防火門安裝驗收要求有哪些?

問題描述 防火門安裝驗收要求有哪些?
網友回答
 最佳答案 1)防火門的品種、類型、規格、尺寸、開啟方向、安裝位置及防腐處理應符合設計要求; 2)防火門必須安裝牢固。預埋件的數量、位置、埋設方式、與框的連接方式必須符合設計要求; 3)防火門的配件齊全,位置正確,安裝牢固,功能應滿足使用要求和特種門的各項性能要求; 4)防火門的表面應潔淨,無劃痕、碰傷。
 相關用戶問答
  • RPS-8700A消防專用安全泄壓閥專為消防滅火系統設計,並經過美國UL/FM認證。RPS-8700A消防專用安全泄壓閥安裝在消防泵出口,自動打開泄放過高的壓力。RPS-8700A消防專用安全泄壓閥壓力等級150PSI及300PSI/PN16、PN25、PN40

  • 據我瞭解:竣工驗收,是全面考核建設工作,檢查是否符合設計要求和工程品質的重要環節,對促進建設專案(工程)及時投產,發揮投資效果,總結建設經驗有重要作用。工程竣工驗收指建設工程項目竣工後開發建設單位會同設計、施工、設備供應單位及工程品質監督部門,對該專案是否符合規劃設計要求以及建築施工和設備安裝品質進行全面檢驗,取得竣工合格資料、資料和憑證。應該指出的是,竣工驗收是建立在分階段驗收的基礎之上,前面已經完成驗收的工程項目一般在房屋竣工驗收時就不再重新驗收。

  • 消防給水管道安裝規範1.1供水範圍的確定原則為減少消防泵房的設置,節約工程投資和平時的設備維護,設計人員總希望消防系統覆蓋的範圍盡可能大些。但筆者認為,一味擴大系統的供水範圍,將導致消防水泵揚程過高、電機功率過大,對電源的要求更高。另外由於消防水泵揚程大,導致消防泵房近處管網壓力過高,從而對管材及施工要求高,並且為了達到管網的均衡供水,需要設置大量減壓措施。當供水範圍過大時,根據規範要求,同一消防系統可能要考慮兩處火災的同時發生,因而增加了消防水泵和管網的供水量,也給消防施救帶來困難。系統過大,穩壓水泵的供水量增加,從而增加了日常運行費用。因此,消防系統的供水範圍應經過經濟技術比較確定。筆者認為,系統供水範圍以在最不利情況下室外管網總水頭損失≤0.2~0.3MPa為宜。1.2消防水量的確定系統內裝置及罐區分別進行計算,取最大值作為系統消防供水量。貯罐消防冷卻水量的計算,因介質及類型的不同根據規範要求的冷卻供水強度進行計算。工藝裝置的消防用水量,應根據其規模、火災危險性類別等綜合考慮確定。2水泵的設置2.1消防水泵的設置消防水泵的流量應能滿足系統範圍內最大消防水量的要求。消防水泵的揚程計算,應按消防環網中一條主幹管發生故障時,其餘的主幹管仍能通過全部消防水量的前提下,計算最不利點所需要的水泵揚程。如果局部水頭損失無法準確計算,可為沿程水頭損失的10%~20%。最不利點的確定應充分考慮最大的消防水量、系統中距消防泵房的最遠點、系統中地勢最高等綜合因素考慮,分別進行計算比較確定。消防水泵根據消防流量和壓力和要求,選用流量-揚程曲線平緩的泵型。綜合分析目前各類型水泵的供水性能,一般選用S型離心泵比較適合實際工程的需要,其系列特別是大型泵的系列較多,便於設計選用。除選用S型離心泵以外,有時也可採用多級離心泵,但使用較少,主要問題是多級離心泵的揚程容易滿足要求,但流量都較小,不容易滿足設計要求而且效率比較低,泵體外形體積也較大。消防水泵出水管上的自動控制閥門按其閥後管網壓力為零時選用較為安全,而不應考慮平時管網維持的壓力,便於管網無壓時能順利地將出水管上的閥門打開。為了消防水系統平時的測試需要,在消防水泵出水管與消防水池之間需設旁通管路,以供平時測試之用。2.2穩壓水泵的設置穩壓水泵設計應儘量選用流量-揚程曲線陡落的泵型。穩壓泵的揚程根據消防系統的要求確定,穩壓範圍不宜過高,壓力過高對管網材質和施工要求高,整個系統也易發生洩露現象,可適當低於消防水泵的揚程,但最小揚程不得低於最不利點設備所需的靜壓頭的要求。因工業水消防系統供水範圍較大,設計中一般採用連續運行的方式,故其流量較民用建築消防中的穩壓泵大。對石油化工企業而言,穩壓泵流量一般可選擇10~50m3/h,揚程70~80m,但應以消防系統的大小確定。穩壓水泵可不設自啟動。2.3水泵數量的確定因消防水泵只是在消防時才使用,故消防水泵的設置不必過分考慮運行組合達到最低能耗的要求。為減少消防水泵的台數,簡化消防時儀錶、電氣間聯鎖的環節,減少消防泵的面積,筆者認為消防水泵和穩壓水泵均採用1用1備的形式較好,改造項目有可利用的舊設備外,備用泵和工作泵儘量採用同型號泵,電源採用雙回路。如不能保證雙回路,應採用內燃機作為備用動力源,泵房設計應考慮可儲備機組連續運轉6h的油料。

  • 你好,竣工驗收要求如下:一、工程施工品質應符合各類工程品質統一驗收標準和相關專業驗收規範的規定;二、工程施工應符合工程勘察、設計檔的要求;三、參加工程施工品質驗收的各方人員應具備規定的資格;四、工程品質的驗收均應在施工單位自行檢查評定的基礎上進行;五、隱蔽工程在隱蔽前應由施工單位通知有關單位進行驗收,並應形成驗收檔;六、涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料,應按規定進行見證取樣檢測;七、檢驗批的品質應按主控專案、一般專案驗收。

  • 當消防管網的(噴淋、消火栓)壓力高於設定(設計值)時,增壓泵自動停止運行。當消防管網(噴淋、消火栓)壓力低於設定(設計值)時增壓泵自動啟動。 穩壓泵是消防泵的一種,用於自動噴水滅火系統和消火栓給水系統的壓力穩定,使系統水壓始終處於要求壓力狀態,一旦噴頭或消火栓出水,即能流出滿足消防用水所需的水量和水壓。穩壓泵和增壓泵,儘管都是增壓設施一種,穩壓泵運行在噴頭和消火栓未曾出流時,增壓泵工作在噴頭和消火栓已經出水,而消防用水的水壓不足,需增加水壓。 穩壓泵和增壓泵,都是消防泵恒壓設施一種。穩壓泵運行在噴頭和消火栓未曾出流時,增壓泵工作在噴頭和消火栓已經出水,而消防用水的水壓不足,需增加水壓時。穩壓泵不同於增壓泵,系用於使自噴淋系統和消火栓系統始終處於要求的壓力工況條件,一旦出流即能滿足消防用水所需的水壓和水量要求。其作用是十分明顯的,因此規範所指的增壓水泵,實質上是指穩壓泵,尤其是自動噴水滅火系統的穩壓泵。