地幹線回路時應符合下列要求。橋架端部之間連接電阻應不大於0.00033歐姆,接地孔應清除絕緣塗層。在1KV及以下中性點直接接地系統中,受電設備的接地與系統中性線接地相連。裝有處動切斷供電裝軒時,橋架的級長方向金屬橫截面積應不小於規定值。 3、沿橋架全長另敷設接地幹線時,每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地幹線可靠連接。 4、對於振動場所,在接地部位的連接處應裝置彈簧圈。橋架接地線 ??可鍍錫 電纜橋架跨接線(接地線),分銅質,銅包鋁質, 常規長度為200mm、250mm、280mm、300mm, 可按使用者要求定制任意長度規格。 希望我的答案對您有幫助,望採納!
當保護接地線(PE)與動力線在同一個電纜內時,其截面選擇如下:相線截面16平方以下,接地線截面跟相線一樣,相線截面16至35接地線16,相線截面35以上,接地線截面不小於相線一半。
-
電纜線徑指的是電纜的截面積,不同規格的電纜的載流量是不同的,越粗的載流量越大,實際載流量你可以查手冊,也可以諮詢電纜廠家。電纜線徑的計算:導線截面積S=ρ(L/R)電阻R=U/I式中ρ為導線電阻率,L為導線長度,R為電阻,U為電壓,I為電流。你首先計算出負載的電流,然後再對應電纜的選取。比如:600KW負荷,電壓380V,當功率因數0.8時其電流=600000÷1.732÷380÷0.8≈1140A,然後再依照線路距離按照上面的公式計算即可。或者對應電纜安全載流量的表格查找適合的電纜。1140A可以選用630平方(安全載流量1250A)電纜,或者240平方(安全載流量660A)二組,或者120平方(安全載流量375~400A)三組。以上所說的都是國標單根多股銅芯電纜,在不考量線路距離時的安全載流量。
-
交流電氣裝置的接地的規定:1、當配電變壓器高壓側工作於小電阻接地系統時,保護接地網的接地電阻應符合下式要求:R≤2000/I(12.4.1-1)式中R——考慮到季節變化的最大接地電阻Ω;I——計算用的流經接地網的入地短路電流(A)。2、當配電變壓器高壓側工作於不接地系統時,電氣裝置的接地電阻應符合下列要求:1)高壓與低壓電氣裝置共用的接地網的接地電阻應符合下式要求,且不宜超過4Ω:R≤120/I(12.4.1-2)2)僅用於高壓電氣裝置的接地網的接地電阻應符合下式要求,且不宜超過10Ω:R≤250/I(12.4.1-3)式中R——考慮到季節變化的最大接地電阻(Ω);I——計算用的接地故障電流(A)。3、在中性點經消弧線圈接地的電力網中,當接地網的接地電阻按本規範公式(12.4.1-2)、(12.4.1-3)計算時,接地故障電流應按下列規定取值:1)對裝有消弧線圈的變電所或電氣裝置的接地網,其計算電流應為接在同一接地網中同一電力網各消弧線圈額定電流總和的1.25倍;2)對不裝消弧線圈的變電所或電氣裝置,計算電流應為電力網中斷開最大一台消弧線圈時最大可能殘餘電流,並不得小於30A.以上內容均根據學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
-
一、施工準備(一)作業條件1.接地體安裝人工接地體:設計位置的場地沒被佔用,且巳經清理好;利用底板鋼筋或深基礎做按地體:底板筋與柱筋連按處已綁紮完。2.接地幹線安裝支架安裝完畢;土建抹灰已完成;穿牆保護管巳預埋。3.支架安裝各種支架已運到現場;結構工作巳經憲成;室外必須有腳手架或爬梯。4.防雷引下線暗敷設建築物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件;利用主筋作引下線時,鋼筋綁紮完畢。5.避雷引下線明敷設支架安裝完畢;建築物有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件;土建外裝修完畢。6.避雷網安裝支架安裝完畢;具備調直場地和垂直運輸條件;接地體與引下線必須做完。7.避雷針安裝接地體及引下線必須安裝完畢;需要腳手架處,腳手架搭設完畢;土建結構工程己完,並隨結構施工做完預埋件。(二)材料要求1.防雷及接地裝置所有部件均應採用鍍鋅材料,並有出廠合格證和鍍鋅品質證明書。在施工過程中應注意保護鍍鋅層。其主要鍍鋅材料有:扁鋼、角鋼、圓鋼、鋼管、鉛絲、螺栓、墊圈、彈簧墊圈、U形螺栓、元寶螺栓、支架等。2.電焊條、氧氣、乙炔、瀝青油、混凝土支座、預埋鐵件、小線、防腐油、銀粉、黑色油漆等。(三)主要機具1.常用電工工具:手錘、鋼鋸、壓力案子、大錘等。2.線墜、卷尺、大繩、粉線袋、絞磨(或倒鏈)、緊線器、電錘、衝擊鑽、電焊機、氣焊工具等。二、品質要求品質要求符合《建築電氣工程施工品質驗收規範》(GB50303)的規定。三、工藝流程接地體→接地幹線→支架→引下線明敷→避雷針→避雷網→避雷帶或均壓環四、操作工藝(一)接地體的安裝1.接地體安裝有關規定接地體頂面埋設深度應符合設計要求。當無要求時,不應小於0.6m。角鋼及鋼管接地體應垂直配置。除接地體外,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部位應防腐處理;在作防腐處理前,表面必須除鏽並去掉焊接處殘留的焊藥;垂直接地體的間距不應小於其長度的3~5倍。水準接地體的間距應符合設計規定。當無設計規定時不宜小於5m;除環形接地體外,接地體埋設位置應在距建築物3m以外。距建築物出入日或人行道也應大於3m,如小於3m時,應採用均壓帶做法或在接地裝置上面敷設50一90mm厚度的瀝青層,其寬度應超過接地裝置2m;接地體敷設完畢,基坑回填土內不應夾有石塊和建築**等;外取的土壤不得有較強的腐蝕性;在回填土時應分層夯實;接地裝置由多個分接地裝置部分組成時,應按設計要求設置便於分開的斷接卡。自然接地體與人工接地體連接處應有便於分開的斷接卡,斷接卡應有保護措施。2.人工接地體安裝接地體加工:根據設計要求的數量、材料、規格進行加工,材料一般採用鋼管和角鋼切割,長度不應小於2.5m。如採用鋼管打入地下應根據土質加工成一定的形狀,遇鬆軟土壤時,可切成斜面形,為了避兔打入時受力不均使管子歪斜,也可以加工成扁尖形;遇±質很硬時,可將尖端加工成圓錐形。如選用角鋼時,應採用不小於40mm×40mm×4mm的角鋼,切割長度不應小於2.5m,角鋼的一端應加工成尖頭形狀;溝槽開挖:根據設計圖要求,對接地體(網)的線路進行測量彈線,在此線路上挖掘深為0.8~1m,寬為0.5m的溝槽,溝頂部稍寬,底部漸窄,溝底如有石子應清除;安裝接地體(極):溝槽開挖後應立即安裝接地體和敷設接地扁鋼,防止土方倒塌。先將接地體放在溝槽的中心線上,打入地下。一般採用大錘打入,一人扶著接地體,一人用大錘敲打接地體頂部。使用大錘敲打接地體時要平穩,錘擊接地體正中,不得打偏,應與地面保持垂直、當接地體頂端距離地面600mm時停止打入;接地體間扁鋼敷設:扁鋼敷設前應調直,然後將扁鋼放置於溝內,依次將扁鋼與接地體用電(氣)焊焊接。扁鋼應側放而不可放平,側放時散流電阻較小。扁鋼與鋼管連接的位置距按地體最高點約100mm。焊接時應將扁鋼拉直,焊後清除藥皮,刷瀝青做防腐處理,並將接地線引出至需要的位置,留有足夠的連接長度,以待使用。3.自然基礎接地體安裝利用底板鋼筋或深基礎做接地體:按設計圖尺寸位置要求,標好位置,將底板鋼筋搭接焊好,再將柱主筋(不少於2根)底部與底板筋搭接焊,並在室外地面以下將主筋焊接連接板,清除藥皮,並將兩根主筋用色漆做好標記,以便引出和檢查;利用柱形樁基及平臺鋼筋做接地體:按設計圖尺寸位置,找好樁基組數位置.把每組樁基四角鋼筋搭接封焊,再與柱主筋(不少於2根)焊好,並在室外地面以下,將主筋焊接預埋接地連接板,清除藥皮,並將兩根主筋用色漆做好標記,便於引出和檢查。4.接地體核驗接地體安裝完畢後,應及時請監理單位進行隱檢核驗(簽署審核意見,並下審核結論),接地體材質、位置、焊接品質等均應符合施工規範要求。接地電阻應及時進行測試,當利用自然接地體作為接地裝置時,應在底板鋼筋綁紮完畢後進行測試;當利用人工接地體作為接地裝置時,應在回填土之前進行測試;若阻值達不到設計、規範要求時應補做人工接地極。接地電阻測試須形成記錄。5.成品保護其他工種在開挖土方時,注意不要損壞接地體;安裝接地體時,不得破壞散水和外牆壁裝修;不得隨意移動巳經綁紮完的結構鋼筋。接地幹線安裝1.接地幹線安裝的有關規定接地幹線在穿過牆壁、樓板和地坪處應加裝鋼管或其他堅固的保護套;有化學腐蝕的部位還應採取防腐措施。在跨越建築物伸縮縫、沉降縫處,應設置補償器,補償器可用接地線本身彎成弧狀代替;接地幹線應設有測量接地電阻而預備的斷接卡子。一般採用暗盒裝入,同時加裝盒蓋並做上接地標記;接地幹線應在不同的兩點或兩點以上與接地網相連接。自然接地體應在不同的兩點或兩點以上與接地幹線或接地網相連接;每個電氣裝置的接地應以單獨的接地線與接地幹線相連接,不得在一個接地線中串聯幾個需要接地的電氣裝置。2.接地幹線明敷時的有關規定應便於檢查;敷設位置不應妨礙設備的拆卸與檢修;支援件間的距離,在水準直線部分應為0.5~1.5m,垂直部分應為1.5~3m,轉彎部分應為0.3~0.5m;接地千線沿建築物牆壁水準敷設時,離地面距離應為250~300mm,與建築物牆壁間的間隙應為10~15mm。接地幹線應按水準或垂直敷設,亦可與建築物傾斜結構平行敷設,在直線段上不應有高低起伏及彎曲等情況;明敷接地線表面應塗15~100mm寬度相等的綠色和**相問的條紋。在每個導體的全部長度上或只在每個區間或每個可接觸到的部位上應作出標誌。當使用膠帶時,應使用雙色膠帶。3.室外接地千線敷設首先進行接地幹線的調直、測位、打眼、煨彎,並安裝斷接卡子及接地端子;敷設前按設計要求的尺寸位置先開挖溝槽,然後將扁鋼側放埋入。回填土應壓實,接地幹線末端露出地面應不超過0.5m,以便接引地線。4.室內接地幹線敷設室內接地幹線多為明敷設,但部分設備連接的支線需經過地面也可以埋設在混凝土內,具體做法如下:預留孔:按設計要求尺寸位置,預留出接地線孔,預留孔的大小應比敷設接地幹線的厚度、寬度各大油6mm以上,其方法有三種:第一種:施工時可按上述要求尺寸截一段扁鋼預埋在牆壁內,當混凝土還未凝固時,抽動扁鋼以便凝固後易於抽出;第二種:將扁鋼上包一層油毛氈或幾層牛皮紙後埋設在牆壁內,預留孔距牆壁表面應為15一20mm。第三種:保護套可用厚1mm以上的鐵皮做成方形或圓形,大小應使接地線穿入時,每邊有6mm以上的空隙。支援件的固定;支援件應採用40mm×4mm的扁鋼,尾端應制成燕尾狀,入孔深度與寬度各為50mm、總長度為70mm。其具體固定方法如下:磚牆、加氣混凝土牆、空心磚牆上固定:根據設計要求先在牆上確定軸線位置,然後隨砌牆將預製成50mm×50mm的方木樣板放人牆內,待牆砌好後將方木樣板剔除,然後將支持件放入孔內,同時灑水淋濕孔洞,再用水泥砂漿將支援件埋牢,待凝固後使用。現澆混凝土牆上固定:先根據設計圖要求彈線定位、鑽孔,支架做燕尾埋入孔中,調平正,用水泥砂漿進行固定。
-
導線截面積與載流量的計算 一、一般銅導線載流量 導線的安全載流量是根據所允許的線芯最高溫度、冷卻條件、敷設條件來確定的。 一般銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2。 一般銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2。 如:2.5 mm2 BVV銅導線安全載流量的推薦值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV銅導線安全載流量的推薦值4×8A/mm2=32A 二、計算銅導線截面積 利用銅導線的安全載流量的推薦值5~8A/mm2,計算出所選取銅導線截面積S的上下範圍: S==0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----銅導線截面積(mm2) I-----負載電流(A) 三、功率計算 一般負載(也可以成為用電器,如點燈、冰箱等等)分為兩種,一種式電阻性負載,一種是電感性負載。 對於電阻性負載的計算公式:P=UI 對於日光燈負載的計算公式:P=UIcosф,其中日光燈負載的功率因數cosф=0.5。 不同電感性負載功率因數不同,統一計算家庭用電器時可以將功率因數cosф取0.8。 也就是說如果一個家庭所有用電器加上總功率為6000瓦,則最大電流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情況下,家裡的電器不可能同時使用,所以加上一個公用係數,公用係數一般0.5。所以,上面的計算應該改寫成 I=P*公用係數/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是說,這個家庭總的電流值為17A。則總閘空氣開關不能使用16A,應該用大於17A的。 ][tr][td][/td][/tr][/table]二點五下乘以九,往上減一順號走。 三十五乘三點五,雙雙成組減點五。 三十五乘三點五,雙雙成組減點五。 條件有變加折算,高溫九折銅升級。 穿管根數二三四,八七六折滿載流。
-
可擕式接地線一、可擕式接地線簡介:可擕式接地線是從事電氣工作必不可少的一種安全工具,是一項重要的電氣安全技術措施,是在停電後所採用的安全防護措施,是保護檢修人員的一道安全屏障。可擕式接地線按使用環境可分為:戶內母排型接地線(平口螺旋式接地線、手握式接地線)和戶外線路型接地線(雙簧卡扣式接地線、圓口螺旋式接地線)可擕式接地線按電壓等級可分為:380V接地線、6KV接地線、10KV接地線、35KV接地線、110KV接地線、220KV接地線、500KV接地線可擕式接地線按類型可分為:分相接地線、合相接地線可擕式接地線銅線型號:16mm2接地軟銅線、25mm2接地軟銅線、35mm2接地軟銅線、50mm2接地軟銅線、70mm2接地軟銅線、75mm2接地軟銅線、90mm2接地軟銅線、95mm2接地軟銅線、100mm2接地軟銅線、120mm2接地軟銅線可擕式接地線操作杆採用環氧樹脂材料,絕對全絕緣,機器拉擠成型,對操作手柄加裝矽橡膠護套。二、可擕式接地線組成:可擕式接地線由導線端線夾、短路線、匯流夾、接地線、接線鼻、接地端線夾或臨時接地極以及接地操作棒等組成。三、可擕式接地線檢驗依據:DL/T879-2004《帶電作業用可擕式接地和接地短路裝置》及DL408-9《電業安全工作規程》的要求。
-
面積不夠設計補 60平小戶型玲瓏婚房
2018-04-14 158 -
A級防火岩棉板容重不小於多少 岩棉板的用途是什麼
2018-04-13 279 -
臥室面積不夠大?7個方案完美解救你的小臥室!
2018-03-15 236 -
衣帽間面積不需過大 主臥衣帽間設計尺寸
2017-08-11 247 -
為什麼要接地線 接地線的作用
2017-06-30 1877 -
電線怎麼看平方數 導線截面積與載流量的計算
2017-03-14 2506 -
插座為什麼要接地線 教你判斷地線是否已正確接地
2017-02-22 426 -
黃綠接地線是什麼意思,黃綠接地線規格
2016-10-21 1528 -
三大臥室風水禁忌 面積不宜超過20平
2016-09-02 184 -
有限面積不用顧慮 12招打造經濟適用家
2016-09-01 222 -
接地線的作用 接地線的注意事項
2016-09-01 1720 -
2個小戶型裝修典範 面積不夠又如何
2016-08-31 174 -
接地線的標準是什麼,接地線標準規範大全
2016-08-30 273 -
面積不大作用大的玄關風水
2016-08-12 186 -
成功的交換空間改造案例 面積不夠,收納來湊!
2016-08-09 338 -
插座為什麼要接地線?怎樣判斷插座接地線了?
2016-08-09 1005 -
抱怨廚房面積不夠大 挖掘空間巧收納
2016-07-08 169 -
抱怨廚房面積不夠大? 全職主婦挖掘空間巧收納
2016-07-07 149 -
裝修面積不浪費 邊角空間也是寸土寸金
2016-07-03 155 -
裝修面積不浪費 邊角空間也“寸土寸金”
2016-07-02 187
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?