有誰清楚屋面防雷接地的做法?防雷接地是什麼
1、最好還是做防雷。接地極可以採用鍍鋅鋼管打入地下扁鋼連接到柱筋裡,柱筋連接和屋面防雷做法同高層。2、各種開關,插座,配電箱的管道,線盒在砌牆的時候就要預埋進去。注意線盒預埋高度要高於牆面2mm,在圈梁裡面預埋接線盒及管道,3、這種房屋一般使用預製板,所以燈具的管道要在圈梁裡面繞到預製板頭部從板縫裡預埋。4、廚衛間是現澆板可按高層建築做法,5、如果隔牆是12牆那只有開槽埋管了。
樓房避雷接地防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。二、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-C系統。零地不能再合為一。三、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐。不能與防雷接地連接。四、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐。
-
您好,按接地種類,可分人工接地體和自然接地體兩種。按接地方式,可分水準接地體和垂直接地體兩種。防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。1、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小於10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,牆外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。2、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小於4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可並為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重複接地。也有獨立分開的方式,TN-S系統。零地不能再合為一。3、儀器儀錶接地系統。該系統接地電阻小於1歐,不能與防雷接地連接。4、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小於30歐。
-
你好,防雷接地不屬於保護接地,保護接地是指將電氣裝置正常情況下不帶電的金屬部分與接地裝置連接起來,以防止該部分在故障情況下突然帶電而造成對人體的傷害。防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。所以說防雷接地就是防雷接地,但現在提倡等電位連接,所以在防雷接地最終會和其它接地連接在一起(如工作接地、保護接地等等)
-
你好,防雷接地標準如下:國家標準:《建築物防雷設計規範》“GB50057—2010”國家標準:《建築物電子資訊系統防雷技術規範》“GB50343—2012”國家標準:《複合接地極技術條件》“GB/T21698—2008”國家標準:《交流電氣裝置的接地設計規範》“GB50065-2011”國家標準:《高壓輸電設備的絕緣配合,高電壓試驗技術》“GB311.1~311.6-83”國家標準:《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規範》“GB50169-2006”國家標準:《建築物施工現場共用電安全規範》“GB50194-93”國家標準:《建築工程施工品質驗收統一標準》“GB50300-2001”行業標準:《建築施工安全檢查標準》“JGJ59-99”行業標準:《交流電氣裝置的接地》“DL/T621-1997”行業標準:《交流電氣裝置的過電壓和絕緣配合》“DL/T620”行業標準:《接地裝置工頻特性參數的測量導則》“DL475-2006”行業標準:《電業安全工作規程》(DL408-91)建設部圖集:《建築物防雷設施安裝》“99(03)D501-1”建設部圖集:《等電位聯接安裝》“02D501-2”建設部圖集:《接地裝置安裝》“03D501-4”
-
屋面防雷僅僅屬於防雷的的一部分,沒有別的作用,接地除了有防雷的作用還有防靜電作用、安全接地作用等作用,所以屋面不做防雷,如果別的方面有接地需要的話,那就最好做接地。防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電衝擊的作用下才會有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安培,但是持續時間很短。希望可以幫到你~!
-
具體做法比較繁雜 簡單給你列幾個方面: 1、遮罩:可以利用建築物本身鋼筋網 也可以使用鋼絲網包裹機房 或者簡單點金屬門窗都連接好做好接地 2、等電位:一般在機房用扁鋼做一圈等電位,並多做幾個接地點,機房內設備都需要連接到等電位上。 3、接地:這個簡單,利用建築物本身接地就好。 4、SPD:在電源和信號線路上安裝相應的電源SPD和信號SPD.
-
如何安裝防雷接地系統 防雷接地系統安裝方法
2017-03-02 1040 -
防雷接地系統怎麼做?防雷接地系統安裝
2016-08-12 1021 -
屋面防水施工方案是怎樣的 有什麼基本要求
2016-08-04 197 -
屋面防水施工步驟要記牢 防濕防滑防跌倒
2016-08-04 163 -
屋面防水怎麼做?屋面防水做法解析
2016-07-08 171 -
屋面防水施工方案全面解析
2016-07-08 184 -
屋面防水技術的應用與實效做法
2016-07-08 154 -
屋面防水施工方案
2016-07-04 157 -
屋面防水做法有哪些
2016-07-04 196 -
屋面防水塗料施工操作 施工注意事項
2016-07-03 193 -
3種常見屋面防水做法 淺談屋面防水工程品質控制
2016-07-03 214 -
屋面防水附加層用材料的選擇
2016-07-02 158 -
鋼結構屋面防水材料有哪些 鋼結構屋面防水常識
2016-07-01 260 -
屋面防水做法有哪幾種
2016-07-01 199 -
怎樣做屋面防水 最全面的屋面防水施工方法
2016-07-01 185 -
屋面防水做法 打造安心生活家
2016-07-01 166 -
解析適合家裝的6大新型屋面防水材料
2016-06-30 160 -
屋面防水工程怎麼做?需從兩個方面把握好
2016-06-29 189 -
防雷接地施工方案中經常遇到的問題,有哪些要求?
2016-06-26 537 -
屋面防水等級 如何區分屋面防水等級
2016-06-25 192
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?